| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Уменьшение несущей способности кап.стен при дем-же ж/б перекрытий

Уменьшение несущей способности кап.стен при дем-же ж/б перекрытий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.11.2014, 00:07 #1
Уменьшение несущей способности кап.стен при дем-же ж/б перекрытий
Hadgime
 
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 21

Здравствуйте!

Заделка ж/б перекрытия по внутреннему контуру несущих кирпичных стен на 250мм. Может ли демонтаж этих ж/б перекрытий на нескольких этажах здания привести к значительному уменьшению несущей способности капитальных стен в которое "заделано" перекрытие, и что в дальнейшем это приведёт к возникновению разрушающих деформаций несущих стен здания?
Мой ответ дилетанта, что демонтаж ж/б перекрытия ни к чему подобному не приведёт т.к. заделка ж/б перекрытия в теле стены не демонтируется (работник с отбойным молотком доходит до кирпичной стены при демонтаже ж/б перекрытия, отрезает арматуру и всё).
Специалисты подскажите, правильно ли я рассуждаю?
Спасибо за ответы.
Просмотров: 1849
 
Непрочитано 14.11.2014, 00:31
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Неправильно. Убрал перекрытие, значит убрал раскрепление стены из плоскости. Значит увеличил гибкость стены, что уменьшает ее несущую способность.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 00:36
#3
Hadgime


 
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Неправильно. Убрал перекрытие, значит убрал раскрепление стены из плоскости. Значит увеличил гибкость стены, что уменьшает ее несущую способность.
И как же здесь можно тогда выйти из положения? Проектом никаких мер не предусмотрено, кроме усиления обоймами простенковю
Hadgime вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 00:42
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


А зачем демонтировать перекрытие? Ради чего? И почему свои вопросы не задать автору проекта?
P.S. Уменьшение несущей способности еще не говорит, что кладка не проходит по прочности. Вполне может быть, что и оставшейся несущей способности достаточно для жизни после демонтажа перекрытия.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 00:47
#5
Hadgime


 
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А зачем демонтировать перекрытие? Ради чего? И почему свои вопросы не задать автору проекта?
Заложено в проекте. Увы, Автор проекта ушёл в другую организацию и общаться не хочет!((
Hadgime вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 00:48
#6
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Не задавайте вопросов по методу Потолоцкого - с потолка. Возможно и усиление простенково - почему нет? Дайте данные по новому зданию: нагрузки на перекрытие либо назначение нового здания, район строительства - для снега, схему здания в планах и разрезах - чтобы видеть всю геометрию с отметками - может все будет стоять и без перекрытий....
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 00:55
#7
Hadgime


 
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Дайте данные по новому зданию:
Вопрос именно, по старому зданию, может ли быть потеря несущей способности стен при демонтаже ж/б перекрытия которое "заделано" в эту стену.
Hadgime вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 01:28
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Ответ я уже дал. Потеря устойчивости стены может быть, а может и не быть. На основании выданной вами информации сказать однозначно - невозможно. Информации - ноль. Посему советую вам обратиться в другую ветку форума - поиск исполнителя. Найдете инженера, он вам за денюжку на все волнующие вопросы даст разъяснения.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 01:41
#9
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Forrest_Gump: Потеря устойчивости стены может быть, а может и не быть. Во и я об этом - больше данных в студию...........
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 02:13
#10
Hadgime


 
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Во и я об этом - больше данных в студию
Благодарю Вас, понял, постараюсь выложить!
Hadgime вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Уменьшение несущей способности кап.стен при дем-же ж/б перекрытий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Расчет несущей способности сваи-колонны nova Основания и фундаменты 3 29.09.2013 14:17
Расчет основания по несущей способности при реконструкции wrong Основания и фундаменты 4 26.03.2013 07:23
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14