Плита монолитная 100 мм толщина. Какой шаг арматуры взять 200 или 150 или 100?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833

И скажите правильно ли я принял нагрузки. Здание-общежитие взял расчетную 180 кг/м2 + все перегородки. Просто мне гении архитектуры твердят что на плиту прикладывают 800 кг/м2. Это он высмотрел в книге(я подозреваю он серию читал и поэтому ест мой мозг)
Просмотров: 17014
 
Непрочитано 03.11.2012, 13:20
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
И скажите правильно ли я принял нагрузки. Здание-общежитие взял расчетную 180 кг/м2 + все перегородки. Просто мне гении архитектуры твердят что на плиту прикладывают 800 кг/м2. Это он высмотрел в книге(я подозреваю он серию читал и поэтому ест мой мозг)
Шаг основного армирования традиционно принимают 200мм, хотя прямых запретов на 100 и 150 нет.
Нагрузки, похоже, гении архитектуры собрали точнее: кроме полезной нагрузки и веса перегородок будут, как минимум, еще собственный вес плиты 250х1.1 и полы ~100кг/м^2
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2012, 13:52
#3
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Да вес пола и все такое я учел. Я в мономахе работаю и все задал.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 13:55
#4
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Да вес пола и все такое я учел. Я в мономахе работаю и все задал.
Ну если все учел, то все правильно
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2012, 13:56
#5
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Огромное спасибо!!!! И еще в тихонове написано что максимальное расстояние между стержнями 600мм и 2t элемента.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 14:01
#6
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


а пролет вашей плиты какой ?
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2012, 14:27
#7
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Монолитная с пролетом 3.3 метра
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 14:30
#8
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


В старом грузовом СНиП была нормативная 150кг/м2 для жилых помещений. Коэффициент надёжности по нагрузке 1,3. Получаем расчётную 195 кг/м2. Для санузлов вроде была 200кг/м2 с коэффициентом 1,2. Итого расчётная в санузлах 240кг/м2. Откуда 180?
Расчётная:
плита - 275
временная - 195
пол - минимум 100
перегородки - ...
пока 570 кг/м2 без перегородок со 100мм плитой.
"я подозреваю он серию читал" - признак ну очень милого общения с коллегами по работе. Интересно, что они насчёт Вас "подозревают".
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2012, 14:32
#9
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Спасибо!!! Выручили буду пересчитывать! И как я читаю(((
На фирме (ну ее в *опу), я 4 месяца как не студент, ведущий инженер!!! а со мной еще 3 конструктора и все мои сокурсники! Так и живем(((
Буду рад любому совету.
И я слава богу задал от веса пола 160кг/м2 !!!

Последний раз редактировалось Омская птица, 03.11.2012 в 14:43.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 14:45
#10
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


а в прогибы заглядывали?
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2012, 14:49
#11
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Ну я не настолько безнадежен
У меня балка жб работает совместно с плитой. Плита 100 а балка шириной 200 мм расчет на продавливание стоит сделать?
И еще очень волнующий момент! У нас нет геологии и не будет!!!))) Какую прочность грунта взять?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 14:51
#12
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


ну я только чтоб уделили внимание.
тут уже и балка появилась. просто 100мм при 3,3м вызвало сомнения
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2012, 15:01
#13
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


А нагрузки для расчета ширины фундамента кто нибудь уменьшает? Пункт 6.4 нагрузки и воздействия. Я понял что при 4х этажном здании мне нужно умножать на 0.9 от второго этажа и на 0.7 от третьего и четвертого этажей?

Последний раз редактировалось Омская птица, 03.11.2012 в 15:18.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 15:26
#14
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


обратная сторона развития вычислительных комплексов, однако
ябс вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 15:56
#15
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
для расчёта ширины фундамента кто нибудь уменьшает?
Для того, чтобы что-нибудь уменьшить (или увеличить), нужно иметь как минимум то, что мы собрались уменьшать (или увеличивать). В произведении обычно бывает как минимум два участника процесса: множимое и множитель. Множитель <1 - это будет Ваш коэффициент понижения временной нагрузки. А множимое - это нагрузка на фундамент от временной на перекрытиях. А дальше что? Нет геологии - нет расчётного сопротивления грунта, нет расчёта фундаментов, нет расчёта осадок. Даже стены подвала по-хорошему не посчитать. Не в обиду, пожалуйста.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 16:00
#16
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Плита 100
При этом толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см и не менее 1/30 длины наибольшего пролета и не более 25 см, класс бетона - не менее В20.
Из СП 52-103-2007.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 16:14
#17
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
не менее 16 см и не менее 1/30 длины
Makson, по поводу СП - что-то они там загнули чересчур. СП под рукой сейчас нету. Может, это для безбалочных бескапительных такие ограничения?
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 16:21
#18
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Может, это для безбалочных бескапительных такие ограничения?
Да вроде нет. Мне кажеться это связано со второй группой и требованиями огнестокости. Хотя в старом пособии к Снип есть ограничение 50мм.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 18:07
#19
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


даааа проектировщики в омске...
yuura вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 18:48
#20
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
На фирме (ну ее в *опу), я 4 месяца как не студент, ведущий инженер!!! а со мной еще 3 конструктора и все мои сокурсники! Так и живем(((
Совсем беда. Людей пожалейте.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита монолитная 100 мм толщина. Какой шаг арматуры взять 200 или 150 или 100?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
Два задания не могу найти ошибку...подскажите.. Kashtan$$$ Программирование 7 07.08.2011 21:28
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12