Непрочитано 10.11.2019, 21:57
Множественные силовые трещины в кирпичной кладке, как возможно выполнить усиление?
Grayfruit
 
Инженер
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21

Доброго времени суток. Интересует мнение более опытных специалистов: имеются две лестничные клетки АБК пром. зданий толщиной 510 мм, изнутри силикатный кирпич с многорядной системой перевязки 120 мм/250 мм (5 рядов ложок, один тычок), вся остальная толщина стены - керамический полнотелый и пустотелый кирпич вперемешку. Армирование сеткой кладки отсутствует. Лестницы и марши сборные ж/б. Опирание площадок составляет 100 мм (по результатам вскрытий) на силикатный кирпич. Фундамент под всем зданием - монолитная ж/б плита 700 мм.
Имеется огромное множество силовых трещин (в основном в зонах концентрации напряжений, под опорами площадок, но не только) шириной раскрытия до 8 мм в силикатном кирпиче - то есть со стороны помещения, со стороны улицы (где керамический кирпич) трещин нет вообще. Как я понимаю, работает в данном случае только кладка из силикатного кирпича (120 мм), на него передается вся нагрузка от конструкций площадок и маршей, и его несущей способности недостаточно, вследствие чего и образуются многочисленные трещины. Площадки лестниц и марши также имеют смещений вследствие этого. Что можно предпринять для усиления данных стен? Возможно у кого-то был подобный опыт?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АБК.JPG
Просмотров: 662
Размер:	454.0 Кб
ID:	219863  Нажмите на изображение для увеличения
Название: АБК1.JPG
Просмотров: 618
Размер:	529.4 Кб
ID:	219864  Нажмите на изображение для увеличения
Название: АБК2.JPG
Просмотров: 467
Размер:	97.7 Кб
ID:	219865  

Просмотров: 10087
 
Непрочитано 15.11.2019, 12:21
#21
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
Nikst50, Общеизвестно, что лестничные клетки снижают пространственную жёсткость любой многоэтажки.. А ссылку на какой либо материал можно по этому поводу?)
Советую почитать труды Ройтмана (не Вашего) или Вашего Егупова К. В. и его учеников (Одесса) и для Вас это не будет секретом...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 12:56
#22
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


труды понятие -множественное, название можно книги хоть. так мы про сейсмику не говорим.
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 13:50
#23
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
так мы про сейсмику не говорим
Не все специалисты по обследованию умеют оценивать состояние здания в целом как единой строительной системы. Чаще на основании обследования выполняют расчёты
отдельных конструкций. Очевидно и Вам вэтой связи не понятно как работают в здании диски перекрытий, разорванные лестничными клетками или атриумами и почему по ним происходит трещинообразование...
Ройтман А.Г. (погуглите) - один из первых начал рассматривать изгибы и и прогибы зданий, А Егупов просто обязан учитывать пространственную жёсткость в своих "сейсмоработах".
Мне приходилось изучать их труды и Вам придётся....) Иначе так и будете сомневаться...
Флудить больше не надо...

Последний раз редактировалось Nikst50, 15.11.2019 в 13:56.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 14:45
| 1 #24
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Offtop: ловите наркомана
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 21:20
#25
Grayfruit

Инженер
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21


Nikst50, можно поподробнее, о какой общей деформации здания идет речь. Само здание - ж/б рамный каркас. По всему зданию никаких вопросов нет, визуально там все хорошо. Просто речь идет конкретно о лестничной клетки, а вы переходите на глобальную тему - пространственной жесткости здания в целом и об ослаблении здания в целом лестничными клетками. Если есть возможность, распишите поподробнее, каким же образом обойма может решить данную проблему.
Grayfruit вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 22:14
#26
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Grayfruit Посмотреть сообщение
Nikst50, можно поподробнее, о какой общей деформации здания идет речь. Само здание - ж/б рамный каркас. По всему зданию никаких вопросов нет, визуально там все хорошо. Просто речь идет конкретно о лестничной клетки, а вы переходите на глобальную тему - пространственной жесткости здания в целом и об ослаблении здания в целом лестничными клетками. Если есть возможность, распишите поподробнее, каким же образом обойма может решить данную проблему.
Конкретно о каркасе инфы не было, хотя план здания с указанием трещин не помешал бы. Каркас предполагался, конечно, поэтому и перекладка клеток не исключалась...
А если бы Вы показали фактическую раскладку плит перекрытия, не только Вам, но даже украинским коллегам возможно
стало бы понятно, о чём речь. В Одессе в целом была сильная строительная школа...
Да и по поводу металлических обойм Вы как-то упрощённо поняли. Обоймы не только для обеспечения совместной работы слоёв стен,
а больше для повышения их несущей способности.
Обследование и усиление под нагрузкой требует внимательного и желательно не заочного изучения ситуации и обследования на месте.
Так что рассказывайте и получите ответы...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2020, 17:24
| 1 #27
Бу_


 
Регистрация: 11.02.2019
Сообщений: 54


Сколько лет зданию, когда появились трещины? Маяки ставили?
Почему Вы решили, что трещины силовые? По моему - температурно-усадочные.
Бу_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2020, 21:41
#28
Grayfruit

Инженер
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21


Здание 60-го года. Когда появились трещины - никто не знает, инженеры говорят, что как они устроились пару лет назад - они уже трещали. Насчет "температурно-усадочные" - поясните.
Grayfruit вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 02:28
#29
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 243


