Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В кристалле пропала сталь С245

В кристалле пропала сталь С245

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2019, 14:19 #1
В кристалле пропала сталь С245
scad2015
 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90

Пропала сталь С245, что делать? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Переустановка не помогает.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: С255.JPG
Просмотров: 148
Размер:	44.5 Кб
ID:	212241  

Просмотров: 2339
 
Непрочитано 25.03.2019, 14:30
| 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Измените Уровень ответственности КС-1,2,3. Видимо для какого-то уровня такая сталь не допускается нормами. Это я догадываюсь, сам не сталкивался.

Вернее в SCAD не допускается. А по нормам вроде как можно. Сам не понимаю ситуацию. Может в нормах не докопал до истины.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 15:15
#3
scad2015


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90


Tyhig, спасибо!
scad2015 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 15:16
1 | #4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Измените Уровень ответственности КС-1,2,3. Видимо для какого-то уровня такая сталь не допускается нормами
Все верно для конструкций 1 группы С255. Так было всегда. Элементы ферм 2 группа из С245. А фасонки 1 группа С255.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 15:33
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Вот блин.
Я знал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 13:20
#6
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,041


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Все верно для конструкций 1 группы С255. Так было всегда. Элементы ферм 2 группа из С245. А фасонки 1 группа С255.
В новой редакции СП 16 этот момент убрали. В скаде достаточно поменять норматив - и сталь С245 для КС-3 появится обратно.

А кто-нибудь знает, почему в отдельных модулях для листов 40 мм не допускается С245? Пишет: изготовление листов ... не предусмотрено. В продаже такие листы есть.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 15:49
#7
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
В новой редакции СП 16 этот момент убрали.

Пока обязателен от 2011 года, а потом либо пользоваться старыми нормами, либо корячиться и разбираться еще и в химсоставе стали.Offtop: Б...ть зачем???
Ради чего это сделано мне не понять. Таблица 50 (в СНиП) или В1 (в СП) ровно теже вопросы решала.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В кристалле пропала сталь С245

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите подобрать коррозионностойкую сталь с ТКЛР до 10,6 ppa Машиностроение 19 23.04.2015 17:39
Замена стали ВСт3пс на ВСт2пс или Сталь 10. TOWER1983 Прочее. Архитектура и строительство 17 18.12.2014 14:05
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? rybamech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2013 14:54
Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм ascota Металлические конструкции 14 28.12.2011 17:20
Помогите разобраться какую сталь принять С245 или С255 Li ПГС Металлические конструкции 7 21.08.2009 09:45