Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет осадок свайного поля в связке программ SCAD-КРОСС

Расчет осадок свайного поля в связке программ SCAD-КРОСС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.04.2011, 11:32 #1
Расчет осадок свайного поля в связке программ SCAD-КРОСС
fariatiev
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 29

Представляю себе как производится подобный расчет для плитного фундамента:
1) Задаем в первом приближении коэффициент C1;
2) Находим осадки и получаем по ним поле контактных напряжений RZ;
3) Отправляем плиту с RZ в КРОСС и вычисляем осадки для пересчета коэффициента C1;
4) Поле С1 импортируем в SCAD;
5) так до сходимости по заданному параметру;
В итоге - поле перемещений (осадок), поле контактных напряжений по подошве плиты и возможность подобрать армирование....

В разделе диплома "Сравнение вариантов" рассчитывал подобным образом плиту, толщиной 1 м и свайное поле с ростверком 0.8 м;
Свайное поле моделировал элементами конечной жесткости...
Жесткость получал по несущей способности и осадке одиночной сваи...

Как получить осадку свайного поля с учетом влияния свай в кусте пользуясь программами SCAD и КРОСС?...(последовательность действий)

Прилагаю семинар Федоровского и лекцию с примером подобного расчета (с. 132), вернее его результатами без описания всех операций...

http://depositfiles.com/files/073pgxfov

Последний раз редактировалось fariatiev, 28.04.2011 в 11:39.
Просмотров: 14732
 
Непрочитано 28.04.2011, 11:42
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от fariatiev Посмотреть сообщение
Жесткость получал по несущей способности и осадке одиночной сваи...
Что не верно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 14:11
#3
fariatiev


 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Что не верно.
Само собой разумеется..
Но для того, чтобы сделать расстановку свай и получить в итоге равномерную осадку по всей площади фундаментной конструкции в рамках студенческой работы, как мне кажется, вполне сгодится...
Естественно, могу ошибаться!!!

В записке специально указал, что влияние кустового эффекта при расчете не учитывается..В поле порядка 760 свай, осадка здания - 8-12мм...
Даже если увеличим осадку в 13 раз, то не вылезаем за предельно допустимую величину согласно СНиП или СП...
При расчете плиты методом, указанным выше,получал осадку 24-25см с недопустимым креном, а учитывая еще, что здание находится на подтопляемой территории, вариант с плитой отмел сразу...

Думаю, как "Сравнение вариантов" одобрят, но хотелось бы узнать, как грамотно учесть работу свай в кусте и зафиксировать это в дипломе
fariatiev вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 14:26
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


СП 24.13330.2011, п. 7.4.6.
Цитата:
Сообщение от fariatiev Посмотреть сообщение
и получить в итоге равномерную осадку по всей площади фундаментной конструкции
Если здание конечной жесткости равномерную осадку не получите.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 14:50
#5
fariatiev


 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
СП 24.13330.2011, п. 7.4.6.

Если здание конечной жесткости равномерную осадку не получите.
п. 7.4.6 читал, посмотрите обязательно файлы из ссылки, там наглядно продемонстрировано, что меня интересует
еще раз повторяю главный вопрос:
Как получить осадку свайного поля с учетом влияния свай в кусте пользуясь программами SCAD и КРОСС?...(последовательность действий)
Прилагаю семинар Федоровского и лекцию с примером подобного расчета (с. 132), вернее его результатами без описания всех операций...

Пользуясь элементами конечной жесткости уже получил практически равномерную осадку, разброс 4-5мм, если такого не должно было произойти, хотя и произошло, разъясните почему...
fariatiev вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 15:38
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от fariatiev Посмотреть сообщение
Как получить осадку свайного поля с учетом влияния свай в кусте пользуясь программами SCAD и КРОСС?.
Да наверное никак.
Допустим первую составляющую осадки (условного ф-та) вы найдете из расчета SCAD-КРОСС, а осадку продавливания, а именно она характеризует влияние свай друг на друга - как?
Цитата:
Сообщение от fariatiev Посмотреть сообщение
Пользуясь элементами конечной жесткости уже получил практически равномерную осадку
Ну если жесткость этих элементов одинаковой задать - то почему нет? Но жесткость свай в поле разная (обычно- в центре она мешьше, на краях больше).
Offtop: Вообще для диплома не замарачивайтесь, сложно это
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 14:28
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


fariatiev, в настоящее время согласно "Перечня национальных стандартов и сводов правил , в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (закон № 384-ФЗ от 30,12.2009)обязательным к применению является СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". То есть все тот же старый советский СНиП. А новейший СП 24.13330.2011 (равно как и СП 50-102-2003) является всего лишь документом добровольного применения (хотя и вводится в действие с 20 мая 2011). Вот когда его внесут в Перечень, вот только тогда он и станет обязательным. Так что не спешите за СП 24.13330.2011 хвататься.

Посмотрел я выложенные вами Лекции Кабанцева и презентацию Федоровского. Кабанцев на стр. 133 ясно пишет, что ищет Расчетные значения напряжений на глубине 90% длины свай (Rz). Он условно опускает плиту ростверка на эту глубину и ведет расчет как для плитного фундамента, используя SCAD и КРОСС. Находит коэффициенты постели С, осадки Z и напряжения Rz. Т.е. работает на глубине условного фундамента. Усилия в сваях он потом находит зная Rz и площадь участка ростверка, приходящуюся на конкретную сваю. Жесткость каждой сваи можно определить умножив площадь участка ростверка, приходящуюся на конкретную сваю, на осредненный (в пределах участка) коэффициент постели.

