Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли выполнить конструкцию из металлического каркаса?

Возможно ли выполнить конструкцию из металлического каркаса?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.06.2022, 16:53 #1
Возможно ли выполнить конструкцию из металлического каркаса?
TTX9
 
Регистрация: 24.01.2022
Сообщений: 3

Здравствуйте, форумчане.
На производстве, здание промышленное (бывшее военного назначения).
Задача поднять уровень пола примерно на 1100мм под станок ЧПУ (полиграфического назначения), станок весом 2000 тонны и размерами 4300х2900 . Способ опирания 6 ножек. Основание бетонное.
Теперь минусы:
- возможность использования кранов или какой-либо подъемных механизмов отсутствует (помещение находиться в удаленном доступе от входов и находиться ровно под офисом);
- Маленькие бюджет, порядка 300 000 рублей в т.ч. и работа;
- Монолитные конструкции не уместны по территориальной причине (усложняется перепадами полов на 1200мм) + грязь.
Отсюда вопрос возможно ли это все запроектировать, предположим из трубы кв. 100х100 (каркас, балки и прогоны), с определенным шагом.
Можно ли использовать листовой металл, как пол?
Можно ли использовать листовой фанеру ламинированную, как пол?
Спасибо

Вложения
Тип файла: pdf План.pdf (241.0 Кб, 27 просмотров)


Последний раз редактировалось TTX9, 08.06.2022 в 17:11. Причина: добавить картинку
Просмотров: 1270
 
Непрочитано 08.06.2022, 17:13
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Фальшпол
На прочность/устойчивость и деформации считай
Пожарные требования безопасности не забывай
Что не так?

Последний раз редактировалось olf_, 08.06.2022 в 17:18.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 17:16
#3
TTX9


 
Регистрация: 24.01.2022
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Фальшпол
Допустимо использовать фальшполы под станок весом 2000кг? Вибрация?
TTX9 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2022, 17:23
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от TTX9 Посмотреть сообщение
Вибрация
Не без неё
Загляните в паспорт станка
Изучите СП 26.13330, СП 413.1325800
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 17:58
#5
TTX9


 
Регистрация: 24.01.2022
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Не без неё
Загляните в паспорт станка
Изучите СП 26.13330, СП 413.1325800
Спасибо, ознакомлюсь.
Паспорта нет, собственно как и самого станка. Есть ориентиры по габаритам и массе.
Дело в том, что трубу 80х80х4 условно шагом 600мм найти можно. Опирание каркаса на кладку из кирпича или блоков бетонных. Экономия на материале.
https://yaroslavl.leroymerlin.ru/pro...8-mm-18738556/

Последний раз редактировалось TTX9, 08.06.2022 в 18:08.
TTX9 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2022, 18:32
| 2 #6
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Цитата:
Сообщение от TTX9 Посмотреть сообщение
Задача поднять уровень пола примерно на 1100мм под станок ЧПУ ...
Паспорта нет, собственно как и самого станка. Есть ориентиры по габаритам и массе.
мнение машиностроителя. Не правильно приоритеты ставите. Не воздействие станка на здание, а обеспечение паспортной точности станка является приоритетным
Ибо если станок высокоточный, то и требования будут весьма жёсткие. Отсюда и отталкиваться при расчётах. А то сделаете из трубок и фанеры, по строительным нормах по вибрации, передаваемой от станка на основание пройдёт, а станок не сможет выдать заложенную точность. В паспорте станка должны быть указаны требования по основанию.
Liukk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли выполнить конструкцию из металлического каркаса?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Лифтовая шахта из металлического каркаса. Saha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.01.2021 17:11
Возможно ли выполнить стык кв. труб (см. картинку)? UPAH Металлические конструкции 40 29.05.2016 23:37
Возможно ли в АвтоКАДе выполнить существующее здание в 3Д с возможностью так сказать "прогулки" внутри оного Vonk07 AutoCAD 13 16.01.2013 20:47
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10