| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Цитата:
- учесть доп нагрузку на фундамент, - убрать выпуски из фундамента в плиту, - плиту сделать толще (по расчету, но не менее 160 мм). Цитата:
Я считаю нужен другой проект. Можно сделать дешевле и надежнее. Мне удивительно, что проектировщики могли такой проект сделать. Тут же задача не такая и сложная и не нужно быть великим специалистом, чтобы запроектировать ленту. Ну вот как могла придти в голову мысль армировать ленту высотой полтора метра? Зачем?! Непонятно. Однако при этом нельзя сказать, что ошибки проекта критические и все развалится. Конечно с большой долей вероятности ничего не развалится. Я бы оценил вероятность ЧП вследствие конструкционной безграмотности в 2-3%. Ну а что с этим делать - вам решать. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2019
Сообщений: 34
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
- устройство ленты в опалубке из грунта (возможно большое значение сил касательного пучения), - одинаковая ширина лент, могут быть неравномерные осадки (скорее всего компенсируется суперармированием), - слишком тонкая плита пола. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2019
Сообщений: 34
|
Цитата:
Цитата:
Ну вы говорите 16 минимум, а тут 15, так уж ли слишком? Увеличить не проблема до 16 или 18, думаю? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
При неравномерных осадках трещины могут быть от незначительных до значительных. С разрушением узлов сопряжений конструкций. В вашем случае до такого может не дойти, потому что нагрузки не такие большие, ленты очень жесткие и имеют армирование. Но в норме этот вопрос решается иначе - шириной подошвы лент регулируется давление на основание, а сами ленты не армируют. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
не читал все предыдущие посты, простите, ребята)
посмотрел только информацию тс на мой взгляд, что мешает сделать мелкозаглубленный (до воды) - лента/плита конечно, со всеми мероприятиями от промерзания/пучения конечно все надо считать) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 24.01.2020 в 15:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
160 мм - это самый минимум. При вылизанном расчете и хорошем качестве выполнения работ с соблюдением проектного расположения арматуры. Если бы проектировал я, то скорее всего толщину сделал бы и больше чем 160 мм. Нужно смотреть конкретную ситуацию. Скажем для пролетов более 4 м я бы толщину меньше 180 мм не давал. При этом взять 160, 180 или 200 - гадать тут не нужно. Это назначается по расчету с учетом конструктивных моментов. То есть если, скажем, пролет 4 метра, по расчету достаточно 160 мм - я бы все равно заложил плиту 180 мм. А если по расчету бы получилась 190 мм - значит 190 мм.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283
|
Цитата:
Это наверно самый рациональный вариант при ваших данных по грунтам... Тем более в черноземе... это очень вредное указание. В домах из газобетона нужно максимум уделять внимания фундаментам. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2019
Сообщений: 34
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Нет, если сделать подушку до песка. Там всего метр. Полметра лента, полметра подушка. Кажется и я выше в этой теме говорил о возможности МЗЛФ. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
а это вообще не понятно, - это второе, или вы привыкли сажать такие ф-ты ниже глубины промерзания?, что мне не совсем понятно о вашем представлении характера промерзания/изотерм температуры распространения в грунте совет - почитайте что-то новое об этом, и не зацикливайтесь вся швеция, норвегия, финляндия строят уже по другому там есть чему поучиться, не в упрек Последний раз редактировалось nick.klochkov, 24.01.2020 в 16:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2019
Сообщений: 34
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через 49 сек. ----- Цитата:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=43 |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Согласно ваших чертежей у вас нижнее армирование д8 150х150 с не самым лучшим способом раскладки арматуры, а вверху отдельные стержни д8 над опорами с шагом 150 мм, которые кое где образуют сетку 150х150. Я бы армировал двумя стеками, увеличил диаметр арматуры, увеличил шаг до 200 мм, стыковку арматуры дал бы вразбежку, в ленту арматуру не заводил. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите начинающему инженеру определиться с выбором CAD системы для машиностроения. | aMaT0p | Прочее. Программное обеспечение | 16 | 16.03.2018 14:29 |
Помогите с выбором фундамента для каркасника | svk0104 | Основания и фундаменты | 5 | 06.09.2013 19:49 |
Помогите определиться с типом фундамента для металлокаркаса | filinkir | Основания и фундаменты | 3 | 14.07.2013 11:50 |
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. | Jean Pauls | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2010 15:14 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |