Какие приемлемые значения процента массы сварных швов от общей массы сварной фермы?
micro4elik
 
Регистрация: 18.06.2021
Сообщений: 2

Процент массы швов от массы фермы составляет 7,7%. Искал ГОСТы, не нашел. Так вот, является ли это значение приемлемым?
Просмотров: 2645
 
Непрочитано 18.06.2021, 18:01
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от micro4elik Посмотреть сообщение
является ли это значение приемлемым?
- для ЗМК само собой, для покупателя МК завышен минимум в 7,7 раза. Даже при сварных сечениях вряд ли будет более 2 %.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2021, 18:43
#3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от micro4elik Посмотреть сообщение
Процент массы швов от массы фермы составляет 7,7%.
Это либо желание "облапошить" заказчика либо полная некомпетентность исполнителя. Даже и не знаю что хуже .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2021, 20:08
#4
micro4elik


 
Регистрация: 18.06.2021
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для ЗМК само собой, для покупателя МК завышен минимум в 7,7 раза. Даже при сварных сечениях вряд ли будет более 2 %.
Руководитель курсовой сказала, что приемлемо, но попросила объяснить почему. Регламентируется ли в это в каких либо ГОСТах?
micro4elik вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2021, 21:01
#5
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от micro4elik Посмотреть сообщение
Регламентируется ли в это в каких либо ГОСТах?
А такого не может быть ,что швы у вас завышены ? В рабочих чертежах ставят обычно 1% на сварные швы , максимум 3% было.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2021, 21:03
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от micro4elik Посмотреть сообщение
Руководитель курсовой сказала
- ааа, ну ей (и Вам) простительно, в курсовых бумага всё стерпит. А вообще 1 % положено, норм нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2021, 18:49
#7
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Нет. Неприемлемо. Для решётчатой конструкции массой 2 тонны это будет 154кг сварочной проволоки, это десять кассет сварочной проволоки по 15кг. Даже по грубым прикидкам сколько сварщик использует проволоки при интенсивной работе не получается такой расход. Получается чушь.

Возмите справочники на сварку и по массе наплавленного металла для типов соединений посчитайте. Можно ещё проще и более грубо. Возмите площадь поперечного сечения швов и посчитайте сколько будет погонтаж.
У меня по площади сечения и длине швов на 20 угловых швов к6мм 1.5кг получилось. Без учёта угара и проплавления.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.

Последний раз редактировалось singelschucher, 19.06.2021 в 19:22.
singelschucher вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие приемлемые значения процента массы сварных швов от общей массы сварной фермы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. ТЕХОРГСТРОЙ Технология и организация строительства 4 23.12.2021 20:08
Верно ли решена задача по распределению общей массы конструкции на 3 ее опоры? combo19 Машиностроение 8 12.01.2020 00:54
Какие средние значения массы элементов здания? ИванМоскалев Конструкции зданий и сооружений 1 05.03.2014 11:04
Как проводить экспертизу сварных швов? Solne(hn@ya Обследование зданий и сооружений 1 10.03.2013 15:38