| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.07.2019, 14:19 | #1 | |
Расчет резервуара ливневых стоков (нагрузка НК-80)
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 99
|
||
Просмотров: 1286
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Если на обочине (краю дороги) установлено дорожное ограждение барьерное типа - нет.
Если в ТЗ указано - стоящей на дороге, при этом край дороги 2,3 м от стены и глубина заложения стены около 3 м - нет (смотрите пирамиды прадавливания, распространение нагрузок в ваших грунтах и дорожных одеждах). |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
Это одно из основных сочетаний для расчета подземных сооружений, наряду с полосовой А14. Есть-ли там дорожное ограждение или нет не имеет значения, поскольку оно сегодня есть, а через 50 лет его нет вместе с дорогой, а сооружение должно функционировать. Угловые моменты хуже при одностороннем боковом нагружении временной нагрузкой типа НК80. Для сборняка это одно из обязательных сочетаний, ибо были преценденты.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет прямоугольного резервуара! (на проверку) | Maxim.Ch | Металлические конструкции | 16 | 18.01.2015 15:54 |
Расчет подземного резервуара | Ксю | Лира / Лира-САПР | 1 | 29.10.2012 10:25 |
Расчет резервуара в Лире 9.6 | alexandrius | Лира / Лира-САПР | 4 | 08.11.2010 17:59 |
Автотерминал расчет пожарного резервуара (советы профи) | dextron3 | Инженерные сети | 8 | 25.07.2008 19:02 |
Расчет канализационных стоков стройплощадки | aydarka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 21.05.2008 15:02 |