Последний раз редактировалось Leonid555, 29.04.2011 в 14:42.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2011, 15:35
#8
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Leonid555, ждать осталось недолго, меньше месяца
SergeyMetallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2011, 20:26
#9
fariatiev


 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 29


Leonid555,

1) Не понимаю, как при этом учитывается влияние кустового эффекта...
2) Мы отправляем в Кросс поле контактных напряжений RZ из SCAD, которое получаем с учетом жесткости надфундаментных конструкций. Как учесть жесткость свай и ростверка над подошвой условного фундамента?
fariatiev вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2011, 01:25
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Leonid555, ждать осталось недолго, меньше месяца
Абсолютно не уверен, что все эти актуализированные СНиПы вот именно к 20 мая 2011 попадут в Перечень. Пути государственных бумаг неисповедимы!

fariatiev, вы пока что не хватайтесь за СП 24.13330.2011. Ни Кабанцев, ни Федоровский с ним еще не работали. Вы смотрите в СП 50-102-2003. Там другой подход. И кусты свай - это одно, а свайное поле или уж тем более свайно-плитный фундамент - совсем другое. И не путайте изгибную жесткость конструкции (в том числе и плиты ростверка, толщину и материал которого вы сами задаете) и жесткость в понимании закона Гука F=KxS, где К - это и есть жесткость вашей сваи (смоделированная пружинкой - элемент №51). Жесткость основания под плитой, как известно, моделируется , например, коэффициентами постели. Что касается кустового эффекта, то учитывается же работа условного фундамента.
И учтите, что методика Федоровского - это не сниповская методика. И применять или нет этот метод - решать вам. СНиПовская методика (ныне все еще действующий старый советский СНиП 2.02.03-85) не предполагает наличие у расчетчика мощного современного расчетного комплекса.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2011, 10:46
#11
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Leonid555, увы пока все к этому идет. Даже на титуле у этого СП написано: "сНиП. Актуализированная версия." Кстати, на форуме уже писали, что экспертиза прямо предупреждает о необходимости проектирования по СП 2011 с 20 мая. А в норме в карточках старых сНиПов напротив окончания сроков действия стоит 20 мая, а сам новый документ имеет две равнозначные абревиатуры: сНиП и СП. К тому же в новых СП пропали фразы типа "разработан в развитие обязательных положений сНиП...", "носит рекомендательный характер", "решение о проектирование по данному документу должен принимать..." О возможной отмене старых сНиПов с 20 мая говорят и разработчики программ, которые в спешном порядке забивают новые ормы в свои продукты...
Хотя, отчасти Вы правы, официального подтверждения отмены старых сНиПов, лично я нигде не нашел.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2011, 11:09
#12
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


fariatiev
Не большая подсказка, по пробуй использовать связку SCAD+Dsoil
Там все просто довольно таки.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 06:46
#13
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Прилагаю семинар Федоровского
Файл удален, а хотелось бы посмотреть.
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 09:04
#14
drongo_2012


 
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127


Выложите пожалуйста файлы (семинар Федоровского и лекцию с примером подобного расчета) из поста №1, здесь он удален
drongo_2012 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 09:45
#15
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от drongo_2012 Посмотреть сообщение
Выложите пожалуйста файлы (семинар Федоровского и лекцию с примером подобного расчета) из поста №1, здесь он удален
Скорее всего это Кабанцев О.В. "Расчет и конструирование многоэтажных и высотных монолитных железобетонных зданий. Спецкурс." Погуглите. А презентация Федоровского, видимо, есть тут.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 10:42
#16
drongo_2012


 
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127


спасибо, там общий смысл, а подробностей к сожалению нету. Понятно, что нужно искусственно понизить уровень ростверка в кроссе до уровня острия свай. Непонятно, какую нагрузку нужно прикладывать на этом уровне острия - вес здания+ вес свай или еще нужно добавить вес грунта между сваями. Напишите пожалуйста подробности те, кто делает по данной методике

Последний раз редактировалось drongo_2012, 28.10.2013 в 15:04.
drongo_2012 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 16:05
#17
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Скорее всего это Кабанцев О.В. "Расчет и конструирование многоэтажных и высотных монолитных железобетонных зданий. Спецкурс."
Этот спецкурс переиздан в 2013 году. Он выпущен на электронном диске в издательстве АСВ см. http://iasv.ru/

Цитата:
Сообщение от drongo_2012 Посмотреть сообщение
Непонятно, какую нагрузку нужно прикладывать на этом уровне острия - вес здания+ вес свай или еще нужно добавить вес грунта между сваями.
Так это смотря по каким НОРМАМ вы работаете - по советскому СНиП 2.02.03-85 - одно, по СП 50-102-2003 - другое, по актуализированному СНиП 2.02.03-85 (он же СП 24.13330.2011) - третье.
Вы учтите, что в то время, когда Федоровский и Кабанцев вот именно этот семинар проводили, никакого актуализированного СНиПа не было вовсе. И вся презентация заточена под СП 50-102-2003, который вроде бы и никто не отменял, но применять его - вроде бы как дурной тон.

Последний раз редактировалось Leonid555, 28.10.2013 в 16:55.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 16:22
#18
drongo_2012


 
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127


Осадку вручную считал по СП 24 с переходом на СП 22. В СП 50-102-2003 объем грунта включается, а в новом -нет, а под что заточен кросс?

Последний раз редактировалось drongo_2012, 28.10.2013 в 16:40.
drongo_2012 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 16:57
#19
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от drongo_2012 Посмотреть сообщение
а под что заточен кросс?
КРОСС не заточен под конкретные НОРМЫ. Это ненормированная методика определения коэффициентов постели по Винклеру.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет осадок свайного поля в связке программ SCAD-КРОСС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58