Устройство водосборного лотка кровли из металлпрофлиста многопролетного здания.
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 9218
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334
|
на мой взгляд, вариантов не много - либо продлевать скат 18м дальше (что непрактично), и терять высоту пристройки, либо устраивать внутренний водосток - решения проработаны в каталогах производителей сэндвичей Trimo, Kingspan и т.д. там такие утепленные короба, выставляемые по уклонам к воронкам. Тут надо смотреть, чтобы этот короб, да еще и с уклоном, смог разместится там среди прогонов, либо устраивать воронки в каждом шаге рам. (правда строители их (короба) стараются не использовать, т.к. требуется очень точное следование технологии- иначе протечки, промерзание и т.д.). Можно попробовать сделать пристройку, как самостоятельное здание с отступом около 500мм, и в этом зазоре выполнить устройство короба внутреннего водостока.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 6
|
Большое производственное спасибо за ответ , а то думал что не в том разделе задал вопрос.
Пристраивать будем однозначно как отдельное здание с отступом 1 - 1.5 м ( разойтись фундаментами под колонны) Вопрос больше практический , вариант другой - выполнить лоток в виде инверсионной мягкой кровли со стандартными воронками . Будет над лотком снеговой мешок , и если лоток теплоизолировать 50 -70 мм утеплителя , то за счет теплопотерь водостоки и лотки не будут замерзать (Типа постоянный подогрев) С таким типом кровель знаком только интерактивно-интернетно-рекламно , сомнения имеются. Очень хочется к проектировщикам обращаться с готовым решением по этому вопросу. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
честно - не понимаю, как Вы изолируете лоток от холодной погоды?...
Я понимаю - предусмотреть теплоизоляцию, чтобы бегущая в трубе холодная вода не вымораживала помещение. Или наоборот - предусмотреть теплоизоляцию чтобы зимой в лотках снег не таял, и не образовывал бы наледь. Но с какой стороны и как положить утеплитель, чтобы не замерзали лотки?...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
Трубы внутри помещения конечно будем изолировать Но скорее для исключения выпадения на них конденсата. Крыши делаем у себя всегда чердачные - профлист на прогонах, теплоизоляция минераловатная, стойки , прогоны и непосредственно профлист покрытия. Так в Сибири нам спокойней. Из сэндвича и тем более сборного сэндвича - вот это имхо геморрой Как несущее основание лотка , думаю сэндвич можно , в него мембрану с воронками и поверх плитку тротуарную на песочек как пригруз и защита мембраны. На счет примыкания . Профлист кровли лежит со свесом (карниз) 300 мм , какая разница под ним наружная стена или лоток? Я не спорю, а спрашиваю Последний раз редактировалось Анархитектор, 28.09.2011 в 17:49. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334
|
ну, как бы, я всего лишь немного развил типовое решение производителей панелей и легких стальных конструкций. смысл в сэндвиче - утепление тонкого места и металл с металом сопрягать проще и красивше. А так, из чего этот лоток будет - не важно, лишь бы функции свои выполнял, не протекал, не промерзал и желательно был проще и дешевле. как-то так.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 6
|
Спасибо добрый человек!
Может я зря "не доверяю" кровлям из сэндвича.. Надо найти тех кто эксплуатирует у нас такую кровлю, а тем кто продает веры никакой- при протечках, промерзаниях виноватыми хоть как останемся мы Ознакомился с типовыми лотками из сэндвича , не понравилось что дно плоское и нет приямка для установки воронки. Так же не нравится сложность , неудобства при необходимости ремонта лотка. Вот нам бы хорошо , чтобы такой лоток монтировался и демонтировался внутрь здания . Если что , снял , поставил другой. А может меня просто "плющит и таращит" ? Или наоборот , и не зря у нас такие лотки редко применяют... Помогите прийти к устойчиво равновесному мнению по этому вопросу. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334
|
опытом эксплуатации не поделюсь, т.к. не знаю, но решение применяют достаточно широко - значит оправдано, главное все по технологии сделать (никаких "рацпредложений", "улучшений")...выбора все равно, вроде, нет (можно, конечно, свой лоток изобрести, но принцип-то тот-же). Заметил, что в каталогах и уклона лотка нет, т.е. и так работает, главное чтобы не засорялся.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 6
|
И я про то , уклона нет, будут постоянно лужи стоять , имхо не долго жесть прослужит.
А стык таких лотков - вообще отдельная песня... Строим все своим заводским строительным подразделением , можно и придумать чего понадежнее... Например купить б/у трубу на 500 , распустить пополам, вварить отводы под водосток , мастикой для убедительности намазать... Будет майшвещь |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
устройство бассейна в подвале существующего здания | designer | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 04.12.2015 16:39 |
Устройство антисейсмического шва в самонесущих кирпичных стенах каркасного здания | Tanga83 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 08.12.2009 10:59 |
Минимальная ширина для стремянки под газовую трубу, устройство которой производится по фасаду административного здания с 1 по 16 этажи | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.02.2009 14:53 |
Минимальная ширина для стремянки под газовую трубу, устройство которой производится по фасаду административного здания с 1 по 16 этажи | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.01.2009 17:35 |