Непрочитано 24.02.2019, 15:17 #1
Монолитная ж/б плита и оконные перемычки под ней
jura-rik
 
Регистрация: 24.02.2019
Сообщений: 13

Здравствуйте, ситуация следующая: двух этажный дом из газобетонных блок на стадии проектирования вопрос: возможно ли отказаться от заливки перемычек над окнами, при этом увеличить армирования монолитной ж/б плиты над проемами окон и дверей первого этажа, как это сделано для лестничной клетки (тогда перекрытие в этом месте работает как изгибающая балка) возможно ли это, чтобы избежать нам заливку Uблоков в ширина окон 1,5 м. Вот небольшой расчет сделал знакомый ( во вложении) и его ответ:Поскольку перекрытие непрерывно опирается на стену, то нагрузка на нее тоже будет передаваться даже если мы увеличим армирование. Поэтому перемычки все равно делать надо. Заранее спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf перекрытие.pdf (1.05 Мб, 99 просмотров)

Просмотров: 1647
 
Непрочитано 24.02.2019, 16:19
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Вместо U-блоков можно использовать обычные рядовые блоки 100 мм, сделав из них корыто или поставив углом (с одной стороны закрыть опалубкой).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2019, 16:49
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Хм. Глядя на чертежи, меня терзают смутные сомнения, что это вариант для кирпича, не адаптированный под газобетон... Опирать тяжелую монолитную плиту (плюс теплый пол ещё столько же по весу) на 120мм на газобетон без распределяющего пояса под плиту?.. Армирование термовкладышей немного смущает. Хотя, они не консольные, там колонны ставятся.
Да и центральный простенок можно было бы сделать из чего понадежнее, чем газобетон 300мм.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2019, 17:55
#4
jura-rik


 
Регистрация: 24.02.2019
Сообщений: 13


Мне тоже показалось слишком маленькое опирание, если бы 250-300 мм, то сама плита является поясом, и центральную стену сделать из кирпича, но больше интересует вопрос по перемычкам над окнами возможен ли такой вариант без них. Там получается один блок и его надо тогда заливать с плитой.
jura-rik вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2019, 18:13
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


А где там окна? В целом, при толщине плиты 150мм сделать нормальную перемычку длиной больше 1,5 м трудно. Плюс проблемой будет местное смятие газобетона от концентрации усилий на углах проёма - более жесткая, чем плита, перемычка гарантирует плоскостную передачу усилия на простенки возле проёмов.
У расчетчика спросите, учитывал ли он ползучесть бетона при моделировании плиты и каким материалом он задавал стены.
И ещё - какой фундамент подразумевается у этой конструкции? Будет ли дополнительное утепление стен?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2019, 18:50
#6
jura-rik


 
Регистрация: 24.02.2019
Сообщений: 13


Утепление стен не планируется, фундамент под дом плита, к сожалению в таких какой материал стен он вставил в расчет не знаю, да и расчет выполнен за спасибо (через вторые руки), хотя все начальные условия давал. По вашему мнению не избежать перемычек на окнами? И все наверно надо увеличить глубину опирания плиты на стены.
jura-rik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная ж/б плита и оконные перемычки под ней

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент: Монолитная плита под ИЖС, вопросы по расчету Evgeny87 Основания и фундаменты 3 19.04.2014 19:02
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия новострой Железобетонные конструкции 25 17.06.2013 19:29
Считается ли монолитная плита защемленной по контуру при опирании на стены из керамблока, если по контуру выполнена обвязочная балка? lmp Железобетонные конструкции 31 11.02.2013 14:09
Монолитная безбалочная плита по кирпичным стенам Алька Железобетонные конструкции 20 03.01.2013 21:09
Монолитная плита 40х50м как сделать без швов бетонирования и усадочных трещин? Алекс80 Железобетонные конструкции 9 09.02.2012 15:33