Добрый день. Принимаем бетон для буронабивных свай. Иногда интервал между приемами в одну скважину составляет до 40 мин. (класс бетона В30).Это кажется не вполне нормальным, но в нормативах не могу найти регламентируемое время, допустимое как интервал между приемом бетона в скважину. Подскажите, где можно посмотреть. Спасибо.
Просмотров: 6382
 
Непрочитано 02.04.2013, 14:37
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Надо же... Государство в кои-то веки задумалось о сваях. Вам повезло, вставили новое требование по непрерывности.
Для определённых свай получается, что допускается 0 мин.

СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
Цитата:
12.4 Сваи, устраиваемые непрерывным полым шнеком (НПШ)
12.4.7 Процесс бетонирования скважины должен быть непрерывным вплоть до ее полного заполнения бетонной смесью доверху. Все это время шнек должен постепенно перемещаться вверх без вращения, а в бетонируемой системе по показаниям бортового компьютера постоянно поддерживаться избыточное давление бетонной смеси. При понижении давления до значения менее 0,2 МПа подъем шнека прекращается до восстановления указанного давления.
Примечание - Отклонения объема бетонной смеси от объема скважины, вычисленного по фактическим размерам, не должны превышать 12%.
Также
Цитата:
12.2.8 В обводненных песчаных, просадочных и в других неустойчивых грунтах бетонирование свай должно производиться не позднее 8 ч после окончания бурения, а в устойчивых грунтах - не позднее 24 ч.
МДС 12-52.2009 Устройство набивных свай
Цитата:
5.9. К бетонированию приступают при наличии приготовленной бетонной смеси на полный геометрический объем набивной сваи с учетом бетонирования ее оголовка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.04.2013 в 14:48.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 15:34
#3
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Тихий Посмотреть сообщение
интервал между приемами в одну скважину составляет до 40 мин. (класс бетона В30).Это кажется не вполне нормальным
Это еще не криминал.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
МДС 12-52.2009 Устройство набивных свай
Цитата:
5.9. К бетонированию приступают при наличии приготовленной бетонной смеси на полный геометрический объем набивной сваи с учетом бетонирования ее оголовка.
А вот это требование - бред. Бывают сваи куда уходит по 40 кубов. Если все миксера выстроить в очередь, то последний может сразу доставать кувалду и готовится козла выколачивать.
Это идеалистические хотелки теоретиков, которые на стройке не были никогда.
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 15:43
#4
Тихий

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.03.2009
Воронеж
Сообщений: 137


Спасибо. То есть правы получаются подрядчики, которые стоять и не волноваются по поводу того, что миксера уж полчаса нету. Предъявить им нечего(?) Даже если чача два интервал будет (?)
Тихий вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 15:52
#5
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Неа 2 часа нельзя, в зависимости от того где база и какие добавки максимальный срок 1-1,5 часа, а когда бетонируете контракторскими трубами, то самый старый бетон будет всегда наверху, и схватыватся он начнет быстрее чем тот бетон который под ним.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 16:17
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Если все миксера выстроить в очередь
А ведь требование то не об этом...
Требование я прочитал так: к бетонированию приступают при наличии (не важно где - на стройплощадке, в пути, на заводе) приготовленной бетонной смеси на полный геометрический объем набивной сваи с учетом бетонирования ее оголовка.
Если учесть, что доставка миксерами обычно от 20 до 40 мин, то последний миксер может ещё загружаться на заводе, пока первый начинает бетонирование.
Разница как раз и составит 40 мин, только бетон будет литься постоянно, без перерывов, кроме как на смену миксеров.
Если один-два миксера постоят в очереди, не думаю, что будут проблемы.

Цитата:
Нормативное время разгрузки автобетоносмесителя составляет 8 минут/мі.
Наверное из ГЭСН, мне лень пересчитывать.
Тогда первый миксер 7 м3 разгрузится за 7*8=56 мин.
Значит через 40-50 мин с завода должен выехать следующий миксер.
На сваю 40 м3 надо 6 миксеров. Общая продолжительность бетонирования 40*8=320 мин.

Если всё приготовить сразу, то через 45-70 минут начнётся схватывание смеси.
Хреновое требование, согласен.
Годится только для свай объёмом до около 80 минут/8 минут/м3=10 м3
Для диаметра 0,6 м это 10/(3,14*0,3^2)=35 м длины сваи, для диаметра 1 м это 10/(3,14*0,5^2)=12,7 м длины сваи. Это ещё минус длину на транспортирование смеси, то бишь в два-три раза меньше.

