Нормируемое сопротивление ЗУ для Трансформаторной подстанции???

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.08.2012, 21:11 #1
Нормируемое сопротивление ЗУ для Трансформаторной подстанции???
Bolzin_AN
 
Энергетик
 
МО
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 73

Здравствуйте!
Проектирую небольшую подстанцию - два транса ТСЗ-630/10. Необходимо сделать контур заземления. Не могу разобраться почему нужно делать сопротивление растеканию тока в заземляющем контуре - 0,5 Ом, а не 4 Ом? Если надо делать 0,5 Ом, то получается, что вертикальных заземлителей нужно около 60 штук (Длина электрода-2,5м, Уголок 50х50х5, стальная полоса-40х4). Может я что то не допонимаю? (ведь раньше в СССР никаких глубинных электродов не было а подстанции с заземляющим контуром делали)?
Просмотров: 30070
 
Непрочитано 10.08.2012, 10:47
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


для москвы делаете?
тогда в ТУ прописан ток замыкания на землю - 500А.
по формуле из ПУЭ 1.7.96 0,5 Ом и получите

используйте глубинные электроды
kifa вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2012, 12:04
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
сопротивление растеканию тока в заземляющем контуре - 0,5 Ом
Из каких норм.документов такая цифра.
ПУЭ
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2012, 12:09
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


там 4 Ома а не 0,5, 0,5 откуда я уже выше написал
kifa вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2012, 12:20
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


ПУЭ
1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть

R < 250/I,

но не более 10 Ом, где I - расчетный ток замыкания на землю, А.

Откуда 0,5 Ома
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2012, 12:25
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


в ТУ прописано ток замыкания на землю принять 500А.
250/500 = 0,5
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2012, 14:49
#7
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


Не подскажите что за ТУ - номерок бы хотелось, что б почитать?
А как же в Советах строили подстанции без глубинных электродов или там норматив был 4 Ом? Дело в том что для нашей фирмы дорогова то глубинные электроды (экономят вообщем).
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2012, 14:59
1 | #8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


ТУ выданные моэск, или разрешение на мощность, на обратно стороне смотри, щас у себя гляну пример. п.11.2

из свежего, тут прямо 0,5 прописано в старых было 500А что ли прописано щас искать влом

не хотите глубиннике больше контур фигачьте солите землю итд


как строили и строят рассказывать не буду страшно жить
Вложения
Тип файла: pdf ТУ оборот.pdf (376.8 Кб, 503 просмотров)
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2012, 15:16
#9
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


У меня эти ребятишки забыли указать ток КЗ.
В Ваших ТУ 250/250=1 Ом. Как же у них 0,5 Ом получилось?.- ну это так для общего понимания.
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2012, 15:30
#10
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Вот ребята делают не плохие глубинные заземлители
http://www.youtube.com/watch?v=8dfn00rw7PU
http://www.skomplekt.com/tovar/6/27/1/

32430.00 руб. за 45 метров... не думаю, что это дорого.

Последний раз редактировалось Palomnic, 10.08.2012 в 15:39.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2012, 16:06
#11
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


это сетевики чего хочу то и пропишу. в москве это 0.5 ома и точка
kifa вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2012, 22:10
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
ток замыкания на землю принять 500А.
250/500 = 0,5
Почему именно 500 А, а не 250 или 1000 А.
Откуда эта формула 250/500, почему не 300/500 или 200/500
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2012, 14:24
#13
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


В пуэ есть эта формула для заземляющего контура в сетях с изолированной нейтралью
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2012, 16:42
#14
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


потому что раньше 500А было прописано в ТУ! уже кучу раз сказал же
kifa вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 07:00
#15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
В пуэ есть эта формула для заземляющего контура в сетях с изолированной нейтралью
Какую емкость надо подключить в сетях с изолированной нейтралью, что бы получить 500 А ??? Больше 150 А ни когда емкостной ток не встречал.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
потому что раньше 500А было прописано в ТУ
Bolzln_AN ни про какие ТУ не пишет.
Еще раз почему именно 500 А, а не 250 или 1000 А.
Откуда эта формула 250/500, почему не 300/500 или 200/500 для трансформаторной п/ст с глухозаземленной, а не изолированной нейтралью.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 09:20
1 | #16
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
стальная полоса-40х4
полоса неправильная у Вас
согласно Техническому циркуляру №11/2006 Росэлектромонтажа "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках" толщина стального электрода, проложенного в земле, должна быть не менее 5мм при площади поперечного сечения 150кв.мм.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 13:16
#17
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


На счет полосы 4х40 и уголка 50х50х5 мм - это отдельный разговор.
Вопрос то был

Цитата:
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
Не могу разобраться почему нужно делать сопротивление растеканию тока в заземляющем контуре - 0,5 Ом, а не 4 Ом?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2012, 15:13
#18
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


fenix, спасибо! Что то я это тоже упустил, "минус" мне. А чем уголки 50х50х5 плохи? (извиняюсь за отступление от темы)

На счёт тока КЗ реально не понятно от куда МОЭСК данные берёт, тем более в моих ТУ ни тока, ни сопротивления заземляющего устройства не указано.
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2012, 17:08
#19
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Еще раз почему именно 500 А, а не 250 или 1000 А.
Откуда эта формула 250/500, почему не 300/500 или 200/500 для трансформаторной п/ст с глухозаземленной, а не изолированной нейтралью.
потому что я сказал если для москвы то 500А. Техническая политика МКС. формула из ПУЭ. где по 10 кВ глухозаземленная нейтраль? а ЗУ общее.


Цитата:
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
согласно Техническому циркуляру №11/2006 Росэлектромонтажа "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках" толщина стального электрода, проложенного в земле, должна быть не менее 5мм при площади поперечного сечения 150кв.мм.
дело хорошее но циркуляр не имеет никакой юр. силы кроме организаций входящих в Росэлектромонтаж.



Цитата:
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
На счёт тока КЗ реально не понятно от куда МОЭСК данные берёт, тем более в моих ТУ ни тока, ни сопротивления заземляющего устройства не указано.
попробуйте конечно согласовать не 0,5 Ома, у нас пока что не получалось
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2012, 22:41
#20
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


"попробуйте конечно согласовать не 0,5 Ома, у нас пока что не получалось"

Я не про это. Сопротивление я то конечно буду делать 0,5 Ом. Вот только не понятно от куда они берут такой ток КЗ- где то же есть наверное метода которая рекомендует данное действо? Но это только им известно........
Bolzin_AN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нормируемое сопротивление ЗУ для Трансформаторной подстанции???

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Проект КТПП - реконструкция трансформаторной подстанции Sapog Инженерные сети 2 08.12.2010 17:47
Вентиляция трансформаторной подстанции Гобар Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.06.2009 23:59
Ищу типовой проект трансформаторной подстанции pirogovdenis Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.03.2009 08:58