| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.08.2012, 19:08 | #1 | |
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
||
Просмотров: 17386
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405
|
Может это трещины которые появились из-за неправильного выполнения работ? Такие трещины не так уж просто обнаружить. Тем более строители про это прекрасно знают и всячески скрывают их при сдаче работ. Обычно это волосяные трещины и заметить их не так уж просто. В процессе эксплуатации эти трещины начали расширяться, допустим из-за того, что неправильно запроектированы фундаменты, или армирование стен или колонн - много причин может быть.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
6000*6000 мм
исполнительная на сваи соответствует проекту (и не удивительно) расчет свайного поля и разность осадок соответствует нормам смешно))) смысл в том, что вскрытие делает Заказчик, но глупо его заставлять долбить плиту вокруг ростверков (не маленька площадь), а потом заставить копать на глубину ростверка, а ведь ростверки у нас все разные... Цитата:
У меня основной вопрос - это трещины в монолитных ж.б. л.к. - сквозные и наклонные, свидетельствующие об осадке фундаментов (по характеру трещин, а не по расчету) Отсюда и дальнейшее проявление трещин в самых слабых местах - стыках разнородных конструкций Какие есть мысли по этому поводу??? Может кто на практике сталкивался с такой ситуацией??? Как разбираться с фактическим выполнением фундаментов??? (ростверки, сваи)??? не откапывать же)))) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 27
|
по поводу фундаментов-откопать пару ростверков и перепроверить исполнительную. Геология 2006г. на данный момент устарела. сделать геологию вновь и проверить: изменилась ситуация или нет. может старая геология лажа? (у нас один крупный институт так геологию делал: при заказе шел в свой архив и брал оттуда данные и оформлял не выезжая на место).
__________________
все лучшее еще впереди |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Цитата:
2 pusikul, На одном объекте столкнулся с подобными трещинами. По ширине раскрытия трещин на всех двенадцати этажах напрашивался вывод о неравномерности осадок основания (грунт + фундаментная плита) и изменении гидрогеологических свойств грунтов основания: - на протяжении нескольких лет фундаментная плита и грунт под ней не были защищены от промерзания: - по геологии грунтовые воды на глубину 10 метров отсутствуют, фактически фундаментная плита находится в воде |
|||
|
||||
Регистрация: 16.08.2012
Сообщений: 13
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось sciurus, 22.08.2012 в 07:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
При обследовании были обнаружены еще горизонтальные трещины в перегородках на этажах. А ведь перегородки стоят на монолитном ж.б. перекрытии, так вот класс перекрытия везде четко попадает в проектный В20, армирование тоже по проекту. Колонны не попадают в проектный класс от В12,5 до В 15. И в чем же дело. Такие трещины обычно встречаются в перегородках первого этажа, стоящих по грунту, но здесь же по ж.б. ерекрытию МОНОЛИТНОМУ?!?!? Ксати армирование выполнено и в лестничных клетках и стенах с ячейкой 400х400мм (не великовато ли??), да в сборных панелях я такое армирование встречал, а вот в монолите конструктора обычно закладывают что-то в районе 200х200 Еще, само качество бетона настораживает, в бетоне обнаружены поры (по всей видимости, вибрировали не очень усердно), и вместо щебня гравий размером 5-20мм (маленькие такие камушки). Я так понимаю это тоже серьезный косяк. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53
|
По горизонтальным трещинам похоже на прогибы перекрытия (армирование или класс бетона проверьте тщательнее, особенно в местах образования трещин)
Насчет 400х400 сетки армирования - правда великовато, но нужно считать Гравий в бетоне снижает "сцепляемость" его компонентов, так как щебень имеет рванные грани, но это к ГОСТу по Бетонам лучше обратиться. По усилению лестничных клеток - это скорее всего пипец, насчет угепластика не уверен, а кого есть варианты - действительно интересно! |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
Друзья помогите советами, требуется мнение 1. Еще выявили, что половина свай имеет глубину забоя отличную от проектной в диапазоне 20-500мм. Может ли это влиять на появление трещин?? И еще заглубление в несущий слой колеблется от 50 до 200 мм. Сваи висячие. 2. Можно ли скважины под буронабивные скважины бурить вподряд или нужно через одну-через две с каим-то определенным отступом??? а то ту бурили вподряд (правда используется обсадная труба) |
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Цитата:
Цитата:
Тут несколько умов пытались объяснить, чем обусловлено наличие армопояса или прокладного кирпичного ряда над монолитной плитой. я не стал тревожить их великую осведомлённость по этому поводу. Учтите пожалуйста, что "разножёсткость" это ещё и "разноподатливость" - надеюсь вкусно сказал - есть над чем подумать. Последний раз редактировалось 4teenz, 18.12.2014 в 19:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Помогите пожалуйста определить возможную природу возникновения трещин.
Вообразим себе полностью железобетонную коробушку в один этаж на фундаментной плите. Коробушка эта 14 на 25 м в плане. Собственно опоры есть только по периметру в виде стен усиленных уширениями в виде интегрированных в монолит колонн шагом 3.5м вдоль длинных сторон . Монолитное перекрытие выполнено с такими же интегрированными в плиту балками в коротком направлении. Трещины вертикальные по углам стен точно в месте их сопряжения. начинаются под потолком, исчезают книзу. |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Вот пока некоторые инженеры ленятся или не желают выкладывать в своих темах исходные данные в виде:
здесь, на форуме, формируется коллектив "инженеров-экстрасенсов", готовых просто со слов дать "диагноз" состояния конструкций, определить причину дефектов и ответить на подобные вопросы: Ну что же, успехов всем. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Запросто! Естественная усушка.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Offtop:
Цитата:
|
||||
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 314
|
Цитата:
Но судя по тому, что написано пока криминала не вижу. Вертикальные сквозные трещины во всех местах сопряжения конструкций из разных материалов это уже классика жанра. Вертикальные трещины, совершенно прямолинейные, с постоянным раскрытием по всей длине – это признак примыкания стен, т.е. старой и новой, очерёдности кладки и т.п. Трещины не опасны. Трещины в местах примыкания перегородок к полу свидетельствуют об отрыве перегородки от пола. Причинами могут быть осадка пола , прогиб балок перекрытия, а также усадка материала перегородки. Цитата:
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещины в монолитном доме | Татьяна Пшеничных | Железобетонные конструкции | 13 | 27.02.2011 16:51 |
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? | Volkan | Железобетонные конструкции | 11 | 19.03.2010 07:02 |