Непрочитано 19.05.2010, 16:33 1 | 1
Крепление связи к базе колонны
professor_off
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647

Добрый день.

Не могу найти красивое решение по креплению связи..

Во вложении чертежик базы и предполагаемое крепление связи. Смущает что фасонка крепления связи разрезает траверсу.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
база колонны.dwg (340.8 Кб, 8375 просмотров)

Просмотров: 43025
 
Непрочитано 22.05.2010, 19:47
#21
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


В дополнение хотелось бы сказать, что бывают конструкии, в которых используется тонкая опорная плита, эти конструкции распространены в условиях Крайнего Севера, где невозможно создать железобетонный фундамент, где возможно создавать свайный фундамет с применением ростверковых конструкций. В этом случае тонкая плита под несущей колонной работает как шарнир в пределах упругой деформации, не позволяя конструкции достигать предельных состояний.
__________________
iostex
iostex вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2010, 21:50
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Вопрос по постам "№3 и14 от Ильнура. В посте № 3 не увидел монтажных швов(может просто эскиз). В посте №14 пардон указаны и болты и сварка в узле крепления фасонки связи,как-то масло масляное . СНиП запрещает такое баловство.
Монтажный болт - не баловство. Вы как собираетесь удерживать монтажный элемент весом в сто кило в процессе монтажа в правильном положении?
Запрещает СНиП также не баловство, а учет совместной работы болтового и сварного соединений из-за различных податливостей, т.е. маловероятности их "параллельной" работы.
Кстати, на практике могут существовать такие совмещенные соединения, когда болт и шов работают совершенно синхронно .
По поводу отсутствия монтажных швов на п.3 - это же чертеж автора, на котором я просто набросал идею...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2010, 21:45
#23
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, на практике могут существовать такие совмещенные соединения, когда болт и шов работают совершенно синхронно
Мне тоже приходится ,например в рамных узлах, применять монтажные болты М16 для крепления стенки балки к фасонке,приваренной к колонне. После чего фасонка обваривается рабочим швом, воспринимающим поперечное усилие Q. Растягивающие усилия от момента,соответственно воспринимают горизонтальные швы,прикрепляющие "рыбки" к поясам балки.
В типовых сериях обычное решение крепления фасонок связей к фасонкам, приваренным к колоннам-на болтах. С примечанием в общих указаниях, что допускается сварка вместо болтов при соответствующих усилиях. Поэтому автоматически и возник вопрос. Хотя вполне согласен с Ильнуром, что монтажный болт очень даже не мешает при установке связей. Просто учет совместной работы не допускается СНи Пом. Мне часто приходится при проверке чертежей в шарнирных узлах крепления балок к колоннам(где ребята по незнанию ставят и болты и еще обваривают фасонку, ставя под сомнение чистоту решения"шарнирного"узла крепления) делать замечание по этому поводу.Вот по поводу крепления связей наверное действительно не совсем принципиально, но просмотрел несколько старых,добрых серий и встретил там узлы крепления связей, где присутствуют одновременно и болты и сварка, но с примечанием на этих же листах-применение болтов или сварки в узле в зависимости от усилия S
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 09:38
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
.. просмотрел несколько старых,добрых серий и встретил там узлы крепления связей, где присутствуют одновременно и болты и сварка, но с примечанием на этих же листах-применение болтов или сварки в узле в зависимости от усилия S
Сварка или постоянный болт - это один вопрос.
Монтажный болт - отдельный вопрос, обычно этот вопрос уточняется при разработке КМД (если не решено в КМ). Если Заказчик желает ускорить процесс монтажа, то требует максимально предусмотреть подсборку на болтах. Введение монтажных болтов с одной стороны облегчает монтаж, с другой стороны - усложняет изготовление, т.к. к делу сразу добавляется проблема точности изготовления.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 13:35
#25
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Монтажный болт - отдельный вопрос, обычно этот вопрос уточняется при разработке КМД (если не решено в КМ).
Полностью согласен с вами,Ильнур Мне кажется, что монтажные болты,необходимые при монтаже,разумнее указывать КМДэшникам, дабы не возникало потом лишних вопросов. Хотя вот в рамных узлах я у себя в КМ обязательно ставлю монтажные болты для крепления балок, с последующей обваркой рабочим швом фасонки. И все равно приходится от строителей слышать, а что можно убрать-болты или сварку(от тех кто экономит на КМД)Говорю-оставить так,как указал проектировшик.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 14:29
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
... И все равно приходится от строителей слышать...
Жизнь - борьба
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 15:00
#27
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Жизнь - борьба
Да уж, тут не поспоришь
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 17:46
#28
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


