Усилие натяжения болтов
Metal Heart
Киев
Регистрация: 25.07.2006
Сообщений: 450
|
||
Просмотров: 84304
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
болты нормальной точности закручиваются простыми ключами без контролируемого натяжения.
Высокопрочные болты закручиваются по пособие к СНиП II-23-81* Во = 0,9Вр = 0,9RbhAbn, где Вр - расчетное усилие растяжения болта. 27.17. Предварительное натяжение высокопрочных болтов при монтажной сборке фланцевых соединений следует производить закручиванием гаек до значения момента закручивания Mt, определяемого по формуле Mt = nkBod, где п - коэффициент, принимаемый равным: при натяжении высокопрочных болтов 1,06; при контроле усилия натяжения болтов 1,0; k - среднее значение коэффициента закручивания для каждой партии болтов по сертификату или принимаемое равным 0,18 при отсутствии таких значений в сертификате; Во - усилие предварительного натяжения болтов, определяемое в соответствии с п. 27.2, тс; d - номинальный диаметр болта, м. подробно см. ПОСОБИЕ по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) |
|||
|
||||
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299
|
>Nagay
Поможет гидравлический ключ, например отсюда http://www.hytorc.ru/ |
|||
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
Но у нас таких "прогрессивных технологий" пока не применяют. В общем, понял, ключи на указанный момент есть. Пусть ПТО дальше занимается. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Дабы не плодить темы хочу уточнить
У меня в проекте ферма из парных уголков опирается на м/к колонну. Узел шарнирный на болтах нормальной точности. От начальства получил замечание :"Указать усилие предварительного натяжения для данных болтов" Я думал, что усилие предварительного напряжения для высокопрочных болтов. Нужно ли указывать усилия в моем случае? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Болты бывают, согласно терминологии СНиП 3.03.01-87, с контролируемым натяжением и без контролируемого натяжения.
Под натяжением в обоих случаях подразумевается ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ натяжение. Усилие натяжения указывается только в случае необходимости контроля этого усилия. Такая необходимость имеется, согласно нормам и здравому смыслу, во фланцевых соединениях и в соединениях трения. В остальных случаях болты натягиваются, согласно нормам, по общим правилам, и усилие в проекте не указывается. В нормах, которыми должны или могут руководствоваться монтажники, прописано, как простыми способоми обеспечить качество и надежность болтового соединения на монтаже.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Спасибо,Ильнур
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2008
Сообщений: 154
|
Не стал создавать новую тему, т.к. заголовок текущей темы достаточно общий.
Предыстория: Имеется существующая конструкция, а точнее узел сопряжения ветви подстропильной фермы и поперечной балки, связывающей ее со второй ветвью. По расчетам получается, что если узел сопряжения балки и ветви выполнен на высокопрочных болтах, то он не проходит, а если считать, что болты обычной прочности, тогда узел проходит. Разумеется сами болты были визуально освидетельствованы - на головке болта есть маркировка соответствующая высокопрочным болтам. Однако есть небольшой нюанс: если высокопрочный болт закручен с усилием натяжения как для болтов обычной прочности, то он проходит по расчетам, т.к. узел становится шарнирным, соответственно исчезает момент. А вопрос у меня следующий: Как определить с каким усилием натяжения закручены болты? Болтов достаточно много, поэтому рациональным вариантом на сегодняшний день представляется определение усилия натяжения в 2-3 болтах, а затем принятие решения по раскручиванию или не раскручиванию остальных. Есть динамометрический ключ, однако если выставить момент закручивания равный болтам обычной прочности - рискуем сломать ключ (в случае если момент закручивания все же окажется равный моменту для высокопрочных болтов), а если выставить момент закручивания равный высокопрочным болтам - рискуем не поймать момент который мог бы оказаться равным моменту для болтов обычной прочности. Если не сильно запутал, прошу дать совет. Всем заранее спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Цитата:
Но дело в том, что усилие, с которым закручены болты, вы не определите таким способом. Надо раскручивать болты, и заново затягивать требуемым вам моментом. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Добрый день! В проекте указан необходимый крутящий момент затяжки болтов М20- 0,3 КН*м.
Диапазон динамометрического ключа до 35 кгс*м Вроде момент то небольшой, но монтажники не могут затянуть им до 30! Это ключ неподходящий? длина рукояти почти пол метра. |
|||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
Цитата:
из опыта: 1. Работал с механическими ключами с болтами от 20 до 27 мм. Тарировка выполняется путем подвешивания груза. Ключи хоть и громоздкие но надежные (как трактор). Главное не сбить индикатор. Момент рассчитывался по той же формуле. 2. Насадка (удлиненная) нужна для удобства работы в узлах. На момент она никакого влияния не имеет. 3. Пробовал определить усилие натяжения в конструкции собранной 6-7 лет назад. Бесполезно... Давал перегруз на 50%... болт ни на микрон не сдвинулся
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А более приличные указания есть в разных РД, МДС, СТО и т.д. Я не раз выкладывал пункты из этих документов. В т.ч. про затяжку с контролирем усилия.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Ильнур, str02, звиняйте за дурацкий вопрос. Это в усилиях (наверное). Момент закручивания - линейный перевод в усилие в болте (вроде). Как трение учитывать?
Угол поворота ключа - это уже как бы в перемещениях. Делим поворот ключа на перемещение гайки вдоль болта - соотношение перемещений? Ну, повернул ключ на "угол градусов" - получил продольное перемещение гайки на 360/"угол градусов/шаг резьбы. Но ведь это будет соотношение чистого перемещения (опять без трения). Как трение учитывать? Блин, спросил - сам не понял что спросил. Ильнур, что такое Только скажите слово хорошее/путеводное/наводящее, а то мы без слова доброго такого тут накрутим... Едиотов крутящих у нас - армия. Работать любим - ох! Один дурак возьмёт метровую трубу для ключа, другой возьмёт двухметровую. Ну, чтоб покрепше закрутить. А никто ни черта толком не знает. Я так в войсках ГТС-ку утопил сдуру в болоте. Это примерно 20-тонная штуковина на шасси Т-55. Тоже старался, едиот трудолюбивый. А ГТС - жалко до сих пор. Ведь такая хорошая машина была, блин. Заранее спасибо. Последний раз редактировалось kulvazab, 11.01.2013 в 20:56. Причина: Не покаешься - не спасёшься |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
И где учитывать? Если я правильно понял вопрос - то в коэффициенте закручивания (получаемом опытным путем). Цитата:
Offtop: Двухметровую обычно не берут, не удобная она. А с метровой 20-й болт сорвать сложно |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Насчет трения при контроле затяжки - как уже сказал Бармаглотище, трение учитывается коэффициентом затяжки. Коэффф. затяжки определяется путем пробных затяжек на заводе и прописывается в паспорте на партию болтов. При необходимости можно то же проделать на месте. При отсутствии данных и возможностей тупо берете К=0,17 (эта цифра прописана в нормах, нужно уточнить - я мог забыть). К - это не совсем коэфф. трения.
__________________
Воскресе |
|||