Устройство деформационного шва
cherchill
 
Регистрация: 15.06.2020
Сообщений: 1

Подскажите пожалуйста.
Многоуровневая эстакада с металлическим, связевым каркасом. В двух уровнях устраивается ж.б. монолитная плита. В плите необходимо устраивать деформационные швы, т.к. длина плиты порядка 60 м. Необходимо ли устраивать в этих же местах, деформационные швы в металлических конструкциях?
Просмотров: 2015
 
Непрочитано 15.06.2020, 15:47
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Цитата:
Сообщение от cherchill Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста.
Многоуровневая эстакада с металлическим, связевым каркасом. В двух уровнях устраивается ж.б. монолитная плита. В плите необходимо устраивать деформационные швы, т.к. длина плиты порядка 60 м. Необходимо ли устраивать в этих же местах, деформационные швы в металлических конструкциях?
Длина всей конструкции 60м? Думаю, швы в КМ не нужны, это ж температурно-усадочные швы для бетона. Но лучше картинку, чтобы точно понимать о чем речь.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 12:03
#3
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Надо.
Но можно подтвердить расчетом большее расстояние между швами, особенно если они внутри здания.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 12:37
#4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Надо.
Не надо.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 20:57
#5
[email protected]


 
Регистрация: 09.07.2017
Сообщений: 6


По поводу расстояний между температурными швами стальных каркасов сказано в СП 16.13330.2017 п. 15.1, табл. 44. Эту таблицу прилагаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-06-17_20-50-32.png
Просмотров: 59
Размер:	38.2 Кб
ID:	227573  
mrqwed@list.ru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство деформационного шва

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Устройство деформационного шва в полах производственного здания. kurva Железобетонные конструкции 5 20.02.2020 13:44
Гидроцилиндр как предохранительное устройство Rx81 Машиностроение 25 07.10.2016 08:58
Вопрос про устройство деформационного шва в монолитном ленточном фундаменте под кирпичный забор (1500м)? Wiaczeslaw Основания и фундаменты 19 08.05.2016 19:55
Устройство деформационного шва торма джоинт Бабушкин Дмитрий Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 05.02.2014 11:39