Уважаемые коллеги, прошу помощи в следующих вопросах:
1. Величина опасной зоны от технологического трубопровода при испытании. В отмененном ПБ 03-585-03 было четкое указание: 25 м от труб надземного базирования и 10 м от трубопроводов подземного базирования. Сегодняшние "Рекомендации" такого пункта вроде как не дают. Из всех нормативов, актуальных на сегодняшний день, нарыл величину опасной зоны только в ВСН 011-88, но опять же, это регламент на магистральные трубопроводы. В СНиПе 3.05.05-84 опять-таки ничего не нашел. Как жить теперь с этим?)
2. Установка неподвижных опор на технологических трубопроводах. Встал вопрос- в рабочем проекте таковые опоры не заложены. Может конечно проектировщики исходя из каких-то условий и посчитали, что они не нужны там. Я для общего развития начал рыть в нормативке на предмет конкретных указаний, что, мол, все-таки в обязательном порядке должны устанавливаться опоры таковые на трубопроводах (ну ведь должны же, исходя из здравого смысла). Единственное что смог найти опять таки в СНиПе 3.05.05-84 "Пункт 3.18. При укладке стальных трубопроводов на эстакадах, в каналах или лотках окончательное закрепление трубопроводов в каждом температурном блоке должно производиться, начиная от неподвижных опор."
Уважаемые коллеги, подскажите чо-нить?)
Просмотров: 3083
 
Непрочитано 30.10.2014, 07:13
#2
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


Нашел РД 39-132-94 Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов
Там таблица 6.2 - Зоны безопасности при очистке и испытании трубопроводов воздухом и 6.3 Зоны безопасности при гидравлических испытаниях трубопроводов

Правда РД для промысловых трубопроводов, может быть можно натянуть и на технологические
LLEXA вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 19:27
#3
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


См. ВСНы, монтаж и испытание трубопроводов, № не помню, но в И-нете есть.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 10:12
1 | #4
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Приказ от 12 марта 2013 года N 101. ФНИП Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

Приложение 7. Таблица 1: "Зоны безопасности при пневматических испытаниях трубопроводов"
Таблица 2: "Зоны безопасности при гидравлических испытаниях трубопроводов"

Это точно истина в последней инстанции! (на текущий момент)