Непрочитано 26.09.2021, 12:57 #1
Расчёт оргстекла на прочность
Евгений121212
 
Регистрация: 04.10.2017
Сообщений: 28

Здравствуйте.
Проектирую сцену (прикладываю картинку). Покрытие планируется из оргстекла, шаг прогонов, на которые будет крепиться оргстекло, 0,5м в одном направлении и 1м в другом.
Нужно посчитать оргсекло, выдержит ли оно нагрузки с данными пролетами
Нашёл "пособие по проектированию современных оконных систем гражданских зданий" (Борискина, Плотников, Захаров). В этом пособии есть формула для расчета «наклонных конструкций из стекла, конструкции стеклянных крыш» (3.2.3.2).
Можно ли по этой формуле подобрать толщину оргстекла, подставив в формулу допустимые расчетные напряжения для оргстекла вместо обычного стекла? И в каких единицах измерения подставлять сигма?
Просто если переводить из МПА в Н/м2, то получается очень большое число (прочность на изгиб оргстекла 140Мпа = 140000000Н/м2) и, соответственно, толщина пластины по расчету получается очень маленькой
qd = 10 000 Н/м2
бетта = 0,61
b = 0,5м
Если подставлять все значения в формулу, то получается требуемая толщина оргстекла 0,3мм.
Или может быть кото-то подскажет допустимые расчетные напряжения для оргстекла?
Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени.png
Просмотров: 153
Размер:	45.7 Кб
ID:	241098  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени2.png
Просмотров: 146
Размер:	372.7 Кб
ID:	241099  

Просмотров: 1989
 
Непрочитано 26.09.2021, 13:21
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Опечатка. Квадрат лишний.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2021, 15:43
#3
Евгений121212


 
Регистрация: 04.10.2017
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Опечатка. Квадрат лишний.
спасибо!
а сигма подставляю в эту формулу в МПа или в Н/м2? Не могу разобраться в размерностях, потому что в описании этой формулы толщина пластины в мм, а остальные величины выражены через метры.
Как вы считаете, правильно ли, что я подбираю толщину оргстекла через формулу для обычного стекла?
Евгений121212 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2021, 16:20
1 | #4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Правильно - обычный сопромат. бетта для определения момента в плите, далее M/W. Хоть стекло, хоть палки - методика одна.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 18:12
#5
AgirOS


 
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Евгений121212 Посмотреть сообщение
а сигма подставляю в эту формулу в МПа или в Н/м2
вставьте в формулу размерности и смотрите что получится на выходе.
AgirOS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт оргстекла на прочность

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт на прочность и воздействия скользящей опоры надземного газопровода knmdk Конструкции зданий и сооружений 34 15.03.2016 12:42
Расчёт монорельсовой дороги Pingvin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.01.2010 21:29
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41