Доброго времени суток!
У нас был подобный вопрос при сдаче жилого дома у Ростехнадзора, но мы предоставили сертификаты на примененные материалы, что они не поддерживают (не распространяют) горение. А так же предоставили чертежи АР(АС), что стены и перекрытия не сгораемые- вопросов у него больше не было. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 16
|
Цитата:
У меня речь идет о чердаке пятиэтажного панельного дома (скатная крыша, деревянные стропила.) |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 8
|
Я же уточнил, что у нас стены и перекрытия были выполнены из не сгораемых материалов! Если у Вас сгораемый материал, в ПУЭ прописано проложить кабель на несгораемую подложку, шириной от оси кабеля вроде 2-4 см. Как то так. Но это будет на усмотрение Ростехнадзора и пож.инспектора, как убеждать будете и доказывать. Можно ведь и попробовать FRLS и аналоги? А так же пропитать пропитками огнестойкими, хотя они и так должны быть ими пропитаны по НТД. Пробуйте!
----- добавлено через ~1 мин. ----- Тоже ничего плохого не вижу в коробках У994(У995) и стальных трубах. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 8
|
Вот пункт: ПУЭ 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 16
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 16
|
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая; проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте; Бум - Про металл ни слова, ДКСные ПВХ трубы - трудносгораемые, значит проводку в чердаке при медном кабеле ВВГнг-ls можно вести в ПВХ трубах, а коробки согласно 2.1.37 металлические. Итак внимание вопрос для знатоков : какой материал лучше всего использовать на чердаке для кабеля освещения, если чердак на самом деле чердак с деревянными стропилами. Объясню почему я так привязался к этому вопросу : изи вариант для строителей это ПВХ коробки , Трубы и Гофра - жесткие трубы защищают от мех. повреждений где надо, эти материалы легкие и трудносгараемые по сертификату, но в нормативах нет ясности. Металлические трубы это круто конечно: дом сгорит а трубы останутся, вот только преимуществ над ПВХ очевидных я не вижу (в нормативах не указаны логические выводы по которым требования прописываются) с ними труднее работать, к томуже для них нужен СУП и защитное заземление, а так как мы только построим при их эксплуатации (а эксплуатировать в наших УК их никто небудет) контакты заземления все похерятся и мы будем иметь лишнюю открытаю проводящую часть на чердаке. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 8
|
Вот, что откапал: 2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.
Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности. И ГОСТ 50571.5.52-2011 |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 8
|
Дак я выше и поправился на:ПУЭ 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 16
|
Нашел на просторах вот такую статью
http://elektroas.ru/vsya-pravda-o-el...ki-na-cherdake |
|||
|