| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.05.2008, 12:54 | #1 | |
Как перевести люксы в Вт/м2 ?
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 69087
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Engineering and technology Регистрация: 15.05.2008
г.Тула
Сообщений: 32
|
Наверное разговор идет о расчете освещения в частности определения удельной мощности ламп
Если это то тогда все просто. Берете площадь помещения например 270 м2 Считаете количество светильников например 14 по например 100 вт. Берете принятую в этой комнате освещенность например 50 лк. Далее определяем общую мощу ламп 14*100=1400 вт. теперь определяем енту (ВТ/М2) величину 1400/270=5.185 вт/м2 Таким образом получаем что для обеспечения 50 лк в данном помещении нужна мощность 5.185 вт/м2. Последний раз редактировалось Tulis, 15.05.2008 в 14:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 3
|
Вообще-то задача состоит вот в чем. Есть мощная лампа 150 Вт галогенка, когда-то люксметром мне мерили мощность излучения, потом (точно знаю) пересчитали люксы в Вт/м2. Сейчас нужно обратно пересчитать, но важней сама методика. Мощность падающего излучения 80 Вт/м2.
|
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,998
|
Насколько я помню физику, люксометром померять мощность излучения невозможно, поскольку он меряет освещенность, т.е. соотношение между подающим на поверхность световым потоком и этой поверхностью.
Измеряется она в Люксах, 1лк=1лм/м2, где лм -люмен, единица светового потока. Световой поток - отдаваемая источником световая мощность, выражаащая количество энергии, испускаемой в заданную единицу времени в виде видимого излучения. Световой поток, в свою очередь, связан с электрической мощностью лампы через световую эффективность -соотношение между излучаемой световой мощностью и потребляемой электрической мощностью. Световая эффективность измеряется в люмен-ваттах (лм/Вт). Для галогеновых ламп световая эффективность равна, приблизительно, 25-30 лм/Вт. А вот еще немного теории http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14755 |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Если учесть, что освещенность пропорциональна квадрату расстояния от источника до плоскости; пропоциональна коэффициенту отражения пола, стен, потолка который зависит от цвета и структуры отражающей поверхности, зависит от запыленности светильника, а так же то, что влияют на это оч. сильно высота подвеса светильника, то однозначно установить зависимость между люксами и ваттами на квадрат практически не возможно, разве что зафиксировать хотя бы высоту установки.
Если же вам нужна методика прямого и обратного расчета, то берите книгу Киорриига Г.М "Осветительные установки" (на слеге - Кноринг) и считайте. Или Далюкс, но он не решает обратной задачи. Последний раз редактировалось Vlad®, 16.05.2008 в 05:29. |
|||
|
||||
Engineering and technology Регистрация: 15.05.2008
г.Тула
Сообщений: 32
|
Цитата:
__________________
Бог на стороне не больших батальонов, а тех, кто лучше стреляет г.Тула Последний раз редактировалось Tulis, 16.05.2008 в 09:46. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Да все об одном и том же мы говорим. То, что вы просите нынче архаизм, который можно было встретить в учебника этак ...1965г, да и там он упоминается уже как устаревший метод. У меня такая книга есть.
------------------------- человек слышит только то, что хочет услышать. |
|||
|
||||
Engineering and technology Регистрация: 15.05.2008
г.Тула
Сообщений: 32
|
Цитата:
Данный расчет имеется в книгах по расчету электрического освещения производственных помещений С.А. Клюева. Наиболее не путано этот метод описан в брошюре Библиотека электромонтера "Как рассчитать электрическое освещение производственных помещения". В сети данная книга попадалась.
__________________
Бог на стороне не больших батальонов, а тех, кто лучше стреляет г.Тула Последний раз редактировалось Tulis, 26.05.2008 в 13:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2013
Сообщений: 1
|
все тут такие умные оказались, а человеку так и не ответили от своего слишком большого ума как у многих президентов.
1000люкс=14.6413 Bт/кв.метр эта величина часто сегодня нужна для оценки мощности источника света при установке солнечных батарей или гелиоколлекторов. Подносите люксметр в то место, где требуется провести измерение (место, где будет установлена например солнечная батарея), и потом рассчитываете имеющуюся мощность в месте установки люксметра во время измерения (утро/день/вечер/дождь/облака). -----Люксметром всегда выгоднее пользоваться при таких измерениях, т.к. они на порядок дешевле приборов, которые сразу показывают силу света в Bт/кв.метр -----производители солнечных батарей указывают полученную мощность от солнечных батарей при световом потоке 1000 Вт*м2 и температуре 25С. Соответственно, проведя измерения в конкретном месте, где планируется установка солнечной батареи, можно рассчитать реальную получаемую мощность от установленной солнечной батареи или гелиоколлектора в конкретное время суток и конкретное время года. Это важные измерения перед тем, как приобрести солнечную батарею или гелиосистему. пример: измеряем в месте установки солнечной батареи мощность, и получаем, к примеру 250Bт/кв.метр. Вам продавец предлагает купить солнечную батарею мощностью 100вт (они обычно около 1кв.метра по площади). Эти 100вт Вы сможете получить только при прямых солнечных лучах без облаков. Значит видим разницу коэффициент=4 от нужной мощности светового потока, чтобы получить ваших 100вт электрической мощности. В результате предварительных рассчётов/измерений в месте установки в это время суток от этой батареи вы сможете получить только 25Вт электричества (света поступает в 4 раза меньше, чем тестировалась солнечная батарея). Значит чтобы в это время суток получить нужные 100Вт электрической энергии - Вам надо прикупить 4 таких солнечных батареи. Или можно сказать так: чтобы солнечная батарея давала то, что на ней написано - на вашем люксометре должна быть цифра не менее 68 000 люкс .....суть этой басни такова - прежде чем купить солнечную батарею - купите сначала люксметр. Последний раз редактировалось fastin, 20.06.2013 в 02:34. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Это рекламная пауза. Типа от "большого менеджепродажного ума". А то все "такие умные оказались", не знают "менеджерского" соотношения - совершенно бессмысленного. Менеджеры ведь не знают, что требуемую мощность светильников для помещений с заданной освещенностью определяют совсем не так.
Короче, покупайте, мол лохи, люксометры. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Без данных о типе светильников и типе лампы определить (даже примерно) установленную мощность освещения невозможно. У ламп накаливания получится одно значение, у металлогалогенок - совсем другое. У прожектора одно, у открытого светильника - в разы другое и т.д. В одной точке освещаемого пространства - одно значение получится - в другом - другое. Про окна или наружные установки вообще молчу, там задача практически нерешима.
При определенном упорстве можно решить обратную задаюу DiaLUX-е. Но для этого нужна карта освещенности, хотя бы прикидочная. Абсолютно ровно освещенных поверхностей на практике добиться невозможно. Это совсем из другой оперы и имеет ВЕСЬМА отдаленное значение к решению задачи. Типа сферического коня в вакууме. Чтобы эту формулу применить, нужно несколько страниц расчетов выполнить. По физике освещенность проходите в 10 классе? Не? Решили умом перед взрослыми дяденьками блеснуть? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как удобней копировать объекты | VVN | AutoCAD | 15 | 20.10.2016 01:24 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |