| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимы ли деформации болтов анкерной группы?

Допустимы ли деформации болтов анкерной группы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.07.2019, 09:56 #1
Допустимы ли деформации болтов анкерной группы?
opex66691
 
Регистрация: 06.03.2019
Сообщений: 3

Ситуация: анкерный болт торчит из фундамента, проехала техника, погнули болт. Подрядчик долго не думая взял да выпрямил болт механически. У технадзора вопрос - на каком основании?
И у меня вопрос, какие требования к деформированным анкерам, можно их выпрямлять, или нет, какая деформация критическая ,какая нет. Не может же быть, чтобы при изгибе болта на 1 градус нужно разбивать фундамент и менять болт.
Просмотров: 4843
 
Непрочитано 01.07.2019, 10:23
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


есть обоснованный нормами отгиб с соотношением 1:6.
в какой-то степени ориентир минимального радиуса - из таблицы СП63 для арматуры, но это не предполагает, что ее будут потом разгибать.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 01.07.2019, 13:37
#3
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


нету таких норм- насколько можно гнуть шпильки.
так же нет норм что их нельзя гнуть, может их перед продажей сто раз согнули разогнули, как проверить...
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 14:34
#4
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
может их перед продажей сто раз согнули разогнули, как проверить...
Offtop: Испытать. Если характеристики не соответствуют заявленным - судиться.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2019, 08:33
1 | #5
Kotafeer

Постройка Гаражей и Сараев
 
Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67


Обратитесь в фирму торгующую анкерами, приедет мальчик с прибором, и проверит вам анкерный болт (который скорее всего шпилька на проектные нагрузки, если держит, то выдаст вам бумагу с печатью, вы ему бумагу с водяными знаками.
Kotafeer вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2019, 09:22
#6
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Если крепится что то серьезное- срезать и ставить новый
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2019, 09:44
2 | #7
Letul


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78


Я бы делал новый фундаментный болт.
Нормы к сожалению на этот счет молчат.
У меня в 2010 году на объекте СС3 строители чтобы сэкономить на опалубке не делали "Т" образной опалубки, заливали прямой участок, перпендикулярные выпуски отгинали под 90 град., далее снимали опалубку и выпрямляли выпуски. Я был против такого решения обратился в НИИСК за разъяснениями можно ли так делать. Получил ответ "Не знаем, рекомендуем провести испытания". Так и сделали, сгибали стержень под 90 град. разгибали и испытывали на разрыв.
Итог такой: для диаметров до 12 мм., включительно отгиб под 90 град и розгиб допустим, для диаметров 16 - 20 мм., отгиб и розгиб можно выполнить до 30 град. для диаметров свыше 20 мм. угол не вывели хотя испытывали, заказчик сказал хватит за мои деньги х... страдать.
Арматура была А400, А500 если арматуру больше 12 мм., например 16 разгибали из положения 90 град. то шейка образовывалась почти в центре изгиба, диаметр оправки соблюдали.
Еще одно но для А240 тоже проводили испытания и для А240 изгиб розгиб можно выполнить до 20 мм., включительно под 90 град.
Letul вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2019, 12:12
#8
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Letul, Спасибо за инфо.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2019, 12:35
#9
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 733


Цитата:
Сообщение от Letul Посмотреть сообщение
Итог такой: для диаметров до 12 мм., включительно отгиб под 90 град и розгиб допустим, для диаметров 16 - 20 мм.
А у меня пример ровно наоборот.
Изогнутые на оправке на 90 градусов стержни периодического профиля диаметром 12 мм при попытке выпрямления трескались. Видно было невооруженным глазом, что такие стержни однозначно не будут работать на расчетное сопротивление.
Боюсь, Вас надули на этих псевдоиспытаниях.
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2019, 13:32
#10
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


в стали появился наклёп. она стала хрупче, и ударная вязкость ухудшилась. можно попробовать отжечь сталь - нагреть и медленно охлаждать. но тут что станет с бетоном вопрос
bigden вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2019, 09:00
#11
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Letul, ох спасибо за информацию, как раз на стройке работяги так выпуски загибают, видите ли не хотят опалубку дырявить, заставил переделывать.
Не осталось ли каких-нибудь актов на испытания, или писулек, буду благодарен.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.

Последний раз редактировалось Mistake, 08.07.2019 в 12:18.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2019, 11:40
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от opex66691 Посмотреть сообщение
анкерный болт торчит из фундамента, проехала техника, погнули болт. Подрядчик долго не думая взял да выпрямил болт
Обычная практика.
Брак при установке фунд. болтов - отдельная тема
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: База-Брак.jpg
Просмотров: 617
Размер:	780.8 Кб
ID:	215835  Нажмите на изображение для увеличения
Название: База брак1.jpg
Просмотров: 424
Размер:	333.7 Кб
ID:	215836  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.07.2019 в 11:54.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимы ли деформации болтов анкерной группы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментных болтов жесткой базы по СП 43.13330 Данил Медведев Металлические конструкции 20 26.01.2019 12:43
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) stralok Конструкции зданий и сооружений 4 05.11.2018 17:44
Выбор правильного значения усилия затяжки для высокопрочных болтов М30 dik-son Металлические конструкции 8 21.10.2017 21:36
Модуль деформации грунта обратной засыпки? Podpolkovnik Основания и фундаменты 3 06.11.2013 11:50
Динамический модуль деформации зависит от скорости деформаций ? Tyhig Основания и фундаменты 12 27.11.2012 15:31