Непрочитано 11.10.2011, 19:15 #1
Возможность устройства отверстия в главной балке монолитного ребристого перекрытия
anton-07-25-86
 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125

Всем добрый день!
Возможно ли в главной балке монолитного ребристого перекрытия в при опорной зоне устройство отверстия вентканала? Как вариант в месте проектируемого проема установить квадратную трубу размером с отверстие!

Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
Просмотров: 18000
 
Непрочитано 11.10.2011, 19:38
1 | #2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Средневековым строителям за такие идеи отрубали руки. Жаль сейчас такого нет

Не обижайтесь, я не со зла
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 19:52
#3
_REGEN


 
Регистрация: 14.12.2010
Там, где мамонты жили ...
Сообщений: 224


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Средневековым строителям за такие идеи отрубали руки. Жаль сейчас такого нет

Не обижайтесь, я не со зла
Поддерживаю
__________________
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 11:30
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Средневековым строителям за такие идеи отрубали руки.
Правда чтоли?)
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 11:32
#5
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


А по существу, без шуток! Мне это тоже не нравится но приходится как-то выкручиватся!
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 11:34
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
А по существу, без шуток!
Ну так возьми и посчитай балку на прочность. Или ты ждешь ответа экстрасенса (нагрузки не известны, армирование и бетон не известны)?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 11:44
#7
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Считать я еще даже и не начинал! Меня интересует как отразится данное ослабления сечения на расчет по наклонным сечениям!
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 11:48
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
как отразится данное ослабления сечения на расчет по наклонным сечениям!
Качественно - отразится, количественно - считать надо. Там хомуты даже не поставишь около пустот - поперечную силу будешь отогнутыми стержнями воспринимать? Почему нельзя сместить воздуховоды с оси в сторону?
P.S. ляпи капитель в этом месте 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 12:03
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Прямо-таки нельзя сдвинуть венканалы на 200мм! Конструкторов нагибают уже так, что в камасутре не снилось.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 12:10
#10
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Архитектор пока упирается!
Капитель неохота устраивать т.к. прийдется отказаться от балочного перекрытия и перейти на безбалочное, а это увеличит сечение плиты
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 12:11
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Архитектор пока упирается!
Капитель неохота устраивать т.к. прийдется отказаться от балочного перекрытия и перейти на безбалочное, а это увеличит сечение плиты
Ну есть тогда другое извращение - сместить балку.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 12:16
#12
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну есть тогда другое извращение - сместить балку.
Это приведет к увеличению сечения балки в месте примыкания второстепенной балки! и снова архитектор ограничил высоту!
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 12:19
#13
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


В балке 300 мм устроить отверстие 140 мм в зоне наибольших значений Q? Т.е. от балки останется с каждой стороны по 80 мм? Это плохой вариант. И не следует в данной ситуации идти на компромисс с архитектурным отделом.
Область вокруг отверстий не удастся заармировать как надо.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 12:27
#14
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Это плохой вариант
Это очень плохой вариант!
Прийдется наверное архитекторам подправить малость!
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 12:29
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Капитель неохота устраивать т.к. прийдется отказаться от балочного перекрытия и перейти на безбалочное
Зачем везде капители ставить? Ставить капитель только здесь. Ну назови это не капителью, а широкой балкой, у которой ширина будет не 300 мм, а, например 250+140+250 = 640 мм (то есть развить ширину балки в зоне расположения отверстий).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 12:32
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Это приведет к увеличению сечения балки в месте примыкания второстепенной балки! и снова архитектор ограничил высоту!
Тогда надо соглашаться с ахитектором, но только если он сам согласится подпилить пальцы в шаровых своего атомобиля.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 12:45
#17
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Зачем везде капители ставить? Ставить капитель только здесь. Ну назови это не капителью, а широкой балкой, у которой ширина будет не 300 мм, а, например 250+140+250 = 640 мм (то есть развить ширину балки в зоне расположения отверстий).
А вот это вариант! Огромное спасибо Теперь можно и к расчету приступать.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 12:52
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
...Прийдется наверное архитекторам подправить малость!
Offtop: Архитекторам мозги подправлять нужно периодически, и без повода.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 13:00
#19
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Раз в этом местедырки, значит там что то есть. Почему бы не поставить вторую колонну, сечением поскромнее , справа от дырок? 80 мм в пролетике - достаточно.
Второе -Еще ведь есть монолитная плита, ее усилить арматурой и нижнюю арматуру в 80 вписать можно любую. Что, только бетон что то решает?. Можно и колонну не делать - просто отыграть жестким армированием прилегающего участка перекрытия.

Ильнур, а не бывает архитекторов-конструкторов? Мне это таким странным все время кажется....
Этой рукой только ложку держу, а этой - только бумажку....
Экс вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 13:03
1 | #20
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
то есть развить ширину балки в зоне расположения отверстий
Полностью согласен.
П.С. А еще поставить пару колонн 600х600 где-нибудь в дверных проемах и посередине лестничного марша "из конструктивных соображений" - пусть тоже голову поломают, чтобы жизнь медом не казалась... На все вопросы - ответ: "МНЕ ИМЕННО ТУТ НУЖНА КОЛОННА!!!"
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможность устройства отверстия в главной балке монолитного ребристого перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Узел примыкания площадки мон. лестницы к балке мон. ребр. перекрытия Berd Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.08.2009 11:48
Расчет монолитного ребристого перекрытия Святослав_ Железобетонные конструкции 2 27.10.2008 10:18