Непрочитано 07.11.2019, 16:27 #1
Наружные ненесущие стены из газоблока D400
Alex_rus
 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 41

Добрый день!
Проектом были заложены ненесущие стены из газоблока D400 (Ytong). Данные стены не несут нагрузку кроме ветра и собственного веса.
Экспертиза выставила замечания, что необходимо предоставить каталог технических решений, в котором указано что можно использовать блока D400 для наружных стен.
Вопрос: где и как нормируются плотность материала для наружных стен? Уточню, что вопрос стоит именно в предоставлении каталога, а не выполнении расчета на требования норм. Предоставленный каталог Ютонг не соответствует требованиям экспертизы: "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ YTONG" "Предоставленный каталог не соответствует нормативно-правовым документам, действующим на территории РФ, начиная с маркировки ячеистых блоков. На территории РФ требования, предъявляемые к ячеистым блокам в соответствии с СП 63.13330.2018 . В текстовой части раздела КР (лист №11), указано, что ячеистые блоки разработаны на основании ГОСТ 31360-2007. Данный каталог разработан для государства Украина. Предоставить каталог фирмы производителя ячеистых блоков, на основании которого разработаны конструктивные решения по данному объекту, действующий на территории РФ. "

Прошу помощи в понимании вопроса, почему нельзя, где написано что нельзя (или указано что надо не менее D500)
Просмотров: 2985
 
Непрочитано 07.11.2019, 16:46
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Возможно, поможет ГОСТ 31359-2007 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ.
4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть:
- теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности - не выше D400;
- конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700;
- конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности - D700 и выше.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2019, 16:53
#3
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


При чем тут, собственно СП 63, если кладка всегда по СП 15 считалась. В СП 15.13330.2012 для ячеистых бетонов присутствует только ссылка на ГОСТ 25485-89.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2019, 17:29
#4
Alex_rus


 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 41


Вот и я так думал.
Вот полный текст замечания:
Замечание:
Описание конструкции наружных стен приведено в п. д) ТЧ (лист 11). Марка газобетонных блоков D400. Проектом допускается применение любых блоков, имеющих необходимые сертификаты качества.
Замечание не снято
На основании СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)» п.6.1.4., наименьшая марка ячеистого бетона по прочности D500. Предоставить данные, на основании которых принята марка ячеистых блоков D400.
Ответ:
Наружные стены выполнены из кладки газобетонных блоков. Нормативным документ, регламентирующий правила использования каменных и армокаменных конструкций, является СП 15.13330.2012. Область применения данного СП включает в себя бетонные блоки (раздел 1 СП), которыми являются и блоки из ячеистых бетонов, выпускаемые по ГОСТ 25485-89. ГОСТ 25485-89 содержит данные о газобетоне марки D400 (П .1.3.4).
Замечание не снято
ГОСТ 25485-89 является действующим, но заменен в части c 01.01.2009 на ГОСТ 31359-2007. Согласно п. 4.2: «Ячеистые бетоны в зависимости от назначения подразделяют на: конструкционные; конструкционно-теплоизоляционные; теплоизоляционные».
Предоставить каталог фирмы производителя ячеистых блоков, на основании которого разработаны конструктивные решения по данному объекту.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Возможно, поможет ГОСТ 31359-2007 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ.
4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть:
- теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности - не выше D400;
- конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700;
- конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности - D700 и выше.
- конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700; - для блоков Ютонг данное требование выполняется: B2.5 при D400
Alex_rus вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2019, 10:20
#5
colonel007


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 66


1. Читайте Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2018)
2. Никаких "газобетонных блоков" там нет.
3. Замечание экспертизы не законно!

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alex_rus Посмотреть сообщение
Вот и я так думал.
Вот полный текст замечания:
Замечание:
Описание конструкции наружных стен приведено в п. д) ТЧ (лист 11). Марка газобетонных блоков D400. Проектом допускается применение любых блоков, имеющих необходимые сертификаты качества.
Замечание не снято
На основании СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)» п.6.1.4., наименьшая марка ячеистого бетона по прочности D500. Предоставить данные, на основании которых принята марка ячеистых блоков D400.
Ответ:
Наружные стены выполнены из кладки газобетонных блоков. Нормативным документ, регламентирующий правила использования каменных и армокаменных конструкций, является СП 15.13330.2012. Область применения данного СП включает в себя бетонные блоки (раздел 1 СП), которыми являются и блоки из ячеистых бетонов, выпускаемые по ГОСТ 25485-89. ГОСТ 25485-89 содержит данные о газобетоне марки D400 (П .1.3.4).
Замечание не снято
ГОСТ 25485-89 является действующим, но заменен в части c 01.01.2009 на ГОСТ 31359-2007. Согласно п. 4.2: «Ячеистые бетоны в зависимости от назначения подразделяют на: конструкционные; конструкционно-теплоизоляционные; теплоизоляционные».
Предоставить каталог фирмы производителя ячеистых блоков, на основании которого разработаны конструктивные решения по данному объекту.

----- добавлено через ~2 мин. -----


- конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700; - для блоков Ютонг данное требование выполняется: B2.5 при D400
Да! Нормируется-то не плотность, а марка! А она соответствует.
colonel007 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наружные ненесущие стены из газоблока D400

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем регламентируется наклеивание клинкерной плитки на наружные двухслойные стены? Click-Clack Каменные и армокаменные конструкции 5 01.03.2018 16:15
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Наружные и внутренние несущие стены из разных материалов Demontage Железобетонные конструкции 4 24.09.2015 07:53
Наружные противопожарные стены maks200280 Архитектура 16 23.03.2011 14:14
"Каркасные" наружные стены кирпичного здания EugenS Каменные и армокаменные конструкции 10 02.04.2009 09:01