Непрочитано 22.04.2020, 17:31 #1
Предельное соотношение высоты и длины стены к толщине
Engy
 
инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156

Вопрос касается украинского нормативного документа. Возможно найдутся коллеги из Украины, которые смогут ответить. Для коллег из России перевёл текст на русский (если вдруг кому-то интересно). Даю картинки в оригинале и с переводом.
Вопросы следующие:

1. Какова суть графика? Указанные соотношения должны быть ниже графика?
2. Почему в названии дополнения написано "...соотношения высоты и длины к толщине...", а на графике по оси ординат соотношение высоты к длине?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: с переводом.jpg
Просмотров: 85
Размер:	151.2 Кб
ID:	225315  Нажмите на изображение для увеличения
Название: оригинал.jpg
Просмотров: 62
Размер:	133.2 Кб
ID:	225318  

Просмотров: 2318
 
Непрочитано 22.04.2020, 18:51
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Думаю, что на вертикальной должно быть h/t. Иначе фигня какая-то.
А с таким предположением всё понятно: толщина не меньше, чем 1/80 от высоты и не меньше, чем 1/120 от длины. Но не одновременно (ниже графика).
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2020, 19:11
#3
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Думаю, что на вертикальной должно быть h/t. Иначе фигня какая-то.
Звучит логично


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А с таким предположением всё понятно: толщина не меньше, чем 1/80 от высоты и не меньше, чем 1/120 от длины. Но не одновременно (ниже графика).
С такими исходными данными, толщина перегородки при высоте 3 м, может быть минимум 37,5 мм. Выглядит мягко говоря неправдободобно
Engy вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2020, 16:09
#4
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
С такими исходными данными, толщина перегородки при высоте 3 м, может быть минимум 37,5 мм. Выглядит мягко говоря неправдободобно
Похоже, как минимум может быть. Подгоняли под еврокирпич, очевидно.
Киевский НИИСК разрабатывал. Там спец толковый. Если нужно, лучше позвонить.
Nikst50 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Предельное соотношение высоты и длины стены к толщине

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Вопрос по допустимому отношению высоты стены к её толщине Sawadi Конструкции зданий и сооружений 1 19.03.2014 15:24
Соотношение длины и стрелы провеса в воздушном переходе Алекс Т Инженерные сети 1 14.08.2008 20:22
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56