Эвакуационные выходы в подземной автостоянке
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 15293
|
|
||||
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 3
|
Правильно ли я понимаю, что между выходами максимальное расстояние получается 80м, а от крайнего входа до стены - 20м?
Если кто сталкивался с этим, объясните пожалуйста =) Дело в том что ГАП настаивает на 40м, но я сомневаюсь.. СНиП 21-02-99: Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 2. Таблица 2 Тип автостоянок Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода, м, при расположении места хранения /между эвакуационными выходами/ /в тупиковой части помещения/ Подземная /40 / /20/ Надземная /60/ /25/ |
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Примерно верно вы понимаете. При возможности бежать минимум в две разные стороны, расстояние от места парковки должно быть не больше 40м. При этом, в зависимости от планировочного решения, между эвакуационными выходами может быть и больше 40м. 80м получается в идеальном варианте когда оба выхода на прямой, а парковочные места между ними.
________________________ [выход]х|х|х|х|х|х|х[выход] ___|_______80м_______|__ При этом стоит учесть, что пожарные могут запретить считать длину пути эвакуации по проезду, а предложат сделать пешеходный тротуар вдоль стен, расстояние по которому и будете считать. Тогда в чистоте между выходами вы не получите 80м - будет меньше. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 3
|
Цитата:
Но все же получается, если до одного выхода мне - 10м, а до другого - 50, а возгорание со стороны ближайщего выхода, то я буду бежать 50м? Так? |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 21.02.2008
екатеринбург
Сообщений: 1
|
ПОМОГИТЕ! можно ли рассматривать створку окна с противопожарным заполнением (размер 0,9х1,3) как люк 2-го типа для выхода на кровлю из лестничной клетки (второй выход), лестница Л-1. Или, как требует эксперт, сделать рядом дверь 2-го типа?
|
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
|
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Если ваше здание класса Ф1, Ф2, Ф3 или Ф4, высотой до 15м, вы можете использовать указанное окно с приставленной к нему стальной стремянкой в качестве выхода на кровлю. При этом окно должно отвечать требованиям предъявляемым к люкам. Другими словами, помимо предела огнестойкости по потере целостности Е30 (как для окон 2-го типа) окно должно иметь предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности не ниже I30 (как для люков 2-го типа) что должно быть подтверждено соответствующим сертификатом. Такие окна и витражи производятся. В их стеклопакет закачивается специальный гель с низкой теплопроводностью. Стоит только учесть цену на такого рода изделия: от 600евро/м2 без стоимости доставки и монтажа. Сделать люк или дверь с допускаемыми размерами однозначно окажется дешевле, если только ваше окно не диктуется некими высокими архитектурными ценностями. (То есть у вас, как у профессионального архитектора, должно быть разумное, логичное обоснование денежным затратам сверх допустимой нормы).
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эвакуационные выходы | Alla | Архитектура | 19 | 28.04.2016 19:07 |
Сетка ЖБ колонн 6х6 в подземной автостоянке | irwave | Железобетонные конструкции | 3 | 18.09.2007 08:52 |
полы на подземной автостоянке. | edWARd.K | Архитектура | 15 | 13.09.2007 22:09 |