Согласно какому НД подбирать площадь пожарного отсека подземной парковки?
Maria_Landers
 
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 10

Здравствуйте! так вопрос, может кто подскажет, что делать. Согласно СНиП 21-02-99 "СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ" площадь этажа в пределах пожарного отсека подземногой пораковки степени огнестойкости здания I - составляет 3000 м2, однако по ТСН 12-310-97 Самарской области "Подземные сооружения" площадь этажа сооружения в пределах пожарного отсека может быть не более 10400 м2. Какому нормативному документу больше верить? Размер в плане моей парковки 90х60 м, что составляет 5400 м2.
Просмотров: 8866
 
Непрочитано 05.03.2011, 21:43
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


А в чём противоречие ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2011, 14:54
#3
Maria_Landers


 
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 10


в том, что по СНиПу максимальная площадь отсека может быть 3000 м2, а у меня получается 5400 м2, что противоречит СНиПу. Однако по ТСН я могу принять 5400 м2, так как в нем максимум установлен 10400 м2.
Maria_Landers вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 17:27
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Maria_Landers

В РФ следующий порядок значимости требований (выше важнее чем ниже):
1 конституция
2 законы+Кодексы
3 постановления правительства, техрегламенты (они явл. постановлениями)
4 СНИПы, СП, ГОСТ и проч. согласно техрегламентам
5 местные нормы, ТСН и т.п.
6 договор, ТЗ к нему
7 рекомендуемые части СНИПов и т.п.

В техрегламентах приводится список обязательных требований СНИПов и прочих норм.

я ответил на ваш вопрос ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2011, 12:56
#5
Maria_Landers


 
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 10


спасибо, буду тогда пересчитывать по СНиПу.
Maria_Landers вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 09:19
#6
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


А как же ограничение пожарного отсека подземной стоянки "не более 100 машиномест"?
как раз 100 м/м х 30 кв.м(площадь одного м/м) = 3000 кв.м. Однако, архитектору придется очень поднапрячься, чтобы получить в подземном паркинге приведенную площадь 30 кв.м на машину.
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 15:47
#7
Maria_Landers


 
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 10


насчет того, что пожарный отсек должен вмещать 100 м\мест - я не знала! а где такое написано? у меня есть на руках проект подземной парковки - размеры в плане 72х42 м, 2х этажная, по 76/72 м\места на этажах.
Ну думаю, если мои 5400 м2 поделить на 2 пож. отсека - по 2700 м2,общее кол-во машиномест у меня получилось на моей плозади не более 144, значит по 72 м\места на пож. отсек.
Maria_Landers вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 19:55
#8
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Это из МГСН
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 22:43
#9
Maria_Landers


 
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 10


Мне кажется, стоит больше упор делать на Трерриториальные нормы, хотя у меня всего дипломный проект.... так что МГСН пусть останется для Москвы
Maria_Landers вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 23:06
#10
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Круто, если у вас есть свои ТСН по парковкам. А так все на Москву смотрят.
stoper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Согласно какому НД подбирать площадь пожарного отсека подземной парковки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
число выездов из пожарного отсека mms2000 Пожарная безопасность 10 31.03.2008 15:59