Непрочитано 21.06.2021, 06:36 #1
Можно ли использовать для шпилек резьбовые штанги вместо арматуры?
Drake
 
Обследование
 
МО
Регистрация: 19.12.2006
Сообщений: 143

При усилении колонны-пилона необходимо выполнить шпильки для закрепления продольной арматуры из плоскости. Из арматурной стали периодического профиля не получается сделать. Вопрос: можно ли заменить на резьбовые штанги (шпильки)? Существует поверье, что их можно гнуть только один раз..а можно ли вообще?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0026E861-64C2-4C2C-81CE-3C0F2D4A89B5.jpeg
Просмотров: 217
Размер:	164.6 Кб
ID:	238321  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 710FE5B9-DB06-4B28-8BC0-56D087DFCBAB.jpeg
Просмотров: 213
Размер:	189.7 Кб
ID:	238322  

Просмотров: 3803
 
Непрочитано 21.06.2021, 07:59
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


А почему не из гладкой арматуры а240? Сажается на хим анкер?
Если так- сразу загните лапки и клейте....

Цитата:
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
а можно ли вообще?
Ну если цена не смущает... Вы можете объяснить, почему из шпилек получается выполнить, а из арматуры нет?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
их можно гнуть только один раз
Неужели арматуру можно гнуть большее число раз? Я не встречал таких указаний в нормах.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 10:27
#3
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
Существует поверье, что их можно гнуть только один раз..а можно ли вообще?
Гнуть можно всё. Но нормативную прочность шпильки после изгиба следует считать равной нулю или проводить испытания.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 15:00
#4
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,643


Цитата:
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
Из арматурной стали периодического профиля не получается сделать. Вопрос: можно ли заменить на резьбовые штанги (шпильки)? Существует поверье, что их можно гнуть только один раз..а можно ли вообще?
Гнутая шпилька в месте загиба трескается по ложбинам резьбы (при малом радиусе загиба как на фото).
Периодическую арматуру если использовать для этих целей - то маленького диаметра (6-8 мм) чтобы не гнуть меньше минимально допустимого радиуса загиба.
Но лучше всего использовать здесь гладкую А-I (A240) - гнётся лучше, допустимый радиус гиба меньше. В отверстие сажать на химию (как выше v.psk написал)
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2021, 16:56
#5
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


Шпильки уже стоят. А периодичка ф10 не гнётся, так как нет рычага для сгиба, армокаркас стоит вплотную к колонне усиления.
Drake вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 17:04
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


если варить напрямую, скорее всего будет недопустимая температура в эпоксидке.
... может (в порядке обсуждения) варить шайбу из пластины к сетке усиления, и крепить к шпильке через гайки?
// ну или переделать, выполнить дополнительно.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 17:18
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


Используйте готовые решения - анкера-крюки. Можете даже комбинировать - купить готовые распорные анкера-крюки, вытащить гильзы, оставить только резьбовую часть, и её садить на химию.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 17:19
#8
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,643


Цитата:
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
Шпильки уже стоят. А периодичка ф10 не гнётся, так как нет рычага для сгиба, армокаркас стоит вплотную к колонне усиления.
На фото - вроде не вплотную... Простейший самодельный "гибочный станок" из куска уголка и зацепа на вертикальную арматурину нормально подсунуться должен.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 21.06.2021, 17:36
#9
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
... и крепить к шпильке через гайки?
Кстати да, навернуть на стержень гайки и лить бетон. Нахрена загибать?
Если тема не "соединить бет блоки", а просто временно раскрепить армокаркас - гните.
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2021, 03:38
#10
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
На фото - вроде не вплотную... Простейший самодельный "гибочный станок" из куска уголка и зацепа на вертикальную арматурину нормально подсунуться должен.
Не получается, не хватает пространства для рычага.

Шпильки нужны для удержания продольной арматуры в рабочем положении. Пилон длиной 1,5 м, только на хомут полагаться не очень надежно.
Drake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли использовать для шпилек резьбовые штанги вместо арматуры?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
В чем отличие арматуры А3 от B500C ? Можно А3 вместо B500C ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 10.08.2021 08:34
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли использовать для расчета металлического прогона многопролетную неразрезную схему? Вопрос№385 Металлические конструкции 3 09.01.2021 22:26
Что использовать вместо сотового поликарбоната ? RoNeX Конструкции зданий и сооружений 1 23.05.2013 10:08