Непрочитано 28.05.2011, 13:58 #1
Монолитная плита перекрытия по профлисту
Риф
 
студент
 
Ленинград
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 33

Здравствуйте.
В первые столкнулся с расчетом такой плиты. Подскажите правильно ли я делаю.
Профлист НС-75-0.9. Шириной 1м. Длина перекрываемого пролета 6 м.
Расчет плиты в стадии эксплуатации.
Теперь встал вопрос расчета. Считаю плиту в "Арбате"
Собрал нагрузки:
Плиты керамогранитные 10мм
Цементно-песчаная стяжка толщиной 40мм
Эксплуатационная нагрузка (торговый зал)
Вес профнастила
Вес перекрытия
Общая нагрузка 870.85 кг/м2
Вот дальше вопрос: Читал в разных источниках, где как пишут:
1. После сбора нагрузок, собранную нагрузку умножаю на грузовую полосу (т.е. P*1м.)
2. После сбора нагрузок, собранную нагрузку умножаю на грузовую площадь (равную ширине гофра -18.75 см.
Как правильно?
Да и вопрос пройдет ли такая плита при пролете 6м. Арматуру в каждом гофре 1 стержень d=14 мм класса АIII, сетка d=6мм класса ВР-I с шагом 100 мм. Класс бетона В20. Толщина плиты 150 мм.

Последний раз редактировалось Риф, 28.05.2011 в 14:08.
Просмотров: 36338
 
Непрочитано 28.05.2011, 15:15
#2
PeMCoH


 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 114


в "АРБАТЕ" ниразу не считал. Есть пример расчета пустотной плиты "вручную". Что там профлист делает, я совсем не пойму. Что такое гофра - так же не знаю. Мы Агр считали так: если на наружную стену, 1/2 пролета умножить на 1м. В твоем случае Агр=3м.кв.

Цитата:
Сообщение от Риф Посмотреть сообщение
класса АIII
Старое обозначение класса арматуры, сейчас используются обозначения: В500, А240, А400, А600, А800, ...
Цитата:
Сообщение от Риф Посмотреть сообщение
сетка d=6мм
Сетка - это хомуты, или соеденительная арматура, или монтажная арматура?

Если честно, дальше пустотной плиты не уходил, так что в полне возможно, что ничем не смогу помочь
PeMCoH вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 16:02
#3
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


При данных нагрузках и пролете 6м перекрытие не проходит(даже по прочности, не говоря уже о прогибах, проверял при шарнирном опирании). Думаю следует брать 114 профлист, да и высота общая порядка 200мм.
По расчету:
-т.к. сталкиваетесь впервые, следует стремиться (для упрощения, сокращения времени, если процесс расчета не автоматизирован), чтобы сжатая зона бетона не заходила в гофры, иначе придется рассчитывать уже не плиту, а отдельные тавровые "балки",
-если сжатая зона в полке, расчет ведем как для обычной балочной плиты высотой Hпрофлиста+Hбетонной полки(в вашем случае 150мм), вырезаем участок шириной 1 м.п.(в вашем случае 870кг/м).Профлист в расчете не учитываем!
-посмотрите СТО 0047-2005 "Монолитная плита по профнастилу. Расчет и конструирование" (http://dwg.ru/dnl/1351), там все подробно расписанно

Последний раз редактировалось semikra, 28.05.2011 в 16:12.
semikra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 16:09
#4
Риф

студент
 
Регистрация: 27.05.2009
Ленинград
Сообщений: 33


Спасибо.
По графикам там как я понял максимальный пролет 5м.
Только рассчитал для 114, по расчету тоже не проходит, или я не правильно сделал(
А можете приложить расчет при 114 профлисте, если вам не сложно?
Этот вариант получается неверный?
2. После сбора нагрузок, собранную нагрузку умножаю на грузовую площадь (равную ширине гофра -18.75 см.

В общем вот что у меня получилось для пролета 6 м, используя профлист Н 114 750
Пройдет такой расчет?
Вложения
Тип файла: rar расчет плиты.rar (33.5 Кб, 1909 просмотров)

Последний раз редактировалось Риф, 28.05.2011 в 17:23.
Риф вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 02:38
#5
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Вырезаем участок плиты шириной 1м и считаем
Вложения
Тип файла: doc Расчет профнастила (Дробление).doc (48.5 Кб, 3985 просмотров)
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 11:44
#6
Риф

студент
 
Регистрация: 27.05.2009
Ленинград
Сообщений: 33


Спасибо.
Можете посмотреть вот этот расчет?
Мне не понятно если честно почему они, умножали на грузовую равную ширине гофра, хотя расчет там шел, в начале такой же как и увас. Если конечно кого-нибудь не затруднит
Вложения
Тип файла: doc Стальмонтаж 1 экспертиза1.doc (94.0 Кб, 1914 просмотров)
Риф вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 12:27
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Риф
при пролете 6 метров незачем делать опалубку из профлиста. Сплошная плита 200-220 мм подходит вполне. Намного облегчается армирование (в смысле трудоемкость)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 13:00
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Риф Посмотреть сообщение
Мне не понятно если честно почему они, умножали на грузовую равную ширине гофра
Если вырезаете и расчитываете условный участок шириной метр, то умножать надо на метр. В случае опалубки из профлиста уместно вырезать и расчитывать участок с одним гофром (тавровая балка) и именно на нее нужно собрать нагрузку. Поэтому умножают на шаг гофров.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 14:23
#9
Риф

