| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Допустимы ли формулы в проекте согласно ГОСТ Р 21.1101-2009?

Допустимы ли формулы в проекте согласно ГОСТ Р 21.1101-2009?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.08.2012, 18:43 #1
Допустимы ли формулы в проекте согласно ГОСТ Р 21.1101-2009?
Evangelist
 
Инженерные сети. Проектируем и строим.
 
Ленинградская область
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 11

Проектант указывает в проекте итоговые данные со ссылкой на СНИПы, без указания самих формул. Например -
Расход воды на наружное пожаротушение определен по СНиП 2.04.02-84*: 15 л/с.

Меня, как заказчика, смущает отсутствие формул - как считается и т.п.

Проектант аргументирует, что ...Формулы, согласно оформлению по ГОСТ, не пишутся
Гост имеется в виду Р 21.1101-2009.

Кто в данной ситуации прав? Должны ли быть указаны формулы в рабочем проекте?
Просмотров: 2627
 
Непрочитано 14.08.2012, 19:01
#2
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


Какой проект? Где конкретно вы хотите формулы видеть?
GradRusStroy вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2012, 20:15
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Должны ли быть указаны формулы в рабочем проекте?
Никаких "рабочих проектов" нет уже 4 года. Есть рабочая документация. Она предназначена для "прораба", чтобы строить. Прорабу не надо знать, по каким формулам что-то рассчитано - его дело реализовать рабочие чертежи.

Что должно быть написано в общих данных по рабочим чертежам каждого основного комплекта (в частности ВК) указано в соответствующих стандартах СПДС. Там должны быть таблицы расходов и ссылка на нормы, по которым разрабатывалась документация. И всё, никаких вам формул. Как в Евангелиях, между прочим - всё на веру.

Однако заказчик имеет право затребовать для обозрения расчеты, которые должны храниться в архиве проектной организации.

И со словом "проектант" поосторожней. "Базар-то фильтруй" (С)
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 20:42
#4
Evangelist

Инженерные сети. Проектируем и строим.
 
Регистрация: 19.07.2012
Ленинградская область
Сообщений: 11
Отправить сообщение для Evangelist с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
Какой проект? Где конкретно вы хотите формулы видеть?
Есть рабочая документация к системе наружного водоснабжения. В этой документации и хочу видеть формулы, а не просто результаты вычислений непонятно по каким формулам и таблицам.

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc
Что должно быть написано в общих данных по рабочим чертежам каждого основного комплекта (в частности ВК) указано в соответствующих стандартах СПДС.
Нашёл я эти стандарты - ГОСТ 21.604-82 . Там про формулы ни слова. Проектант, кстати, ссылается только на упомянутый выше ГОСТ.

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc
И со словом "проектант" поосторожней. "Базар-то фильтруй" (С)
А что обидного? Нас так учили по словарю.

Последний раз редактировалось Evangelist, 14.08.2012 в 21:07.
Evangelist вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2012, 21:09
1 | #5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


в рабочке никаких формул, постоянно с этим воюю. Все расчеты по отдельному запросу, не надо захламлять чертежи.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 09:59
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Расчёты - отдельный том. Остаётся в архиве проектной организации. Предоставляется заказчику по его требованию.

Часто его не делают. Тогда проектировщики не зная куда бы засунуть свои расчёты засовывают их в ПЗ в ПД или в РД в общие указания.
Но это неправильно. Всему своё место. В данном случае регламентируемое СПДС.

То что вы хотите никого не касается, если не записано в договоре.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 11:15
#7
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


Все верно. Формулы должны в расчетном томе быть. А выдают его только по отдельному запросу (в договоре или контракте должно быть указано на это).
А зачем вам формулы, вы математику будете за "проектантом" проверять?
GradRusStroy вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 15:23
#8
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Evangelist Посмотреть сообщение
Проектант указывает в проекте итоговые данные со ссылкой на СНИПы, без указания самих формул. Например -
Расход воды на наружное пожаротушение определен по СНиП 2.04.02-84*: 15 л/с.

Меня, как заказчика, смущает отсутствие формул - как считается и т.п.
а меня как "проектанта" смущает то, что вы не заглянули в СНиП 2.04.02-84* и не посмотрели что пожаротушение там предоставлено и принимается по таблицам, а не расчетом
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 20:05
#9
Evangelist

Инженерные сети. Проектируем и строим.
 
Регистрация: 19.07.2012
Ленинградская область
Сообщений: 11
Отправить сообщение для Evangelist с помощью Skype™


Всем спасибо. До новых встреч!
Evangelist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Допустимы ли формулы в проекте согласно ГОСТ Р 21.1101-2009?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
Пояснительная записка - оформление согласно ГОСТ 21.101-97 mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 17.02.2009 20:33
РУХНЕТ СОГЛАСНО ГОСТ Potap Конструкции зданий и сооружений 3 21.12.2007 08:33