| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работают ли в этой конструкции консольно-закрепленные балки?

Работают ли в этой конструкции консольно-закрепленные балки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2021, 13:08 #1
Работают ли в этой конструкции консольно-закрепленные балки?
Urikael
 
Жуковский
Регистрация: 14.06.2021
Сообщений: 2

Здравствуйте, приобретен дом - состоит из металлоконструкции и металлических контейнеров. Комнаты 2-го этажа устроены в виде "балконов", в которых планируется заливка стяжки бетоном М350, ~60мм.
Хотелось бы проконсультироваться - какую нагрузку может нести такая комната?
Расчет всей конструкции заказывали 2 раза и каждый раз, что у одного, что у другого специалиста расчет и мнение по конструкции диаметрально противоположные (первый просчитал что несущей способности недостаточно аж в 15,-2 раза, другой же рассчитал 3-кратный запас по прочности).
"Камень преткновения" - швеллеры у пола на фото. Непонятно, считается ли это шарнирным или наоборот жестким узлом. Также, контейнеры, судя по ранним фото - жестко сварены друг с другом и должны были по проекту распределять нагрузку на боковые стенки, колонны. Однако, часть специалистов все равно считает нагрузку на них как на два разных элемента, не единым целым.
В общем, мнения расходятся диаметрально противоположно практически по всем вопросам. Однако, этот объект реальный, жилой, выплачивались деньги за 2 расчета нагрузок. Прошу обсудить эти вопросы здесь, готов выслушать советы (без стёба и оскорблений)...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль швеллер 1.jpg
Просмотров: 113
Размер:	128.3 Кб
ID:	238114  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид 1.jpg
Просмотров: 110
Размер:	196.7 Кб
ID:	238115  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Укосины снизу.jpg
Просмотров: 105
Размер:	70.5 Кб
ID:	238116  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль изнутри.jpg
Просмотров: 92
Размер:	208.3 Кб
ID:	238117  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль нижний шв 2.jpg
Просмотров: 83
Размер:	112.1 Кб
ID:	238118  


Просмотров: 2185
 
Непрочитано 14.06.2021, 14:15
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Хотите, чтобы Вам помогли, выкладывайте планы, разрезы, узлы, сечения, нагрузки. По приложенным картинкам сказать что-либо невозможно в принципе, но все они лично на меня производят впечатление, что прав тот специалист, который насчитал недостаточность несущей способности в 1,5-2,0 раза .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2021, 14:41
#3
Urikael


 
Регистрация: 14.06.2021
Жуковский
Сообщений: 2


Насчет планов/узлов - ранее делали два человека с данного портала (до этого еще много исполнителей отдельных заказов из раздела "биржа"). Поэтому ссориться, выкладывая конкретно ихнее не хотелось бы.
Хотелось бы сделать заключительную попытку (понятно, что практическим экспериментом - 3,3 тонны выдержало) и НАЙТИ НА ФОРУМЕ адекватного проектировщика, кто может все-таки сделать верный расчет - сколько может нести "балкон" максимум. Вот и вынесена тема на обзор и обсуждение.

Последний раз редактировалось Urikael, 16.06.2021 в 19:13.
Urikael вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работают ли в этой конструкции консольно-закрепленные балки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение срезающих усилий в конструкции составной балки Сет Конструкции зданий и сооружений 29 16.06.2018 20:57
Подбор профлиста и сечения балки для конструкции навеса. Dimchell Металлические конструкции 5 14.09.2017 20:56
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции MAZA Железобетонные конструкции 7 31.05.2015 12:54
Подскажите как расположить балки на конструкции навеса? Жентярик Металлические конструкции 2 21.06.2013 15:40