| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.11.2010, 15:14 | #1 | |
Расчет резервуара в Лире 9.6
инженер-самоучка
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
||
Просмотров: 6181
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Свая сечением 0,4х0,4 см - это так нужно?
В месте сопряжения верха свай с ростверком есть запреты по 6 направления свободы (а в некоторых местах и нет, да и сваи кое-какие не имеют связи с ростверком) - это тоже так нужно? Сваи то зачем тогда, что в схеме они делают? |
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Цитата:
Сваи вводил в схему для проверки на срез оголовка от поперечной силы. Запрет по всем 6 направлениям поставил когда уже замучался искать причину таких результатов. Исправил габариты поперечного сечения свай. Выкинул лишние сваи. Назначил нормальную толщину диска ростверка. Приложил горизонтальную силу Sik к диску ростверка, посчитанную по СНиП из-за собственного веса этого самого ростверка. В сопряжении оголовков свай с диском ростверка ввел запреты на Y,UX,UY,UZ. Возможно, сделал не совсем правильно. Мне нужно обеспечить жёсткую заделку свай в ростверк, при этом хочу проверить армирование оголовков свай - опасаюсь среза от поперечной силы в момент землетрясения. Теперь Лира всё считает, но результаты мне не нравятся. Армирование оголовкой 4Ф10 А-III кажется маловатым, да и армирование диска ростверка получается несколько странным - по всей площади в верхней зоне (к примеру) равномерно. Без скачков в местах опирания на сваи. Наверное, не правильно задал запреты в узлах сопряжения ростверка со сваями. SergeyKonstr, что скажете? Заранее Вам большое спасибо. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
В этом месте, чтобы получить жесткую заделку, нужно моделить жесткое тело и не накладывать никаких связей. Для свай нужно вводить податливости в горизонтальных направлениях. Тогда гор. нагрузка будет "гнуть" сваю и срезать её. |
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Ввел абсолютно жесткие узлы. Получил в оголовках 4Ф18 - уже больше похоже на правду.
Не совсем понимаю типологию армирования, которую я получаю в диске ростверка. Лира в пределах одного элемента всегда даёт одно и то же армирование? То есть мне диск нужно разбить на большее количество более мелких пластин? Эпюры получаю вот такие: Mz My Qz Qy N Не совсем въехал что за скачок на эпюре N? Плита ростверка (диск), похоже, работает неправильно. Вероятно, я не правильно задал абсолютно жёсткое тело? Оно у меня, похоже, получилось не в виде 20-ти отдельных, а в виде одного большщого почти на весь диск ростверка? Последний раз редактировалось alexandrius, 08.11.2010 в 20:20. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет плиты в Лире не получается | Xenser | Лира / Лира-САПР | 52 | 04.05.2012 13:03 |
расчет сводчатого перекрытия по металлическим балкам в Лире | ganesh | Лира / Лира-САПР | 4 | 31.05.2010 14:19 |
...расчет металлического каркаса в лире... | Datche | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.04.2010 19:09 |
Расчет стального резервуара | Larisa | Металлические конструкции | 1 | 23.09.2009 11:55 |
Расчет в Лире на динамику | itana | Лира / Лира-САПР | 7 | 27.01.2004 10:59 |