к посту №14.
Наиболее симпатичен 4 вариант (с расцентровкой). Первое решение применимо к портальной связи. Для крестовой угол слишком большой. Второе решение не нравиться, т.к. связь с телом колонны через дополнительные элементы. Больше вероятности брака в швах. Третье не совсем понял. К каждому поясу по связи? Тогда перерасход металла. Но для тяжелых случаев (с кранами)решение неплохое.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 09:10
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
... Третье не совсем понял. К каждому поясу по связи? Тогда перерасход металла. Но для тяжелых случаев (с кранами)решение неплохое.
Третий вариант двухветвевой связи применен в высоком здании с 10 т краном, для уменьшения кручения колонны на уровне подкрановой консоли - за счет этого повысилась жесткость подкрановых конструкций и упростились тормозные вещи.
Миниатюры выставил не для слепого применения, а чтобы показать, что вариантов исполнения множество, и нужно каждый раз подходить индивидуально, изобретательно. Тогда получатся неплохие узлы и конструкции.
Offtop: Хорошие узлы и конструкции необязательно патентовать
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 00:43
#30
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


В стадии КМД постоянный вопрос, как обеспечить точность при монтаже. Встречаются узлы и связи весом до 150 -500 кг, что их будет удерживать, пока производится монтажная сварка - конечно же мотажные болты. Другое дело - стоит ли их снимать после сварки или можно оставить. Я с клоняюсь к второму варианту. т. к. назначение этих болтов - не участие в силовых нагрузках конструкции, а временное удержание тяжелых узлов при монтаже, а снятие таких болтов стоит денег.
__________________
iostex
iostex вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 08:31
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
... снятие таких болтов стоит денег.
Видимо, да, выгоды нет, на практике не разу не видел, чтобы кто-то снимал и собирал монтажные болты
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 09:17
#32
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


А зачем центрировать связь в опорную плиту? Центрируйте в уровень пола, узел будет проще. Вопрос к Ильнуру, зачем в плите два отверстия по 60мм?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 09:25
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
... Вопрос к Ильнуру, зачем в плите два отверстия по 60мм?
Для заполнения бетоном полости - база колонны ниже пола обетонируется.
Диаметр 60 кстати маловат - здесь просто больше не получается. А так лучше больше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 09:32
#34
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


То есть эти отверстия не в плите а в поперечном ребре, к которому приваривается фасока связи? Можно было эту фасонку не доводить до траверсы, тогда и обетонировать было проще.
Можно довести фасонку до плиты, тогда поперечное ребро не нужно.

Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 26.05.2010 в 09:48.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 10:51
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
То есть эти отверстия не в плите а в поперечном ребре, к которому приваривается фасока связи? Можно было эту фасонку не доводить до траверсы, тогда и обетонировать было проще.
Можно довести фасонку до плиты, тогда поперечное ребро не нужно.
Да, эти отверстия не в плите.
Вариантов море.
В данном случае ребро (с отверстиями) умышленно дотянуто до траверсы, чтобы оно не гнулсь на краю от эксцентренного усилия связи.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 10:57
#36
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


