| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Температурный шов с разными пролетами. Можно ли ?

Температурный шов с разными пролетами. Можно ли ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2011, 18:20 #1
Температурный шов с разными пролетами. Можно ли ?
Tvips
 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 28

Добрый день, делаю диплом, сборный железобетонный цех 102 метра, первые 60 м три пролета 12-18-24, затем 42 метра три пролета 12-24-18. Разница в пролете нужна для паралельного переноса крана без разворота, можно сделать в этом месте температурный шов ? Если можно то как быть с тем что фермы 18 и 24 метра я взял скатные и уже их посчитал и начертил,вот, и в этом температурном шве где они будут стыковаться частично оказываются "голыми"? Как можно решить проблему? Спасибо.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Разрез.dwg (62.0 Кб, 964 просмотров)

Просмотров: 5192
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 01:42
#2
Tvips


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 28


Хоть какие нибудь мысли пожалуйста...
Tvips вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 06:11
#3
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


То есть по длине здания у вас меняются пролеты, я правильно понял? Следовательно меняется сетка колонн, значит фундаменты под колонны до и после смены пролетов в разных местах находятся, значит шов уже осадочный...
Я похоже не врубаюсь чего-то малость, выложите план пожалуйста...
AVO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 16:48
#4
Tvips


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 28


Proectant, Вы все правильно поняли. Вот да, и теперь возник дополнительный вопрос, под крайние колонны получается один фундамент, а под средние отдельные... такое возможно? И с этими фермами есть вариант закрыть их парапетами с каждой стороны, как с торца.. но плиты покрытия как... вообщем сейчас взорвусь...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
План.dwg (414.9 Кб, 989 просмотров)
Tvips вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 11:13
#5
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Ну я конечно не архитектор...
Ну по идее возможно все, что угодно, лишь бы все стояло и ниче не падало. Но я бы не стал делать такой "смешаный" шов... Сделать его осадочным, да и не париться?? Если осадочный, то вопросов нет, а если не осадочный, а что-то среднее, то как Вы это обоснуете на защите?
А вот с фермами действительно головняк... Наверное надо делать шов все-таки осадочный, и делать что ли парапетные панели на одной из ферм от верха вниз до какой-нибудь высоты, на которой ничего не перехлестывается уже, и выполнять узел примыкания кровли в месте перепада высоты. Котя это конечно жесть такой узел)))
А нельзя например кровлю плоской сделать, с минимальным уклоном? А опереть ее на ту же ферму. Сам я такого не делал и не знаю, можно так или нет, но насколько помню курсач по архитектуре, вроде можно... Тогда проще будет кажется?
AVO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 20:55
#6
Tvips


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
а что-то среднее, то как Вы это обоснуете на защите?
мне кажется обосновать осадочный шов будет труднее, чем такой, тут получается плюс один дополнительный фундамент, а в осадочном разделять все... ну и сказать, что все осадки прошли... вообщем не знаю...
а чтоб кровлю плоской сделать нужны другие фермы как я понимаю...я не успею..
да уж с фермой
с этим железобетоном блин...
Tvips вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 21:10
#7
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Tvips, а посмотреть серии не хотите?, там есть указания по поводу швов, и компоновочные схемы. Например, к серии ферм молодечно, есть серия фундаментов.

Offtop: в суть вопроса не вникал полностью, посты прочитал не особо вникая
Semvad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 22:23
#8
Tvips


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 28


Semvad, суть вопроса в двух вопросах: 1. Можно ли в здании железобетонном сделать деформационный шов со спареннми колоннами, но с разными пролетами? 2. Как закрыть открытые части скатных ферм при стыковке в этом температурном шве? (второй вопрос я бы и сам не понял, в приложении на разрезе я показал в чем проблема..)
Tvips вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 23:09
#9
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


1. Да, безусловно, почему нет?!
2. Именно парапетами сдвоенными, на металлических стойках, легкими. Из материала наружных стен, а лучше - из сэндвичей (пилить легче ) Проще, однако, сдедать одну часть выше или ниже относительно другой, простой перепад высот решать легче.
3. Не факт, что температурный шов тянет за собой осадочный. Зависит от геологии. И единый фундамент для двух колонн, относящихся к разным температурным отсекам - не ересь. Встречался.
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 23:45
#10
Tvips


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 28


Аshаs-ка,
1. Фуф, спасибо, отлегло..
2. Вот смотрите,как я себе представляю этот шов, фермы с колоннами от оси сдвинуты на 500 мм, а плиты покрытия ведь нет, правильно? между плитами сантиметра 3 получается... и как парапет устроить ? сместить не на 500 а на 600 мм ? И еще вопрос, не вздернут ли меня хорошенько на защите за такое чудо ?
3. Не совсем понял, т.е. для тех двух колонн что сместились мне тоже один фундамент делать такой здоровый?
Tvips вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2011, 11:11
#11
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


3. Если не сильно сместились - да, если сильно - раздельные. Нарисуй фундаменты, как для одиночных колонн, если перекрывают друг друга - объединяй.2. Как-то так (поверни pdf против часовой, что-то сглюкнуло)
Вложения
Тип файла: pdf как -то так.pdf (1.2 Кб, 153 просмотров)
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2011, 11:58
#12
Tvips


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 28


Аshаs-ка, Вы мега круты Спасибо! Проблема решена
Tvips вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2011, 23:21
#13
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Не, я супер стар...
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 00:16
#14
Tvips


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 28


Дауж немного некорректно получилось... эт я на радостях просто
Tvips вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Температурный шов с разными пролетами. Можно ли ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационный шов проходит через рабочие кабинеты административного здания. Можно ли? depak Архитектура 7 07.03.2010 14:58