Помогите плизз. Пропускная способность газовой трубы.
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 18993
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Если труба от редуктора до двух домов двадцатка, то нужно считать. А считать без схемы - тухло. А схемы нет. И экстрасенсов тоже.
В сети куча бесплатных программ на расчет газовой сети. Можно и самому такую примитивную схему обсчитать. Хм, а после редуктора низкое давление разве зависит от колебаний среднего давления? |
|||
|
||||
Выходное давление не зависит от колебаний входного.
Просто из сообщения не совсем понятно, пропускная способность какой трубы волнует среднего давления или низкого. Если стоит 1 ШРП на два дома 32+24+24 кВт, а от него идёт труба Ду20 - то, конечно, диаметр маловат. Расход будет, грубо говоря, 10 ст.м3/ч (если плиты газовые есть, то еще больше). Скорость на общем для двух домов участке - 8 м/с (нормируемая - максимум 7), потери давления - около 50 Па на 1 метр, что очень много, учитывая начальное 2000 Па (как правило). |
||||
|
||||
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 2
|
откровенно не знаю ответ на Ваш вопрос.
Со среднего давления идет труба 20 мм до первого редуктора - дом 250 кв.м. А с этой 20мм трубы - идет ответвление в сторону - ставиться еще один редуктор - от него будет 2 счетчика на 2 половины. Интересует хватит ли вот на эти 2 дома трубы 20 мм, врезаной в уличную трубу среднего давления. Никто ничего не говорит. Сказали, хватит и все. Ни проекта показать, ничего. Завтра прийдеться с работы ехать в газ контору разбираться. Правда с утра завтра уже хотят газ пустить. Вот по\тому и срочно. Давать им газ включать или заставить трубу менять? |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Вы предлагаете ставить диагноз по фотографии. Считаю, что предупредил о последствиях.
Итак. Если до дома проведена сеть на 5 очков. ХЗ как, но в металлургии среднее до 3 очков. Чо то вам там врут. МБ на гражданке среднее до 5. 20 мм Ду на 5 очков на дом - более чем надо. Гораздо более. Хотя ни разу не видел, чтобы до дома среднее таскали. Причем на наши промышленные 5 очков это уже высокое давление. Надо ваши гражданские ПБ смотреть, чо там написано. Мутная тема какая то. Короче все что я написал в вашей ситуации надо проверять. Причем, походу, кто-то лжет. Возможно я. |
|||
|
||||
Да, 0,5 МПа - это уже высокое давление.
Среднее - до 0,3 МПа. Это, конечно, удивительно, что высокое по поселку разводят. По теме. Не переживайте, если речь идёт о диаметре трубы до газорегуляторного пункта, то Ду20 - вполне хватит. Пускайте газ. А вот после ГРПШ делайте Ду50. |
||||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Проконсультируйтесь с эксплуатантами. Таскать на участок трубу ВД с природным газом - чревато. И для них и для Вас. Думаю, что такую схему никогда не согласуют. А если согласуют, то потом переделывать заставят. Особое внимание обратите на охранные зоны линии ВД и на приблежения к строениям ГРП. Фигня какая-то. Пахнет нехорошо.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 6
|
Даже не знаю как ответить на вопрос который задан не грамотно...
Давление однозначно среднее (1-3 атм), для жилья высокое использовать не допускаеться. По правильному необходимо подвести газопровод среднего давления до каждого дома, установить редуктор, узел учёта на каждом доме свой и после него выполнить подключение котла и газовой плиты низким давлением. Как я себе представляю сложившеюся ситуацию автора вопроса: 1. Выполнена врезка в уличный газопровод среднего давления (подземный или надземный?) газопроводом Ду20. Маловероятно, так как необходимо использовать трубу по ГОСТ 8734, которую диаметром 20мм днём с огнём не найдешь. 2. При нагрузке 80 кВт, расход природного газа - 9,4 нм3/час, при длинне газопровода среднего давления в 100м потеря давления составит 0,028 атм. ВЫВОД: диаметра газопровода среднего двления - 20мм при нагрузке 80 кВт вполне достаточно, но вопрос в правильности применяемых материалов и соответствию действующим стандартам по прокладке газопровода. Ответ на все эти вопросы автор может получить у любого проектировщика по газоснабжению с опытом работы от 2 лет, найти проектировщика можно в местном горгазе. С уважением, Ведущий инженер систем теплогазоснабжения |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
помогите проверить на несущую способность круг стальной для грифа штанги | reagent4 | Разное | 21 | 19.08.2010 09:05 |
Помогите найти несущую способность ребристой плиты Серия ИИ 03-02 | WRX STI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 16.11.2009 13:08 |
Помогите подобрать колонну из стальной трубы | Toxel | Металлические конструкции | 6 | 12.10.2009 11:00 |
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. | Сергей Шуршалин | Архитектура | 21 | 20.02.2007 17:34 |
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность | ssn | Инженерные сети | 6 | 11.09.2006 14:23 |