| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.05.2011, 13:58 | #1 | |
Монолитная плита перекрытия по профлисту
студент
Ленинград
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 36338
|
|
||||
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 114
|
в "АРБАТЕ" ниразу не считал. Есть пример расчета пустотной плиты "вручную". Что там профлист делает, я совсем не пойму. Что такое гофра - так же не знаю. Мы Агр считали так: если на наружную стену, 1/2 пролета умножить на 1м. В твоем случае Агр=3м.кв.
Старое обозначение класса арматуры, сейчас используются обозначения: В500, А240, А400, А600, А800, ... Сетка - это хомуты, или соеденительная арматура, или монтажная арматура? Если честно, дальше пустотной плиты не уходил, так что в полне возможно, что ничем не смогу помочь |
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
|
При данных нагрузках и пролете 6м перекрытие не проходит(даже по прочности, не говоря уже о прогибах, проверял при шарнирном опирании). Думаю следует брать 114 профлист, да и высота общая порядка 200мм.
По расчету: -т.к. сталкиваетесь впервые, следует стремиться (для упрощения, сокращения времени, если процесс расчета не автоматизирован), чтобы сжатая зона бетона не заходила в гофры, иначе придется рассчитывать уже не плиту, а отдельные тавровые "балки", -если сжатая зона в полке, расчет ведем как для обычной балочной плиты высотой Hпрофлиста+Hбетонной полки(в вашем случае 150мм), вырезаем участок шириной 1 м.п.(в вашем случае 870кг/м).Профлист в расчете не учитываем! -посмотрите СТО 0047-2005 "Монолитная плита по профнастилу. Расчет и конструирование" (http://dwg.ru/dnl/1351), там все подробно расписанно Последний раз редактировалось semikra, 28.05.2011 в 16:12. |
|||
|
||||
студент Регистрация: 27.05.2009
Ленинград
Сообщений: 33
|
Спасибо.
По графикам там как я понял максимальный пролет 5м. Только рассчитал для 114, по расчету тоже не проходит, или я не правильно сделал( А можете приложить расчет при 114 профлисте, если вам не сложно? Этот вариант получается неверный? 2. После сбора нагрузок, собранную нагрузку умножаю на грузовую площадь (равную ширине гофра -18.75 см. В общем вот что у меня получилось для пролета 6 м, используя профлист Н 114 750 Пройдет такой расчет? Последний раз редактировалось Риф, 28.05.2011 в 17:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если вырезаете и расчитываете условный участок шириной метр, то умножать надо на метр. В случае опалубки из профлиста уместно вырезать и расчитывать участок с одним гофром (тавровая балка) и именно на нее нужно собрать нагрузку. Поэтому умножают на шаг гофров.
|
|||
|
||||
студент Регистрация: 27.05.2009
Ленинград
Сообщений: 33
|
Цитата:
У них 2 расчета в стадии эксплуатации: на вырезаемый участок 1м и на участок с 1 гофром. Вот мне не понятно зачем они так сделали, или это правильный расчет, и мне надо тоже делать на участок 1 м и на гофр? Где они вырезают расчетный участок шириной 1м, расчетная схема у них неразрезная балка в 2 пролета равная шагу прогонов, а где с гофром там 1 пролет равный шагу прогонов. Не можете пояснить почему так. Спасибо вам большое Цитата:
Последний раз редактировалось Риф, 29.05.2011 в 14:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
В стадии же эксплуатации профлист уже не учитывается, а считается только железобетон. Можно вырезать и метровый участок железобетона, просто тогда придется сложить все ребра, попавшие в этот метр. То есть получится некое приведенное тавровое сечение. Чтобы с этим не заморачиваться удобнее собрать нагрузку на ширину перекрытия, равную шагу гофров. Тут приведенное сечение считать не нужно, а нужно посчитать готовую тавровую балку. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
http://dwg.ru/dnl/4435
Стр.487, глава 8.4. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
Почему на листе 7 (сечение) b=9.2 см, а не 50 (или сред.((50+95,5)/2)) ?
Последний раз редактировалось Mr.AS, 14.09.2013 в 21:34. Причина: К ПОСТУ 6 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Что бы не создавать новую тему. Перекрытие в сейсмике должно образовывать горизонтальный жесткий диск способный передавать горизонтальные сейсмические нагрузки на вертикальные несущие элементы. В рекомендациях по проектированию мон. ж.б. перекрытий по стальным проф. наст. рассматривается два варианта: когда учитывается совместная работа прогонов с ж.б. плитой и когда не учитывается. В каких случаях можно не учитывать совместную работу с плитой??? Ведь тогда если не учитывать о каком жестком горизонтальном диске можно говорить???
|
|||
|
||||
Профлист в работу плиты включается, но рекомендации пишут - что профлист в работу плиты не учитывается. Это своеобразный запас - поэтому, лучше перестраховаться.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) | pbykov | Железобетонные конструкции | 16 | 10.10.2011 13:39 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |
Монолитная плита перекрытия в коттедже- круглое отверстие | ILAYGA09 | Железобетонные конструкции | 4 | 29.06.2009 12:06 |
Монолитная плита перекрытия размером 7.8х9 м | konsi | Железобетонные конструкции | 13 | 28.02.2009 18:29 |