Здравствуйте! Всех с прошедшими праздниками и со Старым Новым Годом!
У меня такой вопрос.
Объект- многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой.
В подземной автостоянке имеются эвакуационные лестницы типа Н3 с тамбур-шлюзами. Тамбур-шлюзы оснащены системой подпора дымоудаления. И вот при работе системы подпора дымоудаления дверь ведущая из подземной автостоянки в тамбур-шлюз не открывается или точнее открывается, но с большим усилием, не всякий сможет открыть, по проекту вентилятор заложен с большим давлением- 500 Па. Давление непосредственно в тумбуре пока не замерял (прибор жду) скорость и расход воздуха в норме. Сама дверь установлена по проекту и открывается по направлению выхода. Как выйти из ситуации? Может проделать отверстие над дверью, чтобы часть избыточного давления уходило в отверстие? Или перемонтировать дверь, изменив направление открывания, но тогда дверь будет открываться против направления выхода. Согласуется ли всё это с нормами?
Буду благодарен за любую полезную информацию!
Просмотров: 11093
 
Непрочитано 14.01.2011, 21:22
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Предлагаю сделать также как это делается в надземных сооружениях шахт.
В дверях делается отверстие, которое перекравается специальной заслонкой. Когда необходимо открыть дверь эту заслонку открывают, давление выравнивается, дверь открывают, заходят, дверь закрывают и обратно закрывают заслонку.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2011, 06:27
1 | #3
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Очень сомнительно делать отверстие в дверях с нормируемой огнестойкостью. В качестве решения применяют автоматику, периодически сбрасывающую давление.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2011, 09:09
1 | #4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
отверстие в дверях с нормируемой огнестойкостью
В дверях делается отверстие, которое перекравается специальной заслонкой

Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
В качестве решения применяют автоматику, периодически сбрасывающую давление
С какой периодичностью сбрасывать давление, 1 раз в 30 сек, в 60 сек, в 5 мин и т.д.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 10:32
1 | #5
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


глянул один проект с паркингом.
1. там в тамбуре же 2-е двери должно быть, одна в паркинг, другая на лестницу. если одна прижимается, значит вторая отжимается.
2. определение расхода в тамбуры автостоянок делается из расчета, что 1 дверь открыта, значит както должно предусматриваться ее открытие.

а сбрасывать по давлению это наверное актуально для лестничных клеток. макс. давление 150Па. поставить дифманометр и клапан с приводом както так

Последний раз редактировалось Stich123, 20.01.2011 в 10:42.
Stich123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 13:48
#6
Niko79


 
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 27


Благодарю всех за ответы! На совещании решили выполнять над дверью проёмы, для компенсации давления. Для заказчика и ген. подрядчика, это самый дешёвый вариант оказался.
Niko79 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 14:57
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
В дверях делается отверстие, которое перекравается специальной заслонкой
в сертифицированной двери? Какой специальной? тоже огнестойкой что ли?