| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.08.2008, 10:27 | #1 | |
Конструирование базы V-образной металлической колонны.
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
||
Просмотров: 6696
|
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
DK,
максимальный момент - снег на половине крыши+ветер в этом же направлении. Но как получить этот момент? Там же две трубы сходятся. Считать их как бы отдельно др. от др.? Расчетная схема собрана в Лире. Дома MasterZim, пропустили ребра жесткости. Я так понимаю все это 40мм? И пластины и анкеры... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Момент в базе можно посчитать вручную. Это статически определимая задача. Моменты в колоннах нужно просчитать в Лире или СКАДе.
Нужны ребра жесткости или нет. зависит от толщины плиты и узла примыкания колонн. При большой толщине плиты и расчете сварных швов примыкания колонн к плите можно обойтись и без ребер. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
Вот что в итоге я "наконструировал".
Максимальные усилия в фундаменте (N -тс, M - тс*м): N -10.973 My -0.473; N -6.875 My -0.964 Qz 0.598; N -7.036 My -0.254 Mz -8.962 Qy -0.54 Qz-0.387 Это усилия в элементе фундамента (вертикальный стержень ЖБ) в который сходится стойка. Усилия во втором сечении стержня. Расчет пластины и траверсы с болтами делал на эти усилия и как для вертикальной стойки. Пластина проходила 14-ая. Но вроде как по книжке принимается от 20 и выше. Болты чуть больше чем 24 получились, следующие по сортаменту 30-е. В итоге получилось см. рисунки. На всякий пожарный даю усилия непосредственно в стойках. Выбраны 4 нижних элемента (2 элемента из 2 стоек). Усилия в 1-ом сечении стержня. N -4,631 Mz -0.237 Qy -0.36 Qz 0.067; N -4,262 My -4.068 Mz 0.38 Qy 0.91 Qz 0.5; N -0,75 My 2.6 Mz -0.71 Qy -0.22 Qz -0.517; Максимальный момент получился когда на половине крыши лежит снег и ветер дует в ту же сторону. Хтелось бы услышать коментарии по узлу. Ну и рекомендации если узел не очень хорош Как всегда. Когда все было красиво и замечательно посмотрел деформации. При загрузке 1 бока снегом - второй задирается, а первый опускается. Причем очень сильно. -97 и 57 мм. Т.е. один край от другого на 164мм! Длина 6м. 167/6000~1/36. Даже если увеличить расчетную длину вдвое, все равно 1/72. Увеличение сечения стоек, балок не дает ощутимого результата. Получается сама схема неправильная? Пролеты небольшие, а прокат получается фантастический! Что я упустил? Последний раз редактировалось Poreth, 07.09.2008 в 01:52. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну | Андрей Т. | Основания и фундаменты | 10 | 09.07.2008 21:13 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
Проект котеджа и расчет металлической колонны | Ангел | Металлические конструкции | 5 | 07.06.2006 21:36 |