Непрочитано 26.08.2005, 23:15 #1
Расчет металлической башни
bivis333
 
студент
 
Регистрация: 26.08.2005
Сообщений: 41

Доброе утро! Необходимо проверить несущую способность металлической башни высотой 43.2 метра. Верх башни в следствие деформации отклонен от вертикали в одну сторону на величину около 0.5 м - и это обстоятельство необходимо учесть в расчете. В связи с этим вопрос - как в SCADе можну учесть напряжения в элементах, возникших вследстие искривления башни? Далее. Башня состоит из 3 разноразмерных секций. Верхняя секция вставляется в нижнию на величину одной панели. Пояса верхней секции никак не соединяются с элементами нижней - они просто ставятся на ее распорки. Распорки же секции соединяются посредством металлических пластин на болтах. См. фото. В связи с этим вопрос - как в SCADе правильно смоделировать такую связь?
Заранее спасибо за ответы.
[ATTACH]1125083700.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 5773
 
Непрочитано 27.08.2005, 00:14
#2
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176


Как вы определили величину отклонения? При воздействии ветра, допустим, такое отклонение для башен и труб нормальное явление, много раз сам наблюдал амплитуду 3-4 м.
А связей для пространственных стержневых систем всего 3: линейные по x, y и z. Хотя правильнее будет считать пояса неразрезными, а решетку примыкающей к поясам с шарниром, ну это в общем от соотношения жесткостей зависит. Поищите работы Солодаря, там это все разжевано, и стык такой тоже, правда для башен-труб 150 м
clerical вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2005, 08:10 Re: Расчет металлической башни
#3
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


Считал с креном много раз.
1) стройте модель без крена, потом вертите ее на угол
(180/3,14)*arctg(крен/Н). Крен много в напряжения не дает - проверено уже.

Цитата:
Сообщение от bivis333
В связи с этим вопрос - как в SCADе можну учесть напряжения в элементах, возникших вследстие искривления башни?
2) Хрень какато чесслово!

Цитата:
Сообщение от bivis333
Верхняя секция вставляется в нижнию на величину одной панели. Пояса верхней секции никак не соединяются с элементами нижней - они просто ставятся на ее распорки. Распорки же секции соединяются посредством металлических пластин на болтах. См. фото.
alle вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2005, 12:25
#4
Максим123

Инженер
 
Регистрация: 18.08.2005
Москва
Сообщений: 22


Я не совсем понял. Деформация произошла из-за потери устойчивости кокого либо стержневого элемента или крен фундамента?
Максим123 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2005, 13:26
#5
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


обычно крен.
чесно не разу не встречался с деформацией ствола по другой причине.
alle вне форума  