Опыт был большой - и в России, и в СССР. Дикость, конечно, с такой кладкой, но что-то делать надо. Не зависимо от природы трещин они и др. качественные показатели кирпича могут кратно снизить несущую способность кладки и, судя по всему, в кладке отсутствуют горизонтальные связи между разнородным материалом стены. Силикатный кирпич, вообще-то, тоже не хилый материал и способен выдержать значительные нагрузки тем более, что нагрузки от лестницы не такие уж и большие. В местах опирания площадок на стену обязательно устраиваются либо ж/б подушки на всю толщину стены 51см, либо армированный выравнивающий ЦПР тоже на всю толщину стены, либо сплошной ж/б пояс. Ничего подобного на картинке не видно. В таком случае я бы сказал, что трещины силовые. С другой стороны, могу предположить, что когда-то была небольшая авария водонесущих коммуникаций, в результате которой этот слой стены был замочен. В этом случае можно говорить, что трещины образовались в результате температурно-усадочных деформаций под нагрузкой. В любом случае нынешняя ситуация - предаварийная, а может быть даже аварийная, и требует немедленного вмешательства. Я в свое время поступал так:
1. Официальное письмо заказчику с кратким объяснением ситуации и настоятельной рекомендацией провести профессиональное детальное обследование (с дачей конкретных рекомендаций) силами ведущей научно-исследовательской организации города/страны. Это очень дорого и заказчик на это может не пойти. Тем не менее, в этом случае у вас будет на руках официальная бумага, где вы предупредили заказчика о возможных последствиях. Это серьезный юридический документ!
2. Если заказчик против такого обследования, вы можете сами его произвести, предварительно составив программу обследования и согласовав ее с заказчиком. Обследование проводится по всей всей высоте л/к и на всю толщину стены (51см), а также включает вскрытие и обследование соответствующего участка фундамента. По результатам обследования выдаете соответствующие проектные решения.
В случае отказа заказчика от всего вышеперечисленного, я бы дал следующие решения:
a. Ревизия водонесущих коммуникаций в районах л/к.
b. Пескоструйная очистка силикатного слоя кладки;
c. Усиление силикатного слоя кладки - торкрет-бетон B25 толщиной 10см с арматурной сеткой 8AIII с ячейкой 100х100мм и сквозными Г-образными анкерами 12АIII в шахматном порядке с шагом 520х520мм. Анкера с наружной стороны крепить на болтах М12 через пластины t8. Усиление надежно опирать на фундамент. С наружной стороны болты и пластины покрыть любой цинкосодкржащей краской за 2 раза и архитектурно скрыть их.
d. Обязательный регулярный авторский надзор на объекте. После усиления - один раз в 3 м-ца авторский осмотр целостности несущего слоя усиления.
При отсутствии официального письма заказчику и соответствующего обследования, все ваши решения - это полностью ваша ответственность наравне с заказчиком.

Последний раз редактировалось Yuriy Petrovich, 15.06.2020 в 02:37. Причина: Забыл указать еще один пункт.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2020, 07:10
| 1 #30
SacerDOS


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Ваши трещины не сквозные; общая целостность несущих стен не нарушена; повреждено менее 20% сечения; конфигурация повреждённых участков, ограниченных со всех сторон более прочной кладкой, не позволяет обрушиться фрагментам стен. Единственная реальная проблема здесь - смещение плит верхних этажей и возможное смещение лестничных маршей с опор.

Причинами возникновения дефектов кладки могут являться: выполнение строительных работ в зимнее время; локальные концентрации напряжений, не распределённых по всему опорному сечению лестничных площадок; монтаж ж.б. конструкций лестничных площадок насухо, без устройства растворной постели; различные коэффициенты линейного расширения керамического, силикатного кирпича и бетона соответственно 5,5-8,0-13,0*10-6 1/град; изменение температурно-влажностного режима эксплуатации; размещение вентканалов в стенах; колодцевая кладка с забутовкой мусором, пустотами или засыпкой; вибрация от оборудования в здании или близкорасположенного производственного цеха; нарушение перевязки кладки (фото #2).

Минимально необходимые работы по усилению заключаются в дополнительном креплении узлов опирания маршей на рёбра площадок с помощью установки пары скрытых шпилек или скоб, а также зачеканка раствором опорных зон в местах опирания лестничных площадок на стены и швов между площадками и маршами. Усиление кладки в иных местах можно не производить, на сжатие она продолжает работать даже при наличии существующих повреждений.
В худшем случае, при общей деформации здания со сквозными трещинами стен, пришлось бы устанавливать горизонтальные тяжи в 3-х уровнях для фиксации маршей от смещения с опорных рёбер площадок
SacerDOS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Множественные силовые трещины в кирпичной кладке, как возможно выполнить усиление?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить усиление ребристого перекрытия? pgsKh Обследование зданий и сооружений 1 24.11.2018 05:33
Заделка трещин в кирпичной кладке по нормам. Poreth Каменные и армокаменные конструкции 8 28.09.2018 11:11
Возможно ли выполнить сгиб с переменным углом вдоль линии гиба? Wild Mechanic SolidWorks 10 10.04.2018 23:25
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Правила устройства дверных проемов в кирпичной кладке Виктор Дмитриев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.11.2015 16:10