Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Это по СП нашему
Цитата:
Никогда таких R в частном дом не будет. Типовой дом - 10х10 метров - убираем толщину стен и внутреннюю стену и получаться участки не больше 4,5 метров - 2 зоны с четвертью Цитата:
Цитата:
Спасибо. Хм.. а почему вы наружную температуру для полов по грунту взяли 5 гр? И как это вы так ловко пол на зоны поделили? Последний раз редактировалось MAG37, 11.06.2020 в 13:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
1. Вы неправильно подели пол по зонам - завысили 3,4 зон и занизили. Не может такого деления быть в доме 10х10 метров 2. Во второых - температуру грунта взяли 5 градусов с чего то. Берите наружную температуру воздуха. В методике расчета теплопотерь никаких температур грунта нет - в все учтено в R груна под полом https://www.smartcalc.ru/groundfloor...&sz1=15&sz2=10 Исправив ошибки вы выйдете на совсем другие данные |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
13 С - минимум.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это в БСК. Не, ну если это избушка на курьих ножках, тогда да.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Ну, ваше дело как считать. Учить вас я не намерен
----- добавлено через 19 сек. ----- С таким раскладом потери через пол еще меньше будут. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Кстати, вот мой пост на форумхаусе с расчетом теплопотерь. Там и зоны и все прочее. Ну и до кучи расширенное мнение по поводу УШП. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2011
Сообщений: 48
|
MAG37
Вы хоть разобрались уже с температурой? и прикол с Не, ну если это избушка на курьих ножках, тогда да. поняли, если нет то избушка на ножках снизу имеет температуру воздуха, потому что снизу воздух, а не температуру грунта, как на меня вы делаете вид что что-то там знаете по факту что то больше нуля ----- добавлено через ~1 мин. ----- все таки про ноль я был прав |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Так о чем и речь. У нас две грелки: сверху отапливаемый дом, снизу - тепло от земли. Сверху температуры повыше, зато снизу источник бесплатный и бесконечный. И насколько надо изолировать одно от другого - вопрос очень неоднозначный.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Про теплопроводность и промерзание грунта забываем?
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Почему неоднозначный? Довольно однозначный. Нет никакого смысла изолировать одну грелку от другой. Слишком маленькая разница температур, чтобы ловить там теплопотери.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
И что из этого? Это гарантирует правильность мнения сторожилов? Я же обосновываю свое мнение. Не согласны - ткните носом в ошибку. Признаю и посыплю голову пеплом
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
ну вот опять
я даже больше скажу - УШП в среде конструкторов, это как клеммник WAGO у электриков. Но уметь с ней работать надо, так как тему раскрутили очень, грех не воспользоваться (если она тебе понятна так же как и ленточный фундамент, например). Вот мне пока не понятна. Понятно только, что людям лень достаточно простой теплотехнический расчет в экселе сделать, чтобы понять сколько и куда утеплителя по нормам ложить/класть, теплопотери посчитать. А потом взять стоимость энергоносителя для системы отопления и прикинуть через сколько лет/десятилетий это все окупится. По стяжке с водяным теплым полом укладывать покрытие из дерева (считай не очень эффективного, но утеплителя) вроде ж как не рационально. Мы же батареи зимой одеялами не накрываем. А в тапочках ходить - ну так это уже издержки. Надо было матчасть изучать, прежде чем деньги на напольное отопление тратить. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Тут как бы и без расчетов понятно же, что с точки зрения снижения теплопотерь утеплитель на стенах или крыше - значительно эффективнее, чем в полах. Отсюда простой и логичный вывод: если у вас есть лишние деньги на утеплитель - разместите его лучше на стенах и крыше, а не в полах. Это будет гораздо более разумное вложение средств.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Кроме теплопроводности у грунта есть еще теплоизоляционные свойства. При большой толщине сильно превышающие ваши несчастные 200 мм пенопласта....
Откуда, блин, у вас промерзание, если грунт целым домом накрыт ? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
через отмостку, откуда еще + через сам ленточный фундамент |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
Полностью согласен с Сет по поводу затрат на УШП и ленточный фундамент (да и плитный тоже). Если речь идет о небольшом доме около 10х12-14 м и за УШП выставляют ценник в 1 млн. рублей, то за эти деньги можно сделать 5 ленточных фундаментов (заодно с утепленной отмосткой) и штуки 3 плитных. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? | Pikvadze | Расчетные программы | 20 | 25.09.2017 12:16 |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 14 | 25.05.2017 11:02 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |