Усиление цилиндрической (полой) стойки ЛЭП.
стараюсь стать специалистом
Оренбург, Бузулук
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 2380
|
|
||||
стараюсь стать специалистом Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Сообщений: 60
|
Вертикальные трещины обнаруженные при визуальном обследовании.
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Offtop: Продолжаем играть в угадайку
В визуальном обследовании (ВО) установили "природу" трещин? Трещины вертикальные - это перегруз или брак изготовления. В рекомендациях по устранению дефекто в ВО, что сказано? ВЫкладывайть материалы обследования. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766
|
по всей видимости трещины образовались из-за попадания внутрь воды и последующего ее замерзания...
если же все таки, начала развиваться коррозия (нужно отбить з.с.) то дело плохо и практически не восстановить.. если первая причина - бондаж имеет место быть, но обязательно нужно предварительно удалить разрушенный бетон, восстановить участок рем. безусадочным материалом марки (В+5)/0,8 (В - класс бетона стойки)... предварительно расчетом убедиться, что прочность стойки с локальным повреждением достаточна на период ведения работ по восстановлению. |
|||
|
||||
стараюсь стать специалистом Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Сообщений: 60
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стойки УСО и стойки СОН | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 16.08.2013 10:55 |
Колонны фахверка или приколонные стойки? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.04.2013 19:06 |
Деформация стойки эвакуационной лестницы | Miron_23 | Металлические конструкции | 8 | 06.02.2013 06:46 |
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( | studentochka-87 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.09.2010 20:46 |