| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.06.2020, 18:48 | #1 | |
Расчет диаметра труб водоснабжения
Регистрация: 04.06.2020
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 5718
|
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781
|
А причем здесь валтек? - считай по СП. В крайнем случае, попробуй умную воду.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2020
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2020
Сообщений: 10
|
Не получается найти. Если не сложно - сбросьте, пожалуйста. Спасибо за помощь!
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 6
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Здесь она упокоилась с миром.
https://www.spbgasu.ru/documents/docs_105.pdf
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66
|
Ага, это она. И не считайте в готовых программах, лучше сами разберитесь. Забейте формулы в excel, возьмите вероятности и расходы из СП. Так вы лучше разберетесь в расчетах. А потом можете в свой excel подставлять значения и в нем считать проекты.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Там в таблице гидравлического расчета и в примечаниях к ней как будто "ботаник" писал. Соответственно и схема на рис. 4. Что написано: Цитата:
Цитата:
Но как же невинной девушке назначить диаметры? Смотреть на пример в методичке, где скорости взяли в пределах 0.7-1.3, а в результате и стояки сделали с переходами да диаметр 20 на целых 5 этажей? Да это только на квартиру надо, а не на пять. Да еще на магистрали переходы и так ничтожного для "полдома" диаметра 32? А потери в разводке внутренней сети почти 7 метров? В таком доме жильцы точно будут постоянно мучиться. А как надо делать: 1. Не гнаться за экономией на "диаметрах" и не делать "телескопы". Давно установлено, что даже на итоговую стоимость больше влияет унификация узлов системы. Если все магистрали одного диаметра и все стояки одного и постоянного диаметра, то стоимость увеличивается незначительно, а надежность системы возрастает. Кстати, для пластика стоимость креплений (а для малых диаметров их надо больше) очень сильно влияет. 2. "Максимальную ("рекомендуемую") скорость надо принимать только на коротких начальных участках. Минимальную - 0.2-0.3 м/с. 3. Для длинных зданий, где много стояков и ответвлений самое рациональное делать один постоянный диаметр пока расход не упадет до 40%, потом переход и снова один постоянный диаметр. Конечно, это лучше всего. Вот только "подставлять значения" надо правильные. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66
|
Цитата:
Значения надо брать из последнего СП, а не из методички, верно. И на диаметрах копейки экономить не стоит, тоже верно. Главное, чтобы можно было обосновать эти диаметры перед заказчиком и экспертом. Расчет в экселе, этому поможет, там все наглядно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет диаметра трубы под ТТК | inoename | Отопление | 2 | 04.09.2019 16:31 |
Расчет колонны переменного сечения из круглых труб | bloodlysnake | Металлические конструкции | 1 | 08.05.2019 11:01 |
Расчет длина (провода) в MEP, Расчет длины провода с помощью макроса написанного для труб? | peacemaker_kiss | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 43 | 01.12.2017 10:28 |
Расчет узла фермы из круглых труб | Volod'ka | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.02.2010 23:38 |
ПОС на перекладку труб водоснабжения | HellBoy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.11.2008 20:43 |