Цитата:
Сообщение от Тихий Посмотреть сообщение
Предъявить им нечего(?)
Ну почти нечего. МДС всё же рекомендательный.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 16:32
#7
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Тихий, может быть указание в технологическом регламенте на бетонирование свай.
Вот пункт из одного регламента "7.3 При бетонировании скважины должна быть организована подача бетонной смеси, обеспечивающая темпы бетонирования не менее 4 п.м. скважины в час, т.е. ~ 9,1 м3 в час для свай d = 1,70 м (1 пм - 2,27 м3)".
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 19:08
#8
Тихий

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.03.2009
Воронеж
Сообщений: 137


У нас вся проблема в том, что не получается планомерного бетонирования. Но суть понятна, документы зафиксировал. Всем огромное спасибо! P.S. А вообще очень часто сталкиваюсь с процессами, которые напрямую влияют на несущую способность, а регламентированы где-то косвенно, в разных пособиях да руководствах...
Тихий вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 14:33
#9
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Отталкивайтесь от того, сколько времени уходит на разгрузку миксера. прибавляйте минут 10 на всякий случай и пусть грузятся на бру с таким интервалом. Запустите 2-3-4-5 миксеров. сколько вам нужно.
В любом случае линейный работник, по ходу бетонирования может на БРУ регулировать период отгрузки.
Если бетонируете с обсадной трубой, то смесь может начать схватывание и вы обсадную вместе с каркасом поднимете.
В регламенте на бетонирование укажите максимальный период между бетонированием 1 сваи без устройства рабочего шва.
Вы ультразвуком сплошность бнс потом проверяете?
Sabinin55 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 10:02
#10
Тихий

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.03.2009
Воронеж
Сообщений: 137


сплошность проверяем-все в норме. другое дело
Цитата:
Сообщение от Sabinin55 Посмотреть сообщение
регламенте на бетонирование укажите максимальный период между бетонированием
это как всегда самим нормативы писать? оччень большая ответственность, да и полномочия не те. . .
Тихий вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 10:10
#11
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Тихий Посмотреть сообщение
это как всегда самим нормативы писать?
Не нормативы а ППР. А он должен быть.
З.Ы. Если боитесь "оччень большой ответственности", переучитесь на авиадиспетчера. И все пройдет
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 10:57
#12
Тихий

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.03.2009
Воронеж
Сообщений: 137


Постоянно ссылки на ответственность, хоть не употребляй это слово. Ответственности я не боюсь, а пугает меня то, что многие требования, которые ДОЛЖНЫ быть регламентированы - НЕ регламентированы, посему люди лепять что попало с НИЧЕГО НЕ БОЯЩИМСЯ лицом говоря-А ТЫ покажи,ГДЕ НАПИСАНО-А? А показать нечего. ППР- можно сделать под себя, а должно ! -ОСНОВЫВАЯСЬ НА ТРЕБОВАНИЯХ НОРМАТИВОВ.
P.S. А авиадиспетчерам, как и многим другим людЯм ответственных профессий, от которых жисти людей зависят насрать на все кроме бабла.
Тихий вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 10:58
#13
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Я не боюсь никогда писать в регламенте или ППР такие вещщи. Всё ведь согласовывается. Да и образование соответствующее.
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 11:37
#14
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Тихий Посмотреть сообщение
а должно ! -ОСНОВЫВАЯСЬ НА ТРЕБОВАНИЯХ НОРМАТИВОВ.
Нельзя всё загнать в нормативы
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 19:55
#15
Valeriy Eremin

Тех. директор ООО "МПО РИТА"
 
Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45


Коллеги, Вы забыли, что существуют добавки, не только пластификаторы, но и замедлители схватывания.
Вот пример, делали мы сваи в Тунисе, бурила скважины одна местная фирма.
Как то им не выдали зарплату и они решили бастовать по итальянски, т.е. делают вид что работают.
Обычно на бурение скважины уходило около часа и как начинали бурить. заказывали бетон, который привозили
как раз к окончанию бурения.
Миксер пришёл, а скважина не готова. Миксер простоял 3 часа на солнцепёке, август, температура за 40° C.
Я изошёл изжогой и на русском языке кричу, если армокаркас не сядет в проектное положение стоимость бетона
будет удержана с буровиков.
Это 600 динар - зарплата буровика за 2 месяца. Они добурили скважину, закачали бетонную смесь.
Каркас погрузился без всяких проблем, как положено на 21 метр.
У нас в России сейчас тоже добавки хорошие есть, но не все их применяют, потому что они дорогие.
Мы в своих проектах указываем все требования к бетонной смеси, в том числе и время в которое смесь сохраняет
свои свойства, потому что мы сами проектируем и сами делаем сваи. Все мероприятия обеспечивающие выполнение
этих указаний являются ноу-хау изготовителя бетона и он их никогда не раскроет. Капитализм и конкуренция однако.
Я в германии пытался выведать состав бетонной смеси, уж очень хороша была, так и не сказали. Заявляют покупайте у нас,
мы сделаем вам то, что требуется для качественных свай.
С уважением.
Valeriy Eremin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Буронабивные сваи. Интервал между машинами с бетоном

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? boban AutoCAD 35 14.02.2024 10:30
распределение усилий между арматурой и бетоном Н1а2д3я4 Железобетонные конструкции 69 13.11.2011 22:00
Величина зазора между каркасом буронабивной сваи и стенкой скважины. B@tman Технология и организация строительства 5 13.10.2009 16:43
Забивные или буронабивные сваи. Дилемма. X-DeViL Основания и фундаменты 7 11.03.2009 14:45
ИНТЕРВАЛ между словами Kaktuz AutoCAD 4 03.08.2006 15:32