Хватит и сетки из Ф6мм с ячейкой 100х100, только надо всю площадь порезать на квадраты 6х6 метров со швами 10-15мм, например в виде доски ЗЫ: асфальт 5см без всякой арматуры по щебеночной подготовке спокойно проходит, а ты предлагаешь 20см бетона с нижней и верхней арматурой??? |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
асфальт по щебеночной подготовке? выдерживает? ух ты...круто
Мое предложение: толщина 200мм, бетон В12.5 или 15, армирование диам.10-12мм только верхнее с шагом 200мм. Грунт под ним хорошо утрамбовать, положить крупно-среднезернистый песок 100мм. Согласен со швами, разбейте на ячейки |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
|
Цитата:
Здесь звучали предложения сделать асфальт, если у вас крытая автостоянка, то категорически не надо делать асфальт, он горючь и токсичен Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 17.06.2011 в 12:47. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.03.2011
Алматы
Сообщений: 53
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 16
|
10сантов не треснет,грунт уплотни хорошенько,сетка 5вр 100х100,на грунт обязательно хотя бы пленку а-ля 200мкм,ну и для спокойствия при заливке в миксер введи стальную фибру килограмм 7-10 на куб,нарежь обязательно швы усадочные на глубину плиты 25-30 процентов и карты должны составлять 30-40 толщин плиты,если не нарежешь швы плита полюбому треснет,но нарезая швы ты задаешь направления трещин,а не нарезая у тебя вся плита полезет паутиной,класс бетона не надо понижать бери В22.5,если под топинг то самое оно,если топиинга не будет но не хочешь пыльности в гараже то примени пропитку например Литурин очень эффективная штука поверь мне ,крепче топпинга...вобщем бы поподробней написал бы ты о своем проекте...
P.S пленка нужна как гидроизоляция в том смысле чтобы бетон не отдал быстро воду в грунт,а то химические процессы не завершатся и на выходе ты получишь более слабый бетон от заказанного,если будут вопросы=обращайся |
|||
|
||||
Регистрация: 23.05.2021
Сообщений: 2
|
Извините за беспокойство, пожалуйста. Помогите с маленьким вопросом. Разрушил часть цветника. Надо залить бетоном основание 1м на 0,5м в уровень с плиткой. Сверху на основание поставится покупное барбекю весом 400кг. Вопрос, хватит ли для заливки слоя бетона высотой 10см с армированием и надо ли делать подушку из щебня под ним. Фото имеются.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Уплотните дно котлована. Выполните уплотненную (можете ногами потоптаться полчасика) песчаную подготовку толщиной 100 мм.
Сделайте 150 мм из цементно-песчаного раствора М150 с армированием покупной сеткой из арматуры диаметром 6 мм класса А400 с шагом 100 мм. Раствор лейте по пленке. обеспечить защитный слой ц.п.р. до арматуры > 30 мм. Защитный слой это расстояние от грани арматуры до грани бетона. При помощи одноразовых фиксаторов арматуры или камней. Исправил. Засомневался в 100 мм, сделал 150.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.05.2021 в 14:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
В строительных магазинах чаще может попасться сетка 1х2м 3-4-5 ВрI 100/100. Сетку потом или нарезать болгаркой на нужные прямоугольники, или согнуть, а потом по описанной выше технологии.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Цитата:
Если суглинки/супеси, то советую утрамбовать щебень. Это уплотнит и подготовит разуплотненное основание. Если грунт песчаный, то можно и песчаную подушку до проектной отметки, можно и без нее. Надо ли заменять грунт на глубину промерзания? Скорее всего нецелесообразно. Размеры барбекю ровно такие же? Советую немного развить ширину. Под бетон можно уложить пленку, обычную пленку. В землю забить фиксаторы- обрезки арматуры, с тем, чтобы к ним приварить или вязать арматурную сетку. Можно и д5вр1 с яч 100 мм. , но в два уровня, защитные слои по 4см, общая толщина не менее 200. Лучше бы бетон (если есть возможность), тем более если самостоятельно месить. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Дмитррр, вопрос обновился в#12 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 21.04.2016 13:27 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 7 | 09.08.2015 23:09 |
Какую нагрузку выдержит стяжка в приведенной конструкции пола? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.11.2010 12:12 |