Непрочитано 17.04.2021, 13:24 #1
Как правильно расположить рабочие швы бетонирования в монолитном безбалочном перекрытии?
popovrv
 
Регистрация: 03.03.2021
Сообщений: 7

Здравствуйте, можете подсказать правильно ли я расположил рабочие швы бетонирования в монолитном безбалочном перекрытии, расположил на 1/3 пролета, в интернете нашел только для перекрытия с балками.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: положение рабочих швов безбалочное монолитное перекрытие_page-0001.jpg
Просмотров: 165
Размер:	112.7 Кб
ID:	236368  Нажмите на изображение для увеличения
Название: для балочного из интернета.png
Просмотров: 158
Размер:	46.2 Кб
ID:	236369  

Просмотров: 2793
 
Непрочитано 17.04.2021, 23:52
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от popovrv Посмотреть сообщение
Здравствуйте, можете подсказать правильно ли я расположил рабочие швы бетонирования в монолитном безбалочном перекрытии, расположил на 1/3 пролета, в интернете нашел только для перекрытия с балками.
При таких размерах, разве не достаточно одного шва бетонирования (между осями В-Г, например)? Зачем Г-образная штука в левом верхнем углы? В этом плане безбалочное не отличатся от балочного перекрытия.

Еще момент, на соседних этажах швы не должны быть в одном месте, надо чередовать.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2021, 04:32
#3
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Посмотрите ТКП 45-5.03-131-2009.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2021, 08:00
| 1 #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Еще момент, на соседних этажах швы не должны быть в одном месте, надо чередовать.
Это чтоб здание по швам не разорвалось пополам? )) типа перевязать, как фбс-ки? Какая-то логика в этом есть (не первый раз слышу такое), но в целом проблема кажется надуманной.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 09:44
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


СП 435.1325800.2018 р.9.3.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2021, 22:07
#6
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396


А СП 70.13330 пункт 5.3.12 не в счет?

Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk

Последний раз редактировалось kosiacc, 21.04.2021 в 22:13.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2021, 11:16
#7
мар-ка

начинающий конструктор кж
 
Регистрация: 19.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Еще момент, на соседних этажах швы не должны быть в одном месте, надо чередовать.
Тоже не раз слышала такое, но нигде в нормативных документах или литературе не видела. Уточните пожалуйста источник.

А по-поводу швов бетонирования, я бы откорректировала шов между 1-2 захваткой (не нравится консольный участок 2ой захватки) и между 3-4 захватками (лучше 1/3 назначать от заливаемой части, т.к. есть вероятность, что 3я захватка наберет прочность, опалубку снимут до бетонирования 4й захватки и вы получите консоль 4м, на которую вашу конструкцию не рассчитывали).
мар-ка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно расположить рабочие швы бетонирования в монолитном безбалочном перекрытии?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Пробивка проема под лестницу в монолитном перекрытии Volkan Железобетонные конструкции 2 20.10.2010 12:07
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии Fag Железобетонные конструкции 4 24.06.2010 08:56
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии dimm36 Железобетонные конструкции 7 03.06.2010 14:15
Рабочий шов в монолитном безбалочном перекрытии DEFO Железобетонные конструкции 12 04.10.2009 09:37