Подрезана арматура в монолите, что делать?
гтлш
 
Регистрация: 27.05.2021
Сообщений: 2

Добрый день. Делали подрозетники в монолитной стене(8й этаж из 8, сверху тех этаж и крыша), шлифанули арматуру в первой случае и надрезали во втором. На сколько критично? или хватит залить грунтом и рем смесью закрыть?
во вложении места встречи арматуры

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: места.jpg
Просмотров: 213
Размер:	235.4 Кб
ID:	237558  

Просмотров: 3380
 
Непрочитано 27.05.2021, 07:57
1 | 1 #2
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Добрый день, вообще не критично. Последний этаж, протяженная стена(ядро жесткости), невысокое здание.. Там и без арматуры бы все стояло, вот если бы на 1этаже 25-этажного здания в пилоне/колонне, снесли хоть 1 стержень арматуры, было бы критично
Rane вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2021, 09:24
| 2 #3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Да, спите спокойно. Можно еще 20 розеток в этой стене насверлить, на работу стены не повлияет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2021, 11:03
#4
гтлш


 
Регистрация: 27.05.2021
Сообщений: 2


Спасибо, успокоили, ато уже хотел бочку гнать на электриков)
гтлш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подрезана арматура в монолите, что делать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? Tyhig Металлические конструкции 7 07.07.2019 16:29
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 28.12.2017 13:56
Прошу совета. Срезана арматура в монолите. Sergey37 Железобетонные конструкции 6 08.12.2017 11:03
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается МишаИнженер SCAD 12 26.12.2011 10:39
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57