| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.11.2011, 16:29 | #1 | |
Минимальное расстояние фундамента световой опоры от габионной стенки (система террамеш)
Регистрация: 02.05.2011
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 2210
|
|
||||
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 277
|
Не найдете. Необходимо выполнить расчет внутренней устойчивости подпорной стенки (увеличилась нагрузка в верхней i-той секции стены при устройстве фундамента). Также стоит рассчитать сам фундамент на ветровую нагрузку и возможно сделать расчет общей устойчивости сооружения. По габионным конструкциям "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ДОРОЖНО-МОСТОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ". Там в конце список литературы по теме.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента??? | AndreyKo | Основания и фундаменты | 17 | 24.10.2011 13:47 |
Минимальное расстояние от подошвы фундамента до верха нижележащего слоя | bigden | Основания и фундаменты | 3 | 10.08.2011 19:38 |
Расстояние от трубы котельной до стенки здания минимальное? | dextron3 | Инженерные сети | 3 | 21.06.2010 12:52 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) | Samoff | Основания и фундаменты | 4 | 30.09.2009 17:07 |