| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766
|
Причин как всегда скорее всего несколько. Но боюсь что мы их с вами не узнаем. Так как занимается экспертизой там непойми кто.
Вообще вопрос надёжности расчета на продавливание , учёт моментов особенно при расчете плит покрытий проработан плохо. Это к сожалению тот самый яркий случай прогрессирующего обрушения на который нужно считать и никто не считает как правило. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
При перекрытии с капителями, если одна колонна проскочила, перекрытие сломается по границам соседних капителей.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766
|
Сломается там, где меньший запас прочности и отсутствие возможности перераспределения усилий. Наиболее критичными формами разрушения как правило являются хрупкие..поперечная сила, продавливание, нарушение анкеровки, разрушение сжатых элементов и и.п. Во всех рекомендациях по расчету на прогрессирующее рассматривают как правило только разрушение от изгиба и прочность колонн.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние от вентиляционной шахты подземного паркинга в жилых многоквартирных домах | job | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 12.04.2017 15:52 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
причины обрушения Такомского моста | eugenmax | Обрушения, аварии, инциденты | 25 | 15.12.2012 12:21 |
Нужен совет по расчету Перекрытия подземного сооружения | sarexs | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 03.09.2009 14:04 |
Причины обрушения кровли В аквапарке в Ясеневе. | Concreteb30 | Обрушения, аварии, инциденты | 404 | 14.10.2006 14:31 |