Непрочитано 20.05.2009, 11:15 #1
Обрезка преднапряженных пустотных плит
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Допускается ли обрезка преднапряженных пустотных плит перекрытия, например как на рисунке (см. файл, выделенно жирной линией). Возможна ли потеря преднапряжния или другие косяки.

Вложения
Тип файла: pdf 222.pdf (25.9 Кб, 776 просмотров)

Просмотров: 7380
 
Непрочитано 20.05.2009, 11:30
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Думается, в этой конкретной ситуации можно запросто.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 11:34
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Для плит безопалубочного формования допускается. Их так и режут на заводе-изготовителе из одной длинной плиты в несколько десятков метров. Под углом режут на тех заводах, где делать это позволяет оборудование (например, Баррикада в С-Петербурге).
 
 
Непрочитано 20.05.2009, 11:34
#4
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,660


Усилия натяжения после распалубки передаётся на бетон по всей длине стержня. Резать можно, только отверстия бетонными пробками нужно потом закрыть, чтобы верхние стены край плиты не раздавили.
RomaV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 11:46
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Я тоже думаю, что можно, но вот что мне принесли по этому поводу (см. файл), поэтому советуюсь на всякий случай
Вложения
Тип файла: pdf Монолитный участок перекрытия с косым углом.pdf (337.1 Кб, 952 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 11:54
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Это же про анкеровку с упором, а если не с упором, то неверно заявлено: "...натянута, как струна, а сами знаете, что бывает со струной...", не те вещи сравнили. Кажется...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.05.2009 в 12:01.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 12:00
#7
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,660


Вы чего там дачу строите что ли, что таким "руководством" пользуетесь? Примечание про "напряжённый" арматурный каркас прикольное , только если "напряжёнку" варить, то боюсь всех поубивает тут же лопнувшая арматура. Делайте выводы стоит ли доверять такому "руководству".
RomaV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 12:01
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А в пустотках без упоров? Только за счет рифов на стержнях?
Рукодство, конечно, дилетантское ;-)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 12:02
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А в пустотках без упоров? Только за счет рифов на стержнях?
Тогда см.п.4. Разумеется, некие изменения будут - ведь процессы во времени произошли, неравномерность есть. Но это несущественно, особенно на пролете 2...3 м.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 12:14
#10
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,660


>eilukha, Вас скорее всего смущает сравнение с гитарной струной, это немного не верное сравнение. Бывают экзотические виды напряжённых иделий где напряжение передаётся на торцы, но это редкость. Тут правильнее сравнивать с зажатой в ладони растянутым резиновым шнуром.
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 12:18
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
Тут правильнее сравнивать с зажатой в ладони растянутым резиновым шнуром.
Отрубаем кусок ладони с куском резины - резина все равно растянутой останется
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 12:28
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ок, спасибо за советы
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 13:01
#13
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,660


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Отрубаем кусок ладони с куском резины - резина все равно растянутой останется
Тоже хотел про отрубание написать, но слишком "кровожадно" показалось.
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 13:12
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Да, крови желательно поменьше...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обрезка преднапряженных пустотных плит

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обрезка плит перекрытия Om81 Конструкции зданий и сооружений 29 18.02.2021 18:09
опирание пустотных плит olix Прочее. Архитектура и строительство 42 20.10.2017 14:01
Коэффициент теплопроводности пустотных плит homebuilder Прочее. Архитектура и строительство 2 02.10.2010 16:10
Опирание пустотных и сплошных железобетонных плит OBEY! Железобетонные конструкции 2 30.04.2009 18:35
Опирание пустотных плит на газобетон OlegVR Конструкции зданий и сооружений 19 07.07.2008 12:12