студент
 
Регистрация: 27.05.2009
Ленинград
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если вырезаете и расчитываете условный участок шириной метр, то умножать надо на метр. В случае опалубки из профлиста уместно вырезать и расчитывать участок с одним гофром (тавровая балка) и именно на нее нужно собрать нагрузку. Поэтому умножают на шаг гофров.
Спасибо вам за разъяснения.
У них 2 расчета в стадии эксплуатации: на вырезаемый участок 1м и на участок с 1 гофром. Вот мне не понятно зачем они так сделали, или это правильный расчет, и мне надо тоже делать на участок 1 м и на гофр?
Где они вырезают расчетный участок шириной 1м, расчетная схема у них неразрезная балка в 2 пролета равная шагу прогонов, а где с гофром там 1 пролет равный шагу прогонов. Не можете пояснить почему так.
Спасибо вам большое
Цитата:
Риф
при пролете 6 метров незачем делать опалубку из профлиста. Сплошная плита 200-220 мм подходит вполне. Намного облегчается армирование (в смысле трудоемкость)
Я бы и рад сделать так как вы сказали, но задание у меня такое)

Последний раз редактировалось Риф, 29.05.2011 в 14:32.
Риф вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 15:11
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Риф Посмотреть сообщение
У них 2 расчета в стадии эксплуатации: на вырезаемый участок 1м и на участок с 1 гофром.
В стадии возведения расчитывается профлист. Его удобнее считать, вырезая условный метр ширины листа, потому что как правило прочностные характеристики для профлиста даются на 1 метр ширины.
В стадии же эксплуатации профлист уже не учитывается, а считается только железобетон. Можно вырезать и метровый участок железобетона, просто тогда придется сложить все ребра, попавшие в этот метр. То есть получится некое приведенное тавровое сечение. Чтобы с этим не заморачиваться удобнее собрать нагрузку на ширину перекрытия, равную шагу гофров. Тут приведенное сечение считать не нужно, а нужно посчитать готовую тавровую балку.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 15:15
#11
Риф

студент
 
Регистрация: 27.05.2009
Ленинград
Сообщений: 33


Спасибо вам большое за четкое разъяснение.
Риф вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 18:05
#12
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


http://dwg.ru/dnl/4435
Стр.487, глава 8.4.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2013, 21:33
#13
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Риф Посмотреть сообщение
Спасибо.
Можете посмотреть вот этот расчет?
Мне не понятно если честно почему они, умножали на грузовую равную ширине гофра, хотя расчет там шел, в начале такой же как и увас. Если конечно кого-нибудь не затруднит
Почему на листе 7 (сечение) b=9.2 см, а не 50 (или сред.((50+95,5)/2)) ?

Последний раз редактировалось Mr.AS, 14.09.2013 в 21:34. Причина: К ПОСТУ 6
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 09:46
#14
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Что бы не создавать новую тему. Перекрытие в сейсмике должно образовывать горизонтальный жесткий диск способный передавать горизонтальные сейсмические нагрузки на вертикальные несущие элементы. В рекомендациях по проектированию мон. ж.б. перекрытий по стальным проф. наст. рассматривается два варианта: когда учитывается совместная работа прогонов с ж.б. плитой и когда не учитывается. В каких случаях можно не учитывать совместную работу с плитой??? Ведь тогда если не учитывать о каком жестком горизонтальном диске можно говорить???
Saha вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 10:15
#15
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Может поможет (тавтология). _http://www.hilti.ru/holru/page/module/techlib/teli_results.jsf?lang=ru&nodeId=-164167&selectedOid=-209081
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 10:44
#16
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Может поможет (тавтология). _http://www.hilti.ru/holru/page/module/techlib/teli_results.jsf?lang=ru&nodeId=-164167&selectedOid=-209081
А русской версии нет??
Saha вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 10:46
#17
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
А русской версии нет??
Пишет 8 языков. Но какие не смотрел.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 10:49
#18
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Пишет 8 языков. Но какие не смотрел.
Русский не активен, вот так всегда)) А так было бы интересно посмотреть.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 16:26
#19
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


А профлист учитываете в работе перекрытия или это просто несъемная опалубка
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 16:53
#20
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
А профлист учитываете в работе перекрытия или это просто несъемная опалубка
Профлист в работу плиты включается, но рекомендации пишут - что профлист в работу плиты не учитывается. Это своеобразный запас - поэтому, лучше перестраховаться.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита перекрытия по профлисту

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
Монолитная плита перекрытия в коттедже- круглое отверстие ILAYGA09 Железобетонные конструкции 4 29.06.2009 12:06
Монолитная плита перекрытия размером 7.8х9 м konsi Железобетонные конструкции 13 28.02.2009 18:29