Возможность устройства отверстия в главной балке монолитного ребристого перекрытия
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125
|
||
Просмотров: 18000
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
P.S. ляпи капитель в этом месте 8-) |
|||
|
||||
Ну есть тогда другое извращение - сместить балку.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
В балке 300 мм устроить отверстие 140 мм в зоне наибольших значений Q? Т.е. от балки останется с каждой стороны по 80 мм? Это плохой вариант. И не следует в данной ситуации идти на компромисс с архитектурным отделом.
Область вокруг отверстий не удастся заармировать как надо.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Зачем везде капители ставить? Ставить капитель только здесь. Ну назови это не капителью, а широкой балкой, у которой ширина будет не 300 мм, а, например 250+140+250 = 640 мм (то есть развить ширину балки в зоне расположения отверстий).
|
|||
|
||||
Тогда надо соглашаться с ахитектором, но только если он сам согласится подпилить пальцы в шаровых своего атомобиля.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125
|
А вот это вариант! Огромное спасибо Теперь можно и к расчету приступать.
|
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Раз в этом местедырки, значит там что то есть. Почему бы не поставить вторую колонну, сечением поскромнее , справа от дырок? 80 мм в пролетике - достаточно.
Второе -Еще ведь есть монолитная плита, ее усилить арматурой и нижнюю арматуру в 80 вписать можно любую. Что, только бетон что то решает?. Можно и колонну не делать - просто отыграть жестким армированием прилегающего участка перекрытия. Ильнур, а не бывает архитекторов-конструкторов? Мне это таким странным все время кажется.... Этой рукой только ложку держу, а этой - только бумажку.... |
|||
|
||||
Полностью согласен.
П.С. А еще поставить пару колонн 600х600 где-нибудь в дверных проемах и посередине лестничного марша "из конструктивных соображений" - пусть тоже голову поломают, чтобы жизнь медом не казалась... На все вопросы - ответ: "МНЕ ИМЕННО ТУТ НУЖНА КОЛОННА!!!" |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. | SerStar | Железобетонные конструкции | 94 | 04.09.2014 16:49 |