А все таки, Ильнур, зачем центрировать связь в опорную плиту, насколько я помню во всех рекомендациях и учебниках связь центрируется в 0,000? Узел ведь намного проще получается?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 12:56
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
А все таки, Ильнур, зачем центрировать связь в опорную плиту, насколько я помню во всех рекомендациях и учебниках связь центрируется в 0,000? Узел ведь намного проще получается?
Центрируется в геометрическое пересечение исключительно из-за рациональности с точки зрения механики - нет доп. момента.
При центрировании на 0,000 появляется доп. момент, порой существенный, это влечет увеличение сечения колонны - например, недавно было здание АБК с полом на 750 мм выше базы (высокий цоколь).
И все. Других доводов нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 13:11
#38
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


А какой там существенный момент может появиться, если нагрузки только ветровые, ну или крановые незначительные? В серии центрируются связи тоже с эксцентриситетом, не в опорную плиту. Если есть значительные крановые нагрузки - колонна все равно получается сквозная, с сечением более 600мм, получается, что нужно делать двухветвевую связь, ее несложено отцентрировать в плиту. А если АБК - то опирание на фундамент рациональнее делать шарнирное, база получается без траверсы, тогда нет проблем центрировать в плиту.
А отверстие в опорной плите нужно делать - при выверечном монтаже.
Зачем так глубоко заглублять колонну, можно ведь сделать высокий подколонник (базу колонны на -0.400).
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 13:36
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
А какой там существенный момент может появиться, если нагрузки только ветровые, ну или крановые незначительные? В серии центрируются связи тоже с эксцентриситетом, не в опорную плиту. Если есть значительные крановые нагрузки - колонна все равно получается сквозная, с сечением более 600мм, получается, что нужно делать двухветвевую связь, ее несложено отцентрировать в плиту. А если АБК - то опирание на фундамент рациональнее делать шарнирное, база получается без траверсы, тогда нет проблем центрировать в плиту.
А отверстие в опорной плите нужно делать - при выверечном монтаже.
Зачем так глубоко заглублять колонну, можно ведь сделать высокий подколонник (базу колонны на -0.400).
Момент существенный - это такой момент, который УВЕЛИЧИВАЕТ сечение, то бишь влечет за собой увеличение расхода стали.
Как появляется такой существенный момент?
1. Ветер бывает разный, в т.ч. сильный. В Рф по СНиП диапазон давлений от 17 до 85 кг/кв. м.
2. Здания бывают различных габаритов, в т.ч. весьма высокие.
3. Краны бывают различные, в т.ч. огромной грузоподъемности с соответствующими тормозными силами. Базы сквозных колонн бывают весьма различными, порой даже база одной ветви сложнее, чем одной сплошной колонны.

При расчете конкретных рам (каркасов) можно конкретно увидеть, как и на что влияет боковая сосредоточенная сила от вертикальной связи. Если в процессе оптимизации схемы каркаса приходим к центровке в плиту, то эту схему и конкретно и реализуем. Не приходим - не делаем.

Прим. 1. Размер 600 для меня не является догматической границей сплошная/сквозная. Эта граница так же выявляется при конкретном анализе.
2. В опорной плите, если в каких-то целях нужны какие-то отверстия, то их нужно предусмотреть. Например, отверстия под болты, контрольные отверстия, или еще какие-то по Вашему желанию. Возражений не имею
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 13:53
#40
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Не может там быть значительного момента (эксцентриситет мал). Пример - высокая колонна, связь крестовая, двухярусная, распорка только по оголовку колонны - где будет больше момент из плоскости - у базы, или в середине колонны (где сходиться крест?). Конечно, в каждом случае надо считать. У меня ни разу значительного момента при расчетах в этом сечении (у базы) не возникало, хватало сечнеия рядовой колонны.
По поводу размера 600 - рациональнее в этом случае использовать сквозное сечение.
По поводу отвестия в плите - посмотрите Кузнецова т.2 стр. 72.
Еще, насчет Вашего узла, - вряд ли рабочие будут отдельно замоноличивать эту полость через отверстия. Зальют базу полностью, и все.
Evgeniy_73 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление связи к базе колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Размер отверстий в базе колонны Alex78 Металлические конструкции 18 01.07.2016 12:24
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Условный шарнир в шарнирной базе колонны BoT Конструкции зданий и сооружений 43 01.12.2009 12:28