Добрый день.

Не могу найти красивое решение по креплению связи..

Во вложении чертежик базы и предполагаемое крепление связи. Смущает что фасонка крепления связи разрезает траверсу.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
база колонны.dwg (340.8 Кб, 8375 просмотров)

Просмотров: 43028
 
Непрочитано 24.10.2013, 16:33
#61
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


ФАХВЕРК, вы с какой целью интересуетесь?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 16:37
#62
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Evgeniy_73, таки уловили ноту иронии. На самом деле просто в СП 16 не оговорено натяжение таких болтов, а в каком то документе видел, что по любому натяжение должно быть. Вот и хотел узнать - может подскажете. Тема на форуме была - а вспомнить или найти не могу
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 21:29
#63
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Да вы что, ФАХВЕРК, я и слов-то таких не знаю "натяжение болтов"
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 13:50
1 | #64
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
На самом деле просто в СП 16 не оговорено натяжение таких болтов, а в каком то документе видел, что по любому натяжение должно быть. Вот и хотел узнать - может подскажете. Тема на форуме была - а вспомнить или найти не могу
Есть в "Рекомендации и нормативы по технологии постановки болтов в монтажных соединениях металлоконструкций" , раздел 16.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 07:00
#65
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Примеры
Обычно подливку на класс выше бетона фундамента делают. А для фундаментов В15 минимум, тогда подливка В20, а это марка М250 примерно.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 18:26
| 1 #66
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Ещё один... "Мы думали в течении 8 лет и пришли к однозначному выводу!"
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление связи к базе колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Размер отверстий в базе колонны Alex78 Металлические конструкции 18 01.07.2016 12:24
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Условный шарнир в шарнирной базе колонны BoT Конструкции зданий и сооружений 43 01.12.2009 12:28