| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство котлована внутри производственного здания

Устройство котлована внутри производственного здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2011, 12:00 #1
Устройство котлована внутри производственного здания
Zander704
 
Молодой инженер
 
Челябинск
Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 5

Доброго всем времени суток!

Поставлена задача запроектировать котлован с ж/б монолитными стенами внутри пролета существующего производственного здания для последующей установки в нем обрудования. стены котлована будут находиться под существующими фундаментами. Решено залить сваи с наружной стороны каждого фундамента, ростверк связать с существующим фундаментом посредством металлической обоймы и опереть часть фундамента на стену будущей ж/б чаши. Небольшие наброски на картинках.

С радостью приму ваши замечания и предложения.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия 111(3).jpg
Просмотров: 165
Размер:	36.0 Кб
ID:	65149  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия 111(1).jpg
Просмотров: 154
Размер:	42.4 Кб
ID:	65150  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия 111(2).jpg
Просмотров: 140
Размер:	47.5 Кб
ID:	65151  

__________________
Zander704
Просмотров: 2789
 
Непрочитано 26.08.2011, 10:22
#2
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


это все хорошо, а фундамент во время производства работ висеть в воздухе будет? в производственных зданиях нагрузки далеко не детские....
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 10:42
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Сделайте стены котлована струйной цементацией. Бурить через сам фундамент.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 10:51
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


т.е Вы залезаете на ростверк и ростверк будет торчать в Вашу ванну? Да и ростверк для промздания на рисунке какой-то маленький? Откапывали?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 11:05
#5
Zander704

Молодой инженер
 
Регистрация: 19.05.2010
Челябинск
Сообщений: 5
<phrase 1=


Свая с ростверком планируется в перспективе усиления, чтобы не утянуло фундамент колонны в чашу. Здание на самом деле - пристрой к промке. Из нагрузок только кран в 5т. Колонны - двутавр широкополочный 23Ш1. Ригели - тоже самое. Посоветуйте, как "подвесить" колонну во время разработки грунта. Пол монолитная бетонная по грунту толщиной около 15см. Проблема еще заключается в том что этот пристрой выполнялся без проекта и никакой документации нет. сейчас набросок выложу сваи с ростверком
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 131
Размер:	34.9 Кб
ID:	65226  
__________________
Zander704
Zander704 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 11:31
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Я так понял, под колонной фундамент 80х80 см?
Цитата:
Сообщение от Zander704 Посмотреть сообщение
Посоветуйте, как "подвесить" колонну во время разработки грунта.
Берёте 2 швеллера. Присобачиваете к колонне коромыслом. Привариваете еще распорки, что-бы колонна не ушла. По концам коромысла ставите по 2 винтовых домкрата, которые установливаете на бетонные блоки (шпальную клетку и т.п.). Обкапывете свою колонну, подводите все, что нужно. Подклиниваете всё, что нужно. И убираете временные конструкции.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 11:46
#7
Zander704

Молодой инженер
 
Регистрация: 19.05.2010
Челябинск
Сообщений: 5
<phrase 1=


Спасибо kruz за опреативный ответ. С понедельника думаю будем начинать работы. В процессе отпишусь.
__________________
Zander704
Zander704 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство котлована внутри производственного здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возведение монолитного каркаса внутри реконструируемого здания Паша_88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2011 11:31
Расчет и подбор элементов пространственной схемы производственного здания в Лире Эмиль Лира / Лира-САПР 15 19.04.2011 14:19
Расчетная схема однопролетного производственного здания в скаде. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 9 10.02.2011 22:15
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29