26.08.2021, 09:32 | #1 | |
При смене отметки Z деталь перестает быть видимой в плане. AutoCAD MEP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 2885
|
|
||||
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225
|
Потому как сие есть капитальное отличие от Autocad.
В MEP и ACA по умолчанию есть понятие высота этажа, в её пределах всё видно. Вынес выше или ниже - попал на другой этаж, или застрял в перекрытиях, пропал из виду, см. дисплейные настройки. Умолчание можно обойти при создании конструкции, указав в настройках сколько этажей вы хотите видеть вверх, вниз, обычно тек. этаж. Кроме того есть понятие - высота реза плана, тоже настраивается, всё что попадает в этот диапазон режется и штрихуется или меняет др. экранные настройки. Мало этого, всё выше сказанное можно настроить для: 1 - одного объекта (розетка. провод. щит и проч.. и арх. объекты) 2 - для стилей 3 - для экранных настроек всех стилей и всех объектов С приоритетом сверху вниз, т.е. у объектов выше чем у стилей и экранных настроек, что в сумме позволяет применить любые настройки видимости для п.п. 1-3 |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 55
|
VitalyAF, Большое спасибо!
По детали на вкладке Отображение переопределить секущую плоскость - да. Это и с Revit у меня такое же невнимание.
__________________
Правильность оформления проекта Последний раз редактировалось Aimod, 26.08.2021 в 13:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 55
|
В панели трубопроводов из вкладки инструменты мастером создал несколько стальных каналов с нужными по высоте сторонами, про них говорил. В принципе и с готовыми балками там же у меня была такая закавычка. Теперь это решилось, большое Вам спасибо!
__________________
Правильность оформления проекта |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225
|
Пожалуйста, вам будет так же полезно узнать, что для трубопровода можно создать т.н. распределённую конструкцию,
на нескольких (всех) этажах. Или соединять трубы через ссылки и такое соединение будет восприниматься системой как одно целое. Например - трубы отопления по этажам (горизонтальная разводка) легко подключаются к вертикальному стояку, а тот в свою очередь к магистралям (верхнему или нижнему рОзливу) Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.08.2021 в 10:57. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Перестает работать арифметика в таблицах AutoCAD 2014 через некоторое время | Португалец | AutoCAD | 4 | 28.06.2019 09:13 |
Красные и черные планировочные отметки на плане фундаментов? | la911 | Основания и фундаменты | 4 | 14.05.2019 08:21 |
Как показать угол поворота трассы в плане на виде профиля в AutoCAD Civil 3D? | Nick Z | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 24.09.2014 11:17 |
Не выводит на печать в AutoCAD 2011. Как быть? | STMN | AutoCAD | 3 | 25.08.2012 08:03 |