Непрочитано 02.03.2013, 00:35
Максимальное количество этажей в опалубке (монолитный каркас)?
Alekceich
 
конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372

Доброго времени суток всем. Основанием для данного вопроса послужила следующая ситуация... Идет строительство монолитного дома (сетка колонн 6х6). Монолит льется примерно с середины января. На зимнее бетонирование/прогрев/утепление как обычно забили - пластификаторы наше ФСЁ... ... Одной из мер облегчающих участь колонн первого этажа является выдержка перекрытий в опалубке более длительный срок, т.е. обычно возвели три этажа и пошли переставлять стойки с нижних этажей - а сейчас планируют возвести 5 этажей и потом снять стойки с первого этажа... И вот что-то сегодня утром меня мысль дернула - если они снимут стойки с первого этажа после заливки 5 этажей... колонне то нормально - она больше держит, а вот каково первому перекрытию??? по сути ему придется держать еще 4 перекрытия сверху... Есть конечно у меня мысль, что будет работать вся эта конструкция следующим образом - стойки убрали - перекрытие прогнулсь - следующее включилось в работу - прогнулось - еще одно включилось в работу и т.д. (естественно все зависит от набраной прочности бетона перекрытий).

Очень прошу подтвердить или опровергнуть данную мысль, а то что-то на душе стало немного неспокойно...
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Просмотров: 8049
 
Непрочитано 16.03.2013, 11:34
#21
Дмирий

инженер строитель
 
Регистрация: 09.03.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 52


Печально. Добавки в бетон в нашей стране, это фантастика, они только для того чтобы довезти бетон до стройки и уложить его в дело, дальше все зависит от модуля конструкции, силы ветра т тд и тп, если бетон успевает запустить реакцию гидратации и "разогреть" себя, все обойдется.
Нужно срочно выбуривать керны, определять их фактическую прочность, часть кернов поместить в пропарочную камеру и посмотреть наберет ли бетон марочную прочность. Если все оставить как есть, вероятность прогибов перекрытий очень высока если подрядчики дилетанты, то и рухнуть может.
__________________
Человеческая глупость не имеет границ.
Дмирий вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2013, 20:28
#22
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмирий Посмотреть сообщение
Нужно срочно выбуривать керны, определять их фактическую прочность, часть кернов поместить в пропарочную камеру и посмотреть наберет ли бетон марочную прочность. Если все оставить как есть, вероятность прогибов перекрытий очень высока если подрядчики дилетанты, то и рухнуть может.
Как относитесь к определению прочности бетона посредством поверхностного простукивания? Например для себя - распалубка и дальнейшее бетонирование конструкций, т.е. простучал и принял решение дальнейших действий. В принципе можно и время скоротать в определенных случаях, а в некоторых и не лажануться.
На кого ложатся расходы по найму лаборатории, если потребуется? На субчика или ген.подрядчика?
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2013, 22:07
#23
Дмирий

инженер строитель
 
Регистрация: 09.03.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 52


Зимой по замерзшему бетону стучать бесполезно.
__________________
Человеческая глупость не имеет границ.
Дмирий вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Максимальное количество этажей в опалубке (монолитный каркас)?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
Как правильно посчитать количество этажей многоэтажного жилого дома? Юрий Владимирович Архитектура 13 04.06.2011 14:28
Какое допустимое количество подземных этажей без СТУ Brick Архитектура 12 21.03.2011 17:28
Монолитный железобетонный каркас. Вопрос по Крайней колонне. Tym Железобетонные конструкции 20 29.01.2010 10:43
Монолитный каркас здания в Лира 9.0 LIrina Лира / Лира-САПР 12 18.10.